ECOFOUR 1.24F куда подключать KHG 714100510

Добавлено: 29 дек 2015, 21:35
Саломатин
Хочу купить опцию Baxi KHG 714100510, но не нашел, куда же она подключается на плате. Свободный разъем только X12 (на фото 2), но там тип разъема другой, не как у опции. И еще нигде не нашел, что подключается к разъему 1 на фото. Сначала думал , что термостат комнатный. Но, вроде бы, нет. И еще вопрос - а термостат любой подойдет по мощности коммутации? Какая там мощность? Решение коммутировать термостатом 220В очень странное...

Отправлено спустя 7 минут 11 секунд:
Да, может быть кто знает - какое реле (конкретный тип) стоит на этой опции, хочу посмотреть нагрузочную способность. А то напишут 10А для резистивной нагрузки, а для других типов нагрузок она много меньше и зависит от контактной группы реле.

ECOFOUR 1.24F куда подключать KHG 714100510

Добавлено: 29 дек 2015, 22:05
BAXI - Volga
Интерфейсная плата на майн.jpg
как то так....
контакты реле NC-NA-COM - то бишь сухие контакты нормально открытый или нормально закрытый
подключать на CN6 на фото снизу-справа над надписью Honeywell

ECOFOUR 1.24F куда подключать KHG 714100510

Добавлено: 30 дек 2015, 15:45
Саломатин
А на картинке плата не очень похожа на мою. Попробую поискать на плате CN6. Мне нужен тип реле, чтобы понять какой ток допустИм через контакты. Может быть там установлено сигнальное реле и ток 100мА, а может быть силовое на 20А. Причем то, что написано на самом реле - это маркетинг, параметры в неких совсем идеальных условиях. Нужно смотреть документацию для определения допустимых токов и ресурса контактов при конкретных видах и величине нагрузок. Поэтому и хотелось посмотреть тип реле. Аналогично по комнатному термостату - хотелось бы знать ,какой ток он коммутирует и характер нагрузки. Но спасибо и на этом.

ECOFOUR 1.24F куда подключать KHG 714100510

Добавлено: 30 дек 2015, 15:57
Bahus
Платы делают европейцы. А они считают, что у нас с електроснабжением как у них - все в порядке...
Плата на картинке - от Honeywell (Германия). У вас на борту может стоять идентичная от Bertelli &P (Италия). Платы взаимозаменяемые, но распайка разная. И элементы на борту тоже разные. Но вполне унифицированные, так что даташиты легко найти в Сети.

ECOFOUR 1.24F куда подключать KHG 714100510

Добавлено: 30 дек 2015, 21:15
Саломатин
Bahus писал(а): так что даташиты легко найти в Сети
А не ткнете носом - где это?

ECOFOUR 1.24F куда подключать KHG 714100510

Добавлено: 30 дек 2015, 22:44
Bahus
Я не о плате, а о ее элементах

ECOFOUR 1.24F куда подключать KHG 714100510

Добавлено: 31 дек 2015, 16:17
Саломатин
Понятно. Это я найду, конечно. Так а тип реле на плате KHG 714100510 не подскажете? У меня ее нет пока. А то может и не получится ничего из моей задумки. Или схему придется изменить. И для чего разъем, помеченный 1 на фото. Термостат комнатный к нему подключать? Какая нагрузка на контакты комнатного термостата? Очень уж скромно все описано в документации к котлу.

ECOFOUR 1.24F куда подключать KHG 714100510

Добавлено: 31 дек 2015, 17:38
Bahus
Термостат подключается не к плате, а на входную колодку котла, вместо желтой перемычки. Сухие контакты 230VAC
Разъем №1 на фото, если не изменяет память, интерфейс протокола OpenTherm.

ECOFOUR 1.24F куда подключать KHG 714100510

Добавлено: 01 янв 2016, 18:48
Саломатин
Спасибо, все контакты нашел и разобрался что-куда.

ECOFOUR 1.24F куда подключать KHG 714100510

Добавлено: 22 янв 2016, 19:28
Саломатин
Купил термостат комнатный с opentherm LumderqController 176WT, подключил к разъему 1 из первого поста. Правда провод не считал и взял 50м 0.5мм2 - вроде бы критично. Перемычку термостата на котле снял. Термостат сначала температуру показывал, а потом выдал L01 и, через некоторое время, F00. Котел перестал реагировать на кнопки на передней панели и выдал ошибку E31. Не подскажете, в чем дело? Таких ошибок в описании контроллера и котла нет. Неужели универсальный openterm совсем не универсальный?

ECOFOUR 1.24F куда подключать KHG 714100510

Добавлено: 24 янв 2016, 18:32
BAXI - Volga
Саломатин писал(а): Неужели универсальный openterm совсем не универсальный?
он ограниченный :(

ECOFOUR 1.24F куда подключать KHG 714100510

Добавлено: 24 янв 2016, 21:32
Саломатин
Не согласен, если что и ограниченное - то это описание котла. Для такого сложного устройства описание уровня quick star guide. Просто позор. К тому же, если ограниченный - пишут так: "к этому разъему подключается термостат baxi xxx. Термостаты других производителей работать не будут." В инструкции ничего про протокол нет, выше мне ответили - opentherm. Прочитал в интернете - точно, есть такой, круто. Заказал термостат - облом.
С термостатом тоже непонятного много: клеммы opentherm и обычного термостата (они заявлен как универсальный) одни и те же. настоящего сухого контакта там нет - замыкается все диодный мост+транзистор. Как устройство питается без дополнительных преобразователей от 24В и 220В и при этом еще эти самые 220В и замыкает мне пока непонятно. В интернете пишут, что это самый дешевый вариант opentherm термостата, подразумевая, что он таки работает.

ECOFOUR 1.24F куда подключать KHG 714100510

Добавлено: 24 янв 2016, 22:13
BAXI-Ural
На вашей фтографии обозначение 1- это OpenTherm, он низковольтный...
На клемнике с предохранителем, контакты с перемычкой - подключение высоковольтного термостата, если подключите OpenTherm - спалите...

ECOFOUR 1.24F куда подключать KHG 714100510

Добавлено: 25 янв 2016, 21:10
Саломатин
Хорошо, а котел-то почему так себя ведет? Что означают эти недокументированные ошибки? [url=chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://lumberq.ru/user/docs/lumberq_obzor.pdf]Вот[/url] описание термостата еще одно нашел. Модель 176wt. Там точно прописано - низковольтный и opentherm. Может в котле какие-то настройки надо сделать дополнительно? В ECOFOUR 1.24F точно есть opentherm?

ECOFOUR 1.24F куда подключать KHG 714100510

Добавлено: 03 фев 2016, 18:05
Саломатин
Подскажите кто-нибудь, какие термостаты opentherm подойдут для моего котла. Найти нигде не могу описания этого разъема (что можно подключать)