Котел mainfour ошибка е25

Добавлено: 22 янв 2016, 21:53
Markz
Прошу помощи , котел mainfour проработал один год , при очередном включении выдал ошибку е25 , при перезапуске клавишей R заботал и снова ушёл в ошибку е25. Поверили фильтр и теплообменник -чистые , насос- крутит. Теперь картина такая , при включении в режиме "зима" начинает работать, набирает заданную температуру , но очень быстро , подача огненная -обратка "ледяная" и горелка гаснет , насос продолжает работать , подача остывает "мгновенно" сравниваясь с темпераурой обратки , температура падает до 24С , но включения горелки не происходит. Замена NTC датчика контура отопления ни к чему не привела .Ошибок больше не выдает никаких Включается только при включении -выключении кнопкой выбора режимов до набора заданной температуры дальше картина повторяется .В режиме "лето" работает "как часы"......Что это мОГЕТ быть????????7

Котел mainfour ошибка е25

Добавлено: 23 янв 2016, 00:54
Bahus
Да вы сами уже ответили на свой вопрос. ГВС работает нормально. СО - большая дельта. Значит плохая циркуляция, о чем он вам и говорит. Ищем затык в системе отопления.

Котел mainfour ошибка е25

Добавлено: 23 янв 2016, 11:47
Markz
Тогда вопрос , почему котел не запускается снова при падениии температуры подачи ниже заданной , а насос продолжает гонять теплоноситель. В доме пять чугунных радиаторов за один цикл нагрева успевает прогреться половина из них.

Котел mainfour ошибка е25

Добавлено: 23 янв 2016, 12:45
BAXI-Ural
Markz, сообщите значения параметров F11 (время "отдыха" горелки) и А00 после погасания горелки и времени "отдыха"

Котел mainfour ошибка е25

Добавлено: 25 янв 2016, 09:00
_Alex_88
Markz писал(а): Тогда вопрос , почему котел не запускается снова при падениии температуры подачи ниже заданной , а насос продолжает гонять теплоноситель. В доме пять чугунных радиаторов за один цикл нагрева успевает прогреться половина из них.
у Вас все-таки прогревается половина батарей или же не успевает ничего прогреваться? на радиаторах установлены регулировочные краны и они настроены (особенно актуально при тупиковой СО) ? если большая разница между прямой и обраткой, проверяйте фильтр на обратке, возможно воздух в системе.
Котел повторно включается после истечения заданного времени F11 (при отсутствии комнатного термостата), а не по текущей температуре воды в теплообменнике котла (такой алгоритм)

Котел mainfour ошибка е25

Добавлено: 25 янв 2016, 09:31
Bahus
Не совсем верно. Котел отслеживает падение температуры и когда она упала на 5 градусов от заданной, только тогда он проверяет истекли ли F11. Если да - включается, если нет - ждет.
А вот если заданный перерыв истек, а температура не упала, то котел тоже не включится, а будет ждать падения.

Котел mainfour ошибка е25

Добавлено: 25 янв 2016, 10:41
_Alex_88
да есть такое, как то из виду упустил (когда в помещении тепло и батареям некуда отдавать тепло)