SOS! Help! Давление упало до нуля...

Добавлено: 24 янв 2016, 02:00
sla_ff_ka
Всем привет! Подскажите, в чем может быть причина и куда бежать? (сервиса в моем городе нету)

Котел Main5 18F. В работе 4 месяца. Во время пользования горячей водой она резко перестала быть горячей, на табло - ошибка E10, на манометре - 0! Давление в расширительном бачке - между 0,7 и 0,8.

Подпитали систему до серединки "зеленого деления", т.е. где-то 1,25. Пока работает нормально (уже часа 4), но что это было??? Недели 2 назад случайно смотрел на манометр, показывал давление чуть больше 1. Еще такая вещь - нам недавно несколько дней подряд воду отключали часов по 7 каждый день, где-то аварийные ремонты делали... Может это как-то связано? Но как так, если бы постепенно давление уходило через кран подпидки, он бы раньше Е10 включил, и там явно было бы больше 0 на манометре? Ваще не пойму...

Пожалуйста, помогите!! А если такое еще случится? Нельзя же систему бесконечно подпитывать... Заранее всем ответившим БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!

SOS! Help! Давление упало до нуля...

Добавлено: 24 янв 2016, 10:27
BAXI-Ural
Если бы у вас был переток между СО и ГВС (через незакрытый кран подпитки или дырку внутри теплообменника, то давление бы выросло бы до давления сети водоснабжения, а этого, у вас вроде нет...
Стало быть утечка на контуре отопления либо внутри котла (маловероятно), либо на системе отопления. Проверяется отсечением котла от СО..