Всем привет! Подскажите, в чем может быть причина и куда бежать? (сервиса в моем городе нету)
Котел Main5 18F. В работе 4 месяца. Во время пользования горячей водой она резко перестала быть горячей, на табло - ошибка E10, на манометре - 0! Давление в расширительном бачке - между 0,7 и 0,8.
Подпитали систему до серединки "зеленого деления", т.е. где-то 1,25. Пока работает нормально (уже часа 4), но что это было??? Недели 2 назад случайно смотрел на манометр, показывал давление чуть больше 1. Еще такая вещь - нам недавно несколько дней подряд воду отключали часов по 7 каждый день, где-то аварийные ремонты делали... Может это как-то связано? Но как так, если бы постепенно давление уходило через кран подпидки, он бы раньше Е10 включил, и там явно было бы больше 0 на манометре? Ваще не пойму...
Пожалуйста, помогите!! А если такое еще случится? Нельзя же систему бесконечно подпитывать... Заранее всем ответившим БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!
SOS! Help! Давление упало до нуля...
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
SOS! Help! Давление упало до нуля...
Если бы у вас был переток между СО и ГВС (через незакрытый кран подпитки или дырку внутри теплообменника, то давление бы выросло бы до давления сети водоснабжения, а этого, у вас вроде нет...
Стало быть утечка на контуре отопления либо внутри котла (маловероятно), либо на системе отопления. Проверяется отсечением котла от СО..
Стало быть утечка на контуре отопления либо внутри котла (маловероятно), либо на системе отопления. Проверяется отсечением котла от СО..
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-