Страница 1 из 1
					
				Сильные хлопки в котельной
				Добавлено: 17 фев 2016, 19:45
				 R4II
				Всем дорогого дня! 
 Котел Slim 1.49  отработал без проблем 3 года, а третий день подряд одни раза в сутки с 19-22 местного времени происходит сильный хлопок, что даже дверь в котельной открывается настежь. Все сделано по правилам, в эксплуатацию был принять как положено. За время эксплуатации не чего не переделывал. Подскажите что можно сделать?
           Владимир.
			 
			
					
				Сильные хлопки в котельной
				Добавлено: 17 фев 2016, 20:49
				 Bahus
				Обслуживание за 3 года проводилось?
			 
			
					
				Сильные хлопки в котельной
				Добавлено: 17 фев 2016, 21:12
				 R4II
				Только чистили от пыли
			 
			
					
				Сильные хлопки в котельной
				Добавлено: 19 фев 2016, 20:26
				 garry
				Парам-пам-пам, думаю клапан. Кто знает тот поймёт:)
			 
			
					
				Сильные хлопки в котельной
				Добавлено: 19 фев 2016, 21:01
				 R4II
				Приходил спец, все проверил, котел работает нормально. Все банально! Когда убирался в подвале, чтобы не летела пыл в котельную закрыл картонкой приточку(она сделана в двери из подавала в котельную) и забыл открыть. ОДНО ИЗ ПРАВИЛ РЕМОНТЕРОВ: ИЩИ НЕИСПРАВНОСТЬ ТАМ ГДЕ ДЕЛАЛ". 
Владимир
			 
			
					
				Сильные хлопки в котельной
				Добавлено: 19 фев 2016, 21:05
				 plehan
				R4II писал(а): картонкой приточку(она сделана в двери из подавала в котельную) 
 
 - а дверь уличная ???
 
			 
			
					
				Сильные хлопки в котельной
				Добавлено: 20 фев 2016, 01:00
				 garry
				Господа, кто в теме, проверяйте клапана, все именно так, как описал автор темы все и происходит, потому что тенденция нами замечена.
			 
			
					
				Сильные хлопки в котельной
				Добавлено: 20 фев 2016, 09:01
				 R4II
				plehan писал(а): - а дверь уличная ???
 
 Дверь в подвал
 
			 
			
					
				Сильные хлопки в котельной
				Добавлено: 20 фев 2016, 09:27
				 vodolaz
				garry писал(а): Господа, кто в теме, проверяйте клапана, все именно так, как описал автор темы все и происходит, потому что тенденция нами замечена.
 
Скажите тем, кто не в теме: о каких клапанах говорите? Мы поймём.
 
			 
			
					
				Сильные хлопки в котельной
				Добавлено: 20 фев 2016, 09:45
				 plehan
				R4II писал(а): Дверь в подвал
 
- тогда по каким нормам ваша теплогенераторная сделана ?
 
			 
			
					
				Сильные хлопки в котельной
				Добавлено: 20 фев 2016, 10:08
				 vodolaz
				R4II писал(а): Всем дорогого дня! 
 Котел Slim 1.49  отработал без проблем 3 года, а третий день подряд одни раза в сутки с 19-22 местного времени происходит сильный хлопок, что даже дверь в котельной открывается настежь. Все сделано по правилам, в эксплуатацию был принять как положено. За время эксплуатации не чего не переделывал. Подскажите что можно сделать?
           Владимир.
 
Посмотрите - как происходит розжиг в топке? Трансформатор розжига может трещать, а искра розжига при этом появляется не стабильно. Если это так, вскройте топку, почистите электрод розжига (тканью, не шкуркой и не напильником!), немного подогните электрод - чтобы расстояние между ним и горелкой было не больше 3,5 мм. Возможная причина неисправности - деформация электрода розжига, которая происходит со временем.
 
			 
			
					
				Сильные хлопки в котельной
				Добавлено: 20 фев 2016, 10:28
				 plehan
				Прежде чем залазить в котел , нужно выполнить требования для  приточки , а если поспрашивать там походу нормами и не пахнет .
			 
			
					
				Сильные хлопки в котельной
				Добавлено: 21 фев 2016, 08:29
				 R4II
				Уважаемые коллеги! Спасибо за внимание и советы!
                                   
plehan писал(а): Прежде чем залазить в котел , нужно выполнить требования для приточки , а если поспрашивать там походу нормами и не пахнет .
 
Вроде в первом посте все написал о требованиях, а тут опять что их нет, странно как-то. 
vodolaz писал(а): Посмотрите - как происходит розжиг в топке? 
 
В посте №5 писал, что приходил спец, проверил котел - все нормально. А вот про проверку клапанов хотелось бы узнать побольше( про какие клапана идет речь)
Всем спасибо и с наступающим праздником - 23 февраля !
Владимир.
 
			 
			
					
				Сильные хлопки в котельной
				Добавлено: 21 фев 2016, 09:14
				 plehan
				R4II писал(а): 
Вроде в первом посте все написал о требованиях, а тут опять что их нет, странно как-то. 
 
- вы прежде чем писать о нормах прочтите требование к организации притока воздуха к котлам с атмосферной горелкой . А мне для коллекции если сможете кусочек проекта, где указано сделать забор воздуха изнутри помещения - буду признателен вам .
 
			 
			
					
				Сильные хлопки в котельной
				Добавлено: 21 фев 2016, 10:39
				 R4II
				plehan писал(а): - вы прежде чем писать о нормах прочтите требование к организации притока воздуха к котлам с атмосферной горелкой .
 
Придётся осваивать новую специальность проектировщика помещений для  котельных. Я полагал, что будет достаточно проектной  документации, которая согласована в установленном законом порядке с газовыми службами и пожарными. По поводу проекта - сделаю скан и пришлю в ЛС.
Владимир
 
			 
			
					
				Сильные хлопки в котельной
				Добавлено: 21 фев 2016, 10:48
				 plehan
				R4II писал(а): помещений для котельных
 
-Будет забавно если там написано котельная  
Отправлено спустя  8 минут 43 секунды:
R4II писал(а): Придётся осваивать новую специальность проектировщика помещений для котельных.
 
- как давно делался проект ?
 
			 
			
					
				Сильные хлопки в котельной
				Добавлено: 21 фев 2016, 13:31
				 R4II
				Скан отправил в личку. Проект делался 3 года назад
			 
			
					
				Сильные хлопки в котельной
				Добавлено: 21 фев 2016, 14:40
				 plehan
				R4II писал(а): Скан отправил в личку
 
-там его нет !!
 
			 
			
					
				Сильные хлопки в котельной
				Добавлено: 21 фев 2016, 15:10
				 R4II
				Почему то не присоединяется. Где посмотреть порядок присоединения файлов?
Отправлено спустя  5 минут 56 секунд:
Пробую добавить файл здесь.
Отправлено спустя  3 минуты 4 секунды:
Дайте другой E-mail не с этого форума.
			 
			
					
				Сильные хлопки в котельной
				Добавлено: 21 фев 2016, 15:24
				 Bahus
				Возможно размер или объем файла большой.
Ограничения - максимум 640х480, объемом не более 2Мб.
			 
			
					
				Сильные хлопки в котельной
				Добавлено: 21 фев 2016, 15:57
				 plehan
				Я вам в личку свое мыло скину .
			 
			
					
				Сильные хлопки в котельной
				Добавлено: 21 фев 2016, 16:06
				 vodolaz
				Возможная причина деформации электрода розжига - чистка его спецом, привыкшим протирать пыль))
			 
			
					
				Сильные хлопки в котельной
				Добавлено: 21 фев 2016, 16:15
				 R4II
				Скан на E-mail отправил.
Отправлено спустя  7 минут 36 секунд:
Bahus писал(а): Возможно размер или объем файла большой
 
 45 Kb
 
			 
			
					
				Сильные хлопки в котельной
				Добавлено: 21 фев 2016, 16:51
				 plehan
				Так вот - не котельная , а топочная ( теплогенераторная ) . Второе проектировщик указал на плане вытяжку , но допустил ошибку не спроектировал -это 6.5.4 Подачу наружного воздуха, необходимого для горения, следует предусматривать:
для индивидуального теплогенератора с закрытой камерой сгорания - отдельным воздуховодом
снаружи здания;
для индивидуального теплогенератора с открытой камерой сгорания - из помещения, в котором 
установлен теплогенератор, при условии постоянной подачи наружного воздуха в объеме, необходимом
для горения, в это помещение
То есть у вас должен быть приток и вытяжка .б) подачу наружного воздуха, необходимого для горения топлива, согласно 6.5.4;
в) общеобменную вентиляцию согласно 
 Окно приточной системой не является !
Самое интересное - как вы получили акт от ВДПО о пригодности помещения для теплогенераторной  

 
			 
			
					
				Сильные хлопки в котельной
				Добавлено: 21 фев 2016, 18:02
				 R4II
				Понятно, спасибо! Подачу наружного воздуха для горения можно смонтировать рядом с приточкой или там есть другие требования и если можно дайте ссылку где про это можно прочитать.
Владимир.
			 
			
					
				Сильные хлопки в котельной
				Добавлено: 21 фев 2016, 18:11
				 plehan
				R4II писал(а): Подачу наружного воздуха для горения можно смонтировать рядом с приточкой
 
- рядом с котлом и  нужно рассчитать сечение . Компенсировать приток холодного воздуха , например увеличить радиатор . 
 СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха...
 
			 
			
					
				Сильные хлопки в котельной
				Добавлено: 21 фев 2016, 18:39
				 R4II
				Ок, спасибо!
Владимир.