Страница 1 из 1
не работает система ГВС
Добавлено: 28 фев 2016, 18:02
de g
Одномоментно пропала горячая вода-напор нормальный, горелка при открывании крана горячей воды зажигается. Дисплей ошибку не показывает. Отопление в норме. перезапуск ничего не изменил. котел-Экофор 24. срок работы 4 года.
не работает система ГВС
Добавлено: 28 фев 2016, 20:06
Bahus
Краник на дисплее во время работы ГВС мигает?
A00, A04, A05, A06 во время разбора ГВС в студию.
Отправлено спустя 37 секунд:
А. Еще расход воды. A08 что-ли, не помню. В инструкции
не работает система ГВС
Добавлено: 28 фев 2016, 21:31
de g
Краник мигает. При нажатии на инфу высвечивает А00
не работает система ГВС
Добавлено: 28 фев 2016, 21:47
BAXI-Ural
de g писал(а): При нажатии на инфу высвечивает А00
И что, сколько?
не работает система ГВС
Добавлено: 28 фев 2016, 22:03
de g
А00- 7; А01-. ; А02-100; А03-100; А04-49; А05-70; А06-39; А07-. ;А08-35; А09-Е35. Где-то с месяц назад потухла второй раз за зиму почему-то, но запустилась с пол-оборота. А06 показывает ту температуру, которую настроил сам.
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
В Челябинске есть ваша фирма?
не работает система ГВС
Добавлено: 28 фев 2016, 22:18
BAXI-Ural
Это точно 7 градусов?
Кажись не работает трехход. Проверьте работает ли мотор при переключении. Понажимайте на шток.
не работает система ГВС
Добавлено: 29 фев 2016, 07:22
de g
А как это понажимать? Это надо снимать трёхход?
не работает система ГВС
Добавлено: 29 фев 2016, 08:17
BAXI-Ural
Обратитесь к специалистам
не работает система ГВС
Добавлено: 29 фев 2016, 11:14
Bahus
Трехход снимать не нужно. Нужно только мотор снять. А под ним шток трехходового.
не работает система ГВС
Добавлено: 29 фев 2016, 20:00
de g
Где бы их спецов-то найти в нашем селе. Как- то вызывал с райгаза по ГВС, говорят меняй т/обменник на новый,т.к.они не моются и не разбираются. Сам снял и промыл за 20 минут, теперь делаю это регулярно при смене фильтров на воде. А импульс на трехход подает датчик потока? Полагаю что ротор на нем крутится, если поток воды в кране без снижения напора. Моторчик треххода может крякнуть? Следов выхода воды через сальник штока не видно. Может быть скачок напряжения в сети повлиял ( такое у нас бывает, вот и терморегулятор на теплом полу вышел из строя в эти же дни) и на что может повлиять этот скачок.(стабилизатора перед котлом нет).
не работает система ГВС
Добавлено: 01 мар 2016, 15:47
BAXI-Ural
de g писал(а): Где бы их спецов-то найти в нашем селе.
Чем тут клацать по клавишам проверили бы
de g писал(а): Моторчик треххода может крякнуть? Следов выхода воды через сальник штока не видно
В чем сложность то? Снимите моторчик, должен отжаться шток - появиться горячая вода, понажимайте на шток. Посмотрите на ответный пятак мотора: ходит ли туды-сюды при включении выключении крана в умывальнике...