POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая
Добавлено: 04 мар 2016, 21:30
garry
Бывает непонятно от чего и не понятно когда, периодически. Заземление, и так далее в порядке, второй котел такой фигней не страдает.
POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая
Добавлено: 05 мар 2016, 23:34
BAXI - Volga
откинь датчик обратки....ошибка есть?
POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая
Добавлено: 06 мар 2016, 09:37
garry
После 10 попробую, а в чем прикол?
POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая
Добавлено: 06 мар 2016, 15:54
BAXI - Volga
у тебя температура обратки выше чем подачи, либо датчик глючит, либо проблема с циркуляцией
Отправлено спустя 4 минуты 4 секунды:
кстати вторичый код ошибки светится?
POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая
Добавлено: 06 мар 2016, 16:32
garry
Я тоже об этом думал, по телефону с азиатами сложно что понять, скажу чтоб не сбрасывали.
POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая
Добавлено: 06 мар 2016, 18:29
4min
Е154 "Нет циркуляции или обратный поток" пару раз встречалась. Фильтр на обратке прочистил и на этом все закончилось.
POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая
Добавлено: 06 мар 2016, 18:59
garry
В инструкции написано сбой электронной платы, про датчики ни слова.
POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая
Добавлено: 06 мар 2016, 19:03
BAXI - Volga
POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая
Добавлено: 06 мар 2016, 19:12
4min
Посмотри инструкцию LUNA HT 1.850, платы одинаковые - 3630610 с двумя датчиками NTC.
Хотя не исключено что для платы 3624770 (первые модификации котлов LUNA HT 1.850 и POWER HT 1.850) код Е154 имеет другое значение.
POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая
Добавлено: 08 мар 2016, 12:56
Gennadich
Такая же ошибка на этом котле и вторичные ошибки 433, 434. Фильтр на обратке прочистили. Насосы проверили. Где дальше копать?
POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая
Добавлено: 08 мар 2016, 15:44
BAXI - Volga
смотреть теплообменник...
проверить датчики температуры....
POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая
Добавлено: 08 мар 2016, 16:35
Gennadich
Как смотреть теплообменник? На входе в котел смотрели и на подаче и на обратке, трубы свободны, есть небольшой налет. Котел работает всего 4 месяца. Вода в системе дистиллированная.
POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая
Добавлено: 08 мар 2016, 17:40
BAXI - Volga
снять горелку посмотреть теплообменник внутри - нет ли изменений цвета нержавеющих трубок
проверить оба датчика температуры!!!
POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая
Добавлено: 08 мар 2016, 21:55
4min
Gennadich писал(а): Такая же ошибка на этом котле
Как часто выдает 154 ошибку и как часто за 4 месяца подпитывали систему?
POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая
Добавлено: 09 мар 2016, 20:17
Gennadich
В общем прочистили фильтр несколько раз, шелуха в фильтре все равно появляется, от чего она? Коллектор, радиаторы алюминиевые? Разобрали пол котла проверили температурные датчики- рабочие. Поменяли насос на магистрали на аналогичный, наш работает так же, вернули обратно. Система после всех манипуляций заработала. В чем причина такого и не поняли. Если в грязной системе то до этого 3 мес фильтр не чистили и все работало, а за 5 дней чистили много раз и заработало сегодня. Будем дальше контролировать.
POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая
Добавлено: 09 мар 2016, 20:20
plehan
- качество изготовления и качество теплоносителя его подготовка .
POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая
Добавлено: 09 мар 2016, 20:29
Bahus
Какая красота. А что это? Если второе фото мне боле-мене понятно, то первое вообще атас полный.
POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая
Добавлено: 09 мар 2016, 21:25
Gennadich
На втором фото вход в котел. Что за налет не понятно и надо ли его чистить и чем?
POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая
Добавлено: 09 мар 2016, 21:26
Bahus
Слушайте. А у вас теперь и в теплообменнике эта шляпа села?
POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая
Добавлено: 09 мар 2016, 21:33
Gennadich
СМС приходят что температура в системе падает. Завтра дальше копать будем.
Отправлено спустя 5 минут 34 секунды:
Bahus писал(а): Слушайте. А у вас теперь и в теплообменнике эта шляпа села?
Не похоже. На втором фото как покрытие выглядит, осадка в самой трубе нет.
POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая
Добавлено: 09 мар 2016, 22:12
BAXI - Volga
У нас был случай в Казани... забился теплообменник на конденсатнике.
Распилили и отдали осадок на экспертизу и химанализ - оказалось что основу осадка составляет алюминий....
вот такие замечательные радиаторы из поднебесной...

POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая
Добавлено: 09 мар 2016, 22:18
Gennadich
Подключали насос на подачу и обратку котла, то есть по самому малому кругу и гоняли через ведро воду, осадка небыло. Да отопленщики говорят что ржа с алюмишек скорее всего.
POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая
Добавлено: 10 мар 2016, 00:09
Bahus
Кстати да. Может и алюмишка. С примесью Fe3+. Оттого и цвет такой рыжий и консистенция тягучая. Иолько у алюмишки все же температура плавления довольно высокая. Не должно быть такого. Но с китайцев насмотрелся. С 10-секционки перед продажей (перекруткой) вытряхивал порядочную горку стружки. Кило не кило, но 500-чек набирался наверное.
POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая
Добавлено: 10 мар 2016, 00:12
plehan
Bahus писал(а): Но с китайцев насмотрелся.
а из алюминия ли они сделаны ?
POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая
Добавлено: 10 мар 2016, 00:17
Bahus
да тоже вопрос. Спектрометра не имею, но и откровенные картонки 10-рублевые не покупаю.
POWER HT 1.850 ошибка Е154 периодическая
Добавлено: 10 мар 2016, 00:21
plehan
На объекте - из так называемых алюминиевых радиаторов уже 3 сезон каша летит в фильтр . Думаю надо всю систему промыть , но поможет ли.