Страница 1 из 1
Eco Four 24f и комнатный термостат CEWAL RT30
Добавлено: 16 мар 2016, 22:40
pcholkin
Если включаешь в схему лампочку котел перестает включаться, но лампочка горит как положено. Как подключить чтобы и котел включался и лампочка сигнализировала что термостат замкнут?
Eco Four 24f и комнатный термостат CEWAL RT30
Добавлено: 17 мар 2016, 19:01
Bahus
Номер 5 вернуть на вторую клемму колодки. Перемычку 5-7 оставить
А вот на 8 надо ноль притащить. Либо с автомата, либо с котла.
Таким образом фаза на лампочке будет появляться, когда термостат замкнут (котел работает). Ну а ноль на другом контакте лампы постоянно.
Как-то так, вроде
Eco Four 24f и комнатный термостат CEWAL RT30
Добавлено: 20 мар 2016, 21:07
pcholkin
Спасибо! Попробую