Eco Four 24f и комнатный термостат CEWAL RT30
Eco Four 24f и комнатный термостат CEWAL RT30
Если включаешь в схему лампочку котел перестает включаться, но лампочка горит как положено. Как подключить чтобы и котел включался и лампочка сигнализировала что термостат замкнут?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12206
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1574 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Eco Four 24f и комнатный термостат CEWAL RT30
Номер 5 вернуть на вторую клемму колодки. Перемычку 5-7 оставить
А вот на 8 надо ноль притащить. Либо с автомата, либо с котла.
Таким образом фаза на лампочке будет появляться, когда термостат замкнут (котел работает). Ну а ноль на другом контакте лампы постоянно.
Как-то так, вроде
А вот на 8 надо ноль притащить. Либо с автомата, либо с котла.
Таким образом фаза на лампочке будет появляться, когда термостат замкнут (котел работает). Ну а ноль на другом контакте лампы постоянно.
Как-то так, вроде
-