Eco Four 24f и комнатный термостат CEWAL RT30

Подключение датчиков, контроллеров, реле, насосов и прочего электрооборудования обсуждаем здесь.

Автор темы
pcholkin
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 16 мар 2016, 22:04

Eco Four 24f и комнатный термостат CEWAL RT30

Сообщение pcholkin »

Если включаешь в схему лампочку котел перестает включаться, но лампочка горит как положено. Как подключить чтобы и котел включался и лампочка сигнализировала что термостат замкнут?
Схема КАК ПОДКЛЮЧАЛ.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13196
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1725 раз
Возраст: 45

Eco Four 24f и комнатный термостат CEWAL RT30

Сообщение Bahus »

Номер 5 вернуть на вторую клемму колодки. Перемычку 5-7 оставить
А вот на 8 надо ноль притащить. Либо с автомата, либо с котла.
Таким образом фаза на лампочке будет появляться, когда термостат замкнут (котел работает). Ну а ноль на другом контакте лампы постоянно.
Как-то так, вроде
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
pcholkin
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 16 мар 2016, 22:04

Eco Four 24f и комнатный термостат CEWAL RT30

Сообщение pcholkin »

Спасибо! Попробую