Страница 1 из 1

Котел BAXI Main 5 24 кВт не держит постоянную температуру горячей воды

Добавлено: 24 мар 2016, 15:23
Александр1986
Добрый день!
У меня установлен двухконтурный газовый котел BAXI Main 5 24 кВт.
Проблема у меня в том, что котел не держит постоянную температуру горячей воды. Максимальная температура горячей воды, которую можно установить на котле около 55 градусов. Когда напор не больной (средний) из смесителя идёт вода температурой около 45-50 градусов согласно показаниям котла и по ощущениям, но стоит увеличить напор из смесителя до максимального, как температура падает до 30-35 градусов согласно показаниям котла и по ощущениям.
Подскажите, пожалуйста, с чем связана эта проблема.

С уважением,
Александр

Котел BAXI Main 5 24 кВт не держит постоянную температуру горячей воды

Добавлено: 24 мар 2016, 16:42
BAXI-Ural
В электронных настройках, в механических настройках газового клапана, неисправности газового клапана, недостаточном давлении в газопроводе....
Ну и элементарно, в ваших завышенных ожиданиях: по законам физики ваш котел котел на 40 градусов может нагрет не более 8,3 литр/мин...

Котел BAXI Main 5 24 кВт не держит постоянную температуру горячей воды

Добавлено: 24 мар 2016, 20:22
Александр1986
Сегодня замерил расход горячей воды:
- при температуре 35-36 градусов составило 12,1 л/мин
- при температуре 54-55 градусов составило 6,2 л/мин
Температура холодной воды составляет 1-2 градуса.
Котел установлен в новостройке. При такой температуре особо не помоешься.

Котел BAXI Main 5 24 кВт не держит постоянную температуру горячей воды

Добавлено: 24 мар 2016, 21:45
RADAR
Александр1986 писал(а): - при температуре 54-55 градусов составило 6,2 л/мин
Александр1986 писал(а): При такой температуре особо не помоешься.
55 действительно нужно разбавлять..

Котел BAXI Main 5 24 кВт не держит постоянную температуру горячей воды

Добавлено: 24 мар 2016, 23:49
Александр1986
55 действительно нужно разбавлять..[/quote]

Вы не правильно поняли, при малом напоре воды из смесителя (кран открыть где-то на 1/3 - 1/4), вода течет температурой 55, а если увеличить напор (давление), т.е. кран по максиму открыт, температура сразу падает до 35 градусов.
И получается, что помыться нормально можно при большом напоре, но особо нормально не помоешься, т.к.температура низкая.

Котел BAXI Main 5 24 кВт не держит постоянную температуру горячей воды

Добавлено: 25 мар 2016, 00:29
RADAR
у Вас требования для аппарата мощностью как минимум 28кВт...поэтому нужно задуматься о смене котла..

Котел BAXI Main 5 24 кВт не держит постоянную температуру горячей воды

Добавлено: 25 мар 2016, 09:00
Александр1986
RADAR писал(а): у Вас требования для аппарата мощностью как минимум 28кВт...поэтому нужно задуматься о смене котла..
Смена котла может быть.
Но я думаю, что нужно вызвать в начале мастера, чтобы он посмотрел, может что внутри какая проблема.
Котел всё ещё на гарантии, пусть гарантийная компания и смотрит.

Котел BAXI Main 5 24 кВт не держит постоянную температуру горячей воды

Добавлено: 25 мар 2016, 09:05
garry
У вас требования а-ля сковородку заберите по гарантии, блины не вкусные печёт. Вам сказали 6-8 литров. Поставьте редуктор, уменьшающий проток, должно помочь.

Котел BAXI Main 5 24 кВт не держит постоянную температуру горячей воды

Добавлено: 25 мар 2016, 19:06
GAZCONEC
Гарри ! Очень жёстко :gattled: но деваться некуда все по теме :okdoc:

Котел BAXI Main 5 24 кВт не держит постоянную температуру горячей воды

Добавлено: 25 мар 2016, 23:07
BAXI - Volga
вспоминаем физику Q=c*m*Δt
котёл нагревает 13,5 л/мин при Δt=25 гр. и мощности 24 квт
если н входе 1 гр и расход 12 литров, то 36 гр вполне соответствуют

Котел BAXI Main 5 24 кВт не держит постоянную температуру горячей воды

Добавлено: 11 фев 2017, 11:30
Viperv
Александр1986 писал(а): Добрый день!
У меня установлен двухконтурный газовый котел BAXI Main 5 24 кВт.
Проблема у меня в том, что котел не держит постоянную температуру горячей воды. Максимальная температура горячей воды, которую можно установить на котле около 55 градусов. Когда напор не больной (средний) из смесителя идёт вода температурой около 45-50 градусов согласно показаниям котла и по ощущениям, но стоит увеличить напор из смесителя до максимального, как температура падает до 30-35 градусов согласно показаниям котла и по ощущениям.
Подскажите, пожалуйста, с чем связана эта проблема.

С уважением,
Александр
Та же проблема с тем же оборудованием (жена вообще скандалит из-за горячей воды :) ). Предложение о смене котла на более мощный неприемлемо (новостройку только год как сдали). Какой техническое решение (дополнительное оборудование) можно применить совместно с этим котлом для комфортного использования ГВС? (P.S. 77 м2 в кирпичном многоквартирном доме отапливает отлично).

Котел BAXI Main 5 24 кВт не держит постоянную температуру горячей воды

Добавлено: 11 фев 2017, 11:38
plehan
Если новостройка ,какое давление ХВС , стоит ли редуктор на вводе в квартиру ?

Котел BAXI Main 5 24 кВт не держит постоянную температуру горячей воды

Добавлено: 11 фев 2017, 12:47
bullet0823
после котла еще электро обогреватель

Котел BAXI Main 5 24 кВт не держит постоянную температуру горячей воды

Добавлено: 11 фев 2017, 12:54
plehan
bullet0823 писал(а): после котла еще электро обогреватель
- проще редуктор поставить на ХВС . У нас во всех домах с квартиным отоплением 5 бар на ХВС !

Котел BAXI Main 5 24 кВт не держит постоянную температуру горячей воды

Добавлено: 11 фев 2017, 13:50
bullet0823
plehan писал(а): 5 бар на ХВС
сколько на редукторе выставлять?

Котел BAXI Main 5 24 кВт не держит постоянную температуру горячей воды

Добавлено: 11 фев 2017, 13:57
plehan
bullet0823 писал(а): сколько на редукторе выставлять?
- для квартиры 2 бар.