гвс

Добавлено: 04 апр 2016, 18:40
ragnarr
день добрый,прошу совета и помощи,ситуация такая гвс установлено на котле 45 градусов ,сам котел нагревает до 40 градусов потом тухнет думает а потом опять подогревать начинает до 40 и опять тухнет в душе не помоешься ,до 40 подогревает где-то за минуту +- потом отключается пламя и примерно через 30 сек опять подогрев пошёл ранее такого не было. благодарю за помощь. Котёл Baxi эко компакт 24,а сейчас посмотрел и отопление мозг выносит стоит на 60 градусов ,опускается на 32-33 градуса потоп горелка включается за пять секунд подымает температуру до 70 и горелка отключается, и так постоянно, что делать вызывать газавиков или самому можно справиться. Пока писал последнее про отопление все нормализовалось топит и греет как надо 60-61 держит и горелка работает. С гвс без изменений все что писал выше так и осталось душ не принять. Блин проверил гвс все нормально 2 мин горелка грела 45-46 градусов не тухла и быстро не нагревала как ранее сто за глюк?

гвс

Добавлено: 05 апр 2016, 03:12
Bahus
Блин, да пишите уже по-человечьи? Фигли ваш птичий разбирать сидеть...
Вопрос то в чем? Что за глюк?
Ответ:

Код: Выделить всё

Первая заповедь техподдержки
помогло?

гвс

Добавлено: 05 апр 2016, 10:19
ragnarr
сории,торопился. вопрос такой-почему котел не нагревал установленную на нём температуру, нагревал только до 40 и тух.

гвс

Добавлено: 06 апр 2016, 14:44
ragnarr
не помогло, то работает нормально то нет, на котле выставлена температура 45 нагревает до 38-40 и отключается хотя горячая вода включена через 10 сек опять включается и начинает греть так в течении 10 минут проверял горячую воду не отключал. А через час проверил все работает нормально в течении 11 минут держит температуру 45-46 подогревает воду нормально .что за глюк или что то накрылось в котле .извините если не правильно выражаюсь .

Отправлено спустя 25 минут 10 секунд:
просто не было такого раньше с гвс

гвс

Добавлено: 06 апр 2016, 20:46
ragnarr
приходил товарищ сегодня сказал вторичный пластинчатый теплообменник прочистить надо.вопрос он не он и стоит самому делать или спеца пригласить.

гвс

Добавлено: 06 апр 2016, 22:10
Bahus
Дык этта. А котел-то какой? что-то в теме не обнаруживается. И сколько уже в эксплуатации?

гвс

Добавлено: 06 апр 2016, 22:25
ragnarr
котел Baxi эко компакт 24 в эксплуатации с ноября 5 месяцев.

Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
не мог он так быстро засориться год понятно но пол года даже не прошло.

гвс

Добавлено: 06 апр 2016, 22:48
Bahus
Если принять за исходное, что первый пуск осуществлялся специалистом, проводились все первичные настройки и т.п. - косячок с турбинкой датчика протока. Пришло в голову лишь потому, что котел иногда "одумывается" и греет нормально. С другой стороны, если бы турбинка подклинивала - котел бы себя маленько по-другому вел. Однако проверить не мешает.
Опять же не забываем - мощность котла конечна и поддерживать установленную температуру с большим расходом он не может. Один раз вы открыли с протоком 5 л/мин - ему норм. Открыли всех потребителей на полную - его уже не хватит. Для сих экспериментов вам в помощь параметр А08 (мгновенный текущий расход ГВС) и таблица технических характеристик из инструкции (производительность ГВС).

Отправлено спустя 45 секунд:
Теплообменник в норме, я думаю. Исхожу, опять же из того, что котел иногда нормально выдает.

гвс

Добавлено: 08 апр 2016, 18:13
ragnarr
пуск делали работники райгаз, настроек ни каких не делали ,на гвс и отопление стоит(А00) по отоплению бывает что быстро нагревает потом думает так пару раз а потом нормально греет,посоветывали в кранах и в душе сеточки убрать и от извести промыть сегодня сделаю посмотрим турбина думаю тоже норм ,котел то новый а вот параметры эти(А080) это их на гвс установить?

Отправлено спустя 30 минут 3 секунды:
IMG_20160408_180546.jpg

гвс

Добавлено: 08 апр 2016, 19:20
Bahus
A(XX) - вывод значения текущего параметра на дисплей
F(XX) - настройка значения текущего параметра
E(XX) - возникновение ошибки
(где XX - цифры)
Не путаем котлеты и мух. Все в мурзилке есть. :gattled:
Не надо сеточки убирать. Надо гнать горегазовцев и разбираться самому, ежели все так плохо. Опять же все в инструкции имеется.

гвс

Добавлено: 08 апр 2016, 20:11
ragnarr
простите чайник,не соображаю посмотрел в инструкции заводские параметры и параметры на котле f все параметры заводские ни кто ни чего не настраивал. вы посоветуйте что как настроить . попробую сам .благодарю.

гвс

Добавлено: 08 апр 2016, 20:49
Bahus
Вас не просят чего-то настраивать. Вас просят снять показания в определенный момент времени.

Отправлено спустя 10 минут 10 секунд:
A08 во время разбора ГВС будет показывать мгновенный расход воды в контуре ГВС. Спидометр, блин. Только вместо км/ч показывает л/м х10.

Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Я в пятом поколении не очень, но надо бы калибровку газового клапана перед запуском провести.
В общем - курите мануал. ОТ и ДО.

Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
ragnarr писал(а): пуск делали работники райгаз
А чего они вам делали, извините? В розетку воткнули и кнопку нажали?

гвс

Добавлено: 08 апр 2016, 21:00
plehan
Bahus писал(а): А чего они вам делали, извините? В розетку воткнули и кнопку нажали?
- чего еще нужно ,котел то новый :mrgreen: :lol:

гвс

Добавлено: 08 апр 2016, 23:10
ragnarr
да это и сделали еще вилку к проводам прикрутили. :lol:

Отправлено спустя 6 минут 59 секунд:
А08-10 А03-115

гвс

Добавлено: 09 апр 2016, 00:15
Bahus
ragnarr писал(а): да это и сделали еще вилку к проводам прикрутили
Наивняга ;)
ragnarr писал(а): А08-10 А03-115
А03 я не просил вроде. Мож кто выше. Но температура вроде нормальная.
Блин. Ну вот честно, привык я к четвертому поколению. Почему на 5 поколении показания с датчика Холла не снимать? 9 и 10 ячейки свободные...
Короче, мой косяк. От показаний толку ноль.
-Пока посоветую вам сделать калибровку газового клапана. Как я понял она не проводилась. Читаем семинарскую тетрадь (Аптечка. Глава на стр. 57-58).
А там дальше по результатам смотреть будем.

гвс

Добавлено: 28 апр 2016, 17:26
ragnarr
короче все сделал по калибровке газового клапана неделю проработал норм .потом опять та же ситуация. провожу по новому калибровку с05 с01. вот эти ошибки высвечиваются постоянно не дают калибровку до конца провести а по отоплению так вообще теперь постоянно быстро до 80 гр нагревает такое ощущение что нет циркуляции. Или насосу курдюк пришёл.

гвс

Добавлено: 30 апр 2016, 17:44
ragnarr
не было циркуляции итог закипел котел. и выбросил воду автоматом .прокладка в насосе на мусор и скорее всего два теплообменника на чистку.

гвс

Добавлено: 01 май 2016, 09:47
Bahus
Печально все это. Но согласитесь: мусор в системе - это не проблема котла.

гвс

Добавлено: 21 май 2016, 15:44
ragnarr
вот .поменяли всю систему отопления и все равно котел не грел толком .вызвал газовиков три часа они котел мурыжили все сказали в порядке .сказали воздух в системе .теплообменники все ок и горячая вода все ок моюсь без проблем. Был воздух в полотенцесушителе выгнали все ок но до последних двух батарей вода не доходит сантехники говорят котел или насос в котле газовики воздух в системе .кому верить и что делать извините за орфографию и знаки препинания.

гвс

Добавлено: 21 май 2016, 16:06
plehan
ragnarr писал(а): но до последних двух батарей вода не доходит
- какая балансировочная арматура( тип или марка ) стоит перед отопительными приборами . Какое сопротивление системы ? И какая нагрузка ?

гвс

Добавлено: 21 май 2016, 18:34
RADAR
ragnarr писал(а): теплообменники все ок и горячая вода все ок моюсь без проблем
вот эта фраза говорит о том, что с насосом всё в порядке..и систему он способен нормальную протянуть т.к. это -
ragnarr писал(а): Котёл Baxi эко компакт 24
остюда -
ragnarr писал(а): сантехники говорят котел или насос в котле газовики воздух в системе .кому верить
- не верить ни тем ни другим..
почему?..
потому, что - ваши газовики не понимают в системе отопления, а сантехники в котле..
ragnarr писал(а): что делать
нужно для начала попытаться отбалансировать систему отопления..

гвс

Добавлено: 21 май 2016, 19:10
ragnarr
какая балансировочная арматура( тип или марка ) стоит перед отопительными приборами . Какое сопротивление системы ? И какая нагрузка ? нужно для начала попытаться отбалансировать систему отопления? извините я в этом вообще чайник тыкните пальцем подскажите а то уже 1500$ выкинул и причину ни кто не может сказать.

гвс

Добавлено: 21 май 2016, 19:12
RADAR
ну хоть пофотографируйте систему или видео..чтоб хоть визуально глянуть для начала..

гвс

Добавлено: 21 май 2016, 19:22
ragnarr
IMG_20160521_191419.jpg
IMG_20160521_191427.jpg
IMG_20160521_191545.jpg
вот фото

гвс

Добавлено: 21 май 2016, 19:26
plehan
Шаровая запорная арматура стоит , а должна стоять балансировочная с повышенным гидравлическим сопротивлением .
Влево это куда ветка ? И что стоит на ней такая же паечная шаровая ??
Фильтр так не должен стоять -либо вниз, либо горизонт !

гвс

Добавлено: 21 май 2016, 19:44
ragnarr
лево по низу в коридор там радиатор и в лево под котлом в кладовку два радиатора по 10 ребер

гвс

Добавлено: 21 май 2016, 19:47
plehan
Замените для начала шаровую арматуру на балансировочную и отрегулируйте ветки !

гвс

Добавлено: 21 май 2016, 19:50
ragnarr
телефон записывает мп4 не могу выкинуть видео

Отправлено спустя 5 минут 48 секунд:
да стояла не помогала арматура

гвс

Добавлено: 21 май 2016, 20:00
plehan
ragnarr писал(а): да стояла не помогала арматура
- стояла балансировочная ??? Какая -?? Она ставиться в любом случае. Шаровой арматуры там не должно быть .

гвс

Добавлено: 21 май 2016, 20:16
ragnarr
IMG_20160521_200834.jpg
IMG_20160521_200834.jpg
IMG_20160521_200842.jpg