закипание в теплообменнике
Добавлено: 19 апр 2016, 16:14
joker
всем привет..котёл майнфур..при включении режима отопления идёт закипание в теплооб-ке..теплооб-к промыт и проверен..подсоединил шланг вместо системы отопления..котёл заработал как надо..система из полипропилена..может быть в систме гидравлическое сопротивление?
закипание в теплообменнике
Добавлено: 19 апр 2016, 16:28
plehan
joker писал(а): может быть в систме гидравлическое сопротивление?
- естественно ! У вас в паспорте на котел указаны хар-ки насоса которые он может преодолеть !
закипание в теплообменнике
Добавлено: 19 апр 2016, 20:11
BAXI - Volga
ошибки показывает?
закипание в теплообменнике
Добавлено: 20 апр 2016, 08:15
joker
закипание в теплообменнике
Добавлено: 20 апр 2016, 09:42
BAXI - Volga
если есть проблемы с циркуляцией то будут ошибки Е25 или Е26
газовый клапан настроен?
закипание в теплообменнике
Добавлено: 20 апр 2016, 13:39
garry
Промыть на отопление - не верю. Смотреть насос тоже надо, если он крутится, это еще не значит что он работает.