Страница 1 из 1

Переделка отопления, будит ли в это время гор.вода

Добавлено: 25 май 2016, 17:14
Baks
Котел baxi main for 24f двухкониурный.
Хочу слить отопление и переделать схему подключения.
Давление в системе отопления упадет в этот момент
Как обойти ошибку низкого давления и задействовать только контур гвс?
Или толпько спаять пп трубу между выходом и входом отопления можно??
Вообще работают ли контура по отдельности??

Переделка отопления, будит ли в это время гор.вода

Добавлено: 25 май 2016, 21:30
Bahus
Заглушите обычными заглушками патрубки подачи и обратки контура отопления котла. Дайте туда вентилем подпитки 1.5 атмосферы и закройте. Переведите котел в режим "Лето" (ГВС). Будьте готовы к появлению E25.

Переделка отопления, будит ли в это время гор.вода

Добавлено: 25 май 2016, 23:49
Baks
Ну а как грамотно слелать чтоб небыло е25???
И почему не предусмотренно выключение одного из контуров???
Итальянцы говорте?? Что все больше похоже на китай(((

Переделка отопления, будит ли в это время гор.вода

Добавлено: 26 май 2016, 10:07
Игорь-2
Baks писал(а): И почему не предусмотренно выключение одного из контуров???
Потому что контур ГВС греется контуром отопления котла, а не газом напрямую. Вы про устройство котла двухконтурного почитайте и сами все поймете... И итальянцы с китайцами тут не при чем...

Переделка отопления, будит ли в это время гор.вода

Добавлено: 26 май 2016, 10:20
Alex-BAXI
Bahus писал(а):Заглушите обычными заглушками патрубки подачи и обратки контура отопления котла. Дайте туда вентилем подпитки 1.5 атмосферы и закройте. Переведите котел в режим "Лето" (ГВС). Будьте готовы к появлению E25.
Е25 наврядли будет, она появляется при работе на отопления. А такая схема рабочая, проверена личным опытом в несколько лет, единственнное все таки лучше ставить пермычку а не заглушки, поскольку насос постоянно гоняет воду через байпас в такой схеме.

Переделка отопления, будит ли в это время гор.вода

Добавлено: 26 май 2016, 12:36
Bahus
Alex-BAXI писал(а): Е25 наврядли будет, она появляется при работе на отопления.
Саш, я понимаю - несезон, но котел теоретически может сработать по антизаморозке. А гнать ее некуда, только в байпасс. И Е25 скорее всего вылезет. Но поскольку на улице не зима, то и ошибки быть не должно. Кроме того есть прокрутка насоса после долгого простоя. Об этом тоже не стоит забывать.
Alex-BAXI писал(а): все таки лучше ставить пермычку а не заглушки, поскольку насос постоянно гоняет воду через байпас в такой схеме
Если отопление выключено, то и гонять котел ничего не будет.
Согласен, перемычка чуть правильнее, тем более на битермике. Но если неохота заморачиваться, то и заглушки подойдут.
Baks писал(а): Итальянцы говорте?? Что все больше похоже на китай(((
Откройте котел - покажите хоть одну китайскую приблуду в нем. А касаемо сборки - могу, как лицо совсем НЕ относящееся к холдингу BDR (ну кроме сотрудничества :) ) заверить вас, что все котлы собираются на севере Италии. Сам два раза видел. Если уж вы купили самую дешевую модель - чего ее-то хаять.
По поводу отключения контуров. В любом котле любого производителя стоит датчик давления теплоносителя. Это обязательный элемент защиты. Поэтому, если вы не наполните систему минимум на 0.5 бар, у вас котел элементарно не запустится и встанет по Е10. Его вы можете, конечно обойти, это несложно. Но в таком случае смело можете начинать откладывать деньги на новое жилье.

Переделка отопления, будит ли в это время гор.вода

Добавлено: 26 май 2016, 14:54
Baks
Перемычка это соеденить подачу и обратку небольшим куском пп трубы??

Переделка отопления, будит ли в это время гор.вода

Добавлено: 26 май 2016, 16:45
Bahus
Да. Е25 не будет выходить. Если будет запуск на отопление, то возможно котел по перегреву остановится, ибо воды там полстакана и котел просто не успеет среагировать и выключиться.
Но повторюсь. Включения такового быть не должно. Если сами только случайно контур не включите. Единственный вариант - включение режима антизаморозки, но в ближайшее время это маловероятно. Не зима всеж-таки.