Переделка отопления, будит ли в это время гор.вода

Гидравлические разделители (стрелки), коллекторы, насосы и насосные группы, радиаторы и прочая мелочевка. Выбираем, подбираем, обсуждаем.
Предполагаемые схемы разводки системы отопления обсуждаем здесь же.
Ответить

Автор темы
Baks
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 25 май 2016, 15:42
Мой котел: Baxi mf 24

Переделка отопления, будит ли в это время гор.вода

Сообщение Baks »

Котел baxi main for 24f двухкониурный.
Хочу слить отопление и переделать схему подключения.
Давление в системе отопления упадет в этот момент
Как обойти ошибку низкого давления и задействовать только контур гвс?
Или толпько спаять пп трубу между выходом и входом отопления можно??
Вообще работают ли контура по отдельности??
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10422
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 1320 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Переделка отопления, будит ли в это время гор.вода

Сообщение Bahus »

Заглушите обычными заглушками патрубки подачи и обратки контура отопления котла. Дайте туда вентилем подпитки 1.5 атмосферы и закройте. Переведите котел в режим "Лето" (ГВС). Будьте готовы к появлению E25.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Автор темы
Baks
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 25 май 2016, 15:42
Мой котел: Baxi mf 24

Переделка отопления, будит ли в это время гор.вода

Сообщение Baks »

Ну а как грамотно слелать чтоб небыло е25???
И почему не предусмотренно выключение одного из контуров???
Итальянцы говорте?? Что все больше похоже на китай(((
#3

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Переделка отопления, будит ли в это время гор.вода

Сообщение Игорь-2 »

Baks писал(а): И почему не предусмотренно выключение одного из контуров???
Потому что контур ГВС греется контуром отопления котла, а не газом напрямую. Вы про устройство котла двухконтурного почитайте и сами все поймете... И итальянцы с китайцами тут не при чем...
#4
Аватара пользователя

Alex-BAXI
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 221
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
Откуда: Moscow
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 40

Переделка отопления, будит ли в это время гор.вода

Сообщение Alex-BAXI »

Bahus писал(а):Заглушите обычными заглушками патрубки подачи и обратки контура отопления котла. Дайте туда вентилем подпитки 1.5 атмосферы и закройте. Переведите котел в режим "Лето" (ГВС). Будьте готовы к появлению E25.
Е25 наврядли будет, она появляется при работе на отопления. А такая схема рабочая, проверена личным опытом в несколько лет, единственнное все таки лучше ставить пермычку а не заглушки, поскольку насос постоянно гоняет воду через байпас в такой схеме.
Александр Степаненко

руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
#5
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10422
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 1320 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Переделка отопления, будит ли в это время гор.вода

Сообщение Bahus »

Alex-BAXI писал(а): Е25 наврядли будет, она появляется при работе на отопления.
Саш, я понимаю - несезон, но котел теоретически может сработать по антизаморозке. А гнать ее некуда, только в байпасс. И Е25 скорее всего вылезет. Но поскольку на улице не зима, то и ошибки быть не должно. Кроме того есть прокрутка насоса после долгого простоя. Об этом тоже не стоит забывать.
Alex-BAXI писал(а): все таки лучше ставить пермычку а не заглушки, поскольку насос постоянно гоняет воду через байпас в такой схеме
Если отопление выключено, то и гонять котел ничего не будет.
Согласен, перемычка чуть правильнее, тем более на битермике. Но если неохота заморачиваться, то и заглушки подойдут.
Baks писал(а): Итальянцы говорте?? Что все больше похоже на китай(((
Откройте котел - покажите хоть одну китайскую приблуду в нем. А касаемо сборки - могу, как лицо совсем НЕ относящееся к холдингу BDR (ну кроме сотрудничества :) ) заверить вас, что все котлы собираются на севере Италии. Сам два раза видел. Если уж вы купили самую дешевую модель - чего ее-то хаять.
По поводу отключения контуров. В любом котле любого производителя стоит датчик давления теплоносителя. Это обязательный элемент защиты. Поэтому, если вы не наполните систему минимум на 0.5 бар, у вас котел элементарно не запустится и встанет по Е10. Его вы можете, конечно обойти, это несложно. Но в таком случае смело можете начинать откладывать деньги на новое жилье.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#6

Автор темы
Baks
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 25 май 2016, 15:42
Мой котел: Baxi mf 24

Переделка отопления, будит ли в это время гор.вода

Сообщение Baks »

Перемычка это соеденить подачу и обратку небольшим куском пп трубы??
#7
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10422
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 1320 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Переделка отопления, будит ли в это время гор.вода

Сообщение Bahus »

Да. Е25 не будет выходить. Если будет запуск на отопление, то возможно котел по перегреву остановится, ибо воды там полстакана и котел просто не успеет среагировать и выключиться.
Но повторюсь. Включения такового быть не должно. Если сами только случайно контур не включите. Единственный вариант - включение режима антизаморозки, но в ближайшее время это маловероятно. Не зима всеж-таки.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#8
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Что есть "подготовленная вода"? Ну в разрезе запитки СО...
    9 Ответы
    2947 Просмотры
    Последнее сообщение KUR33
  • baxi fourtech протекает вода бакси когда включена
    Ares » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    443 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Сочится вода из под скобы датчика протока Baxi Eco4s 24
    alex298013 » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    954 Просмотры
    Последнее сообщение alex298013
  • Почему воняет вода после теплообменника?
    5 Ответы
    1498 Просмотры
    Последнее сообщение RemKotel
  • Помогите!! Горячая вода в душе работает, а в кухне и умывальнике - нет!
    Юлия Лоза » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    981 Просмотры
    Последнее сообщение lexusavto

Вернуться в «Система отопления в целом и ее элементы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей