При нагреве гвс нагревается и система отопления

Добавлено: 18 июл 2016, 21:17
dragulen
Доброго всем дня!.. У меня котел baxi nuvola3 comfort 280 двуконтурный.В последнее время стал замечать, что при нагреве гвс, нагревается и контур отопления и чем дольше греет воду, тем теплее батареи, а ведь на улице жара и котел работает только на гвс. Вопрос :- этого я просто и раньше не замечал, или это все же поломка, а если это поломка, то уважаемые знатоки подскажите что в нем могло поломаться ?.. Заранее всем спасибо...

При нагреве гвс нагревается и система отопления

Добавлено: 18 июл 2016, 21:37
BAXI - Volga
Проверяем работу 3-х ходового клапана

При нагреве гвс нагревается и система отопления

Добавлено: 30 июл 2016, 11:20
Vitalik_
Такая же проблема.
при нагреве горячей воды греются батареи. котел Baxi eco3 240i. котлу 9 лет.
ясно что проблема в трехходовом клапане. закрыл подачу чтобы батареи не грелись. готовлюсь к разбору клапана.
купил тарелочку с сальником номер 119 по чертежу. начну ремонт трехходового клапана с замены тарелочки с сальником.

Вопрос: как этот самый трехходовой клапан отсоединить от теплообменника?
там на клапане один болт к теплообменнику и всё...боюсь что отводы клапана входят в теплообменник по несколько миллиметров для геметичности и если так то нужно буквально разобрать всю печь чтобы достать трехходовой клапан.

В общем кто сталкивался с трехходовым клапаном подскажите порядок действия его демонтажа из котла, пожалуйста.

При нагреве гвс нагревается и система отопления

Добавлено: 30 июл 2016, 16:19
garry
Таким мазахизмом не страдаем, меняем в сборе, очень большие трудозатраты на переборку и высокий риск собрать не правильно.

При нагреве гвс нагревается и система отопления

Добавлено: 30 июл 2016, 17:50
Vitalik_
Срасибо. Это правильно если деньги есть. А как снять то этот трехходовой? Порядок действий есть?

При нагреве гвс нагревается и система отопления

Добавлено: 29 авг 2016, 07:15
Vitalik_
Клапан снял...ничего сложного нет.
Разборка заняла полтора часа.
Причиной неисправности был старый задубевший сальник на клапане и лопнувшая пружина (подпирающая этот клапан)

При нагреве гвс нагревается и система отопления

Добавлено: 29 авг 2016, 07:18
Vitalik_
Подводный камень - это трубка сбоку которая идет сверху с теплообменника в бок трехходового клапан. после сборки назад эта трубка текла в обоих местах (сверху и снизу сбоку). Соответственно нужен комплект прокладок для этой боковой трубки.

Отправлено спустя 8 минут 41 секунду:
Вобщем всё собрал. Пружины оригинальной не было...купил на базаре БУ чернуху. Установил, ни знаю сколько протянет.
Пока всё работает хорошо. Батареи больше не греются во время горячего водоснабжения.
Долго мучался с боковой трубкой (которая сверху с теплообменника вниз в бок клапана). верхний сальник травил...намазал герметиком АБРО999, держит. Нижнюю прокладку заменил сальником (колечко) резиновым, держит.

Темплобменник ГВС лучше снять целиком с обоих клапанов...легко и быстро. и гарантия что не повредится.