Страница 1 из 1

Быстрое падение температуры в контуре отопления

Добавлено: 10 сен 2016, 21:31
crmike
Здравствуйте. Котел BAXI Ecofour24f. Температура системы отопления выставлена на 48 градусов. При включении горелки происходит быстрое нагревание до 56. Далее горелка отключается и температура в течении 15 секунд падает до 38, и так постоянно. Соответственно батареи чуть теплые. Время между поджигом 5 минут. Отапливаемая площадь 35 кв.м. 2 радиатора и один полотенцесушитель. Воздух везде где можно спущен. В чем может быть проблема?

Быстрое падение температуры в контуре отопления

Добавлено: 10 сен 2016, 21:38
RADAR
Проблема в не важной циркуляции теплоносителя..

Быстрое падение температуры в контуре отопления

Добавлено: 10 сен 2016, 21:40
crmike
RADAR писал(а): Проблема в не важной циркуляции теплоносителя..
Как ее улучшить? какие конкретные шаги можно предпринять?

Быстрое падение температуры в контуре отопления

Добавлено: 10 сен 2016, 21:42
RADAR
Найти причину нужно плохой циркуляции..как ГВС себя ведет?

Быстрое падение температуры в контуре отопления

Добавлено: 10 сен 2016, 21:45
plehan
А фильтр чистили ?

Быстрое падение температуры в контуре отопления

Добавлено: 10 сен 2016, 21:55
crmike
ГВС нормально, вопросов нет, включаю через 15 сек. нагретая вода начинает течь. Фильтр грубой очистки перед дросселем чистил.

Быстрое падение температуры в контуре отопления

Добавлено: 10 сен 2016, 22:00
plehan
Это новая система или так стало ?

Быстрое падение температуры в контуре отопления

Добавлено: 10 сен 2016, 22:02
crmike
системе почти два года, просто раньше не придавал этому значения

Быстрое падение температуры в контуре отопления

Добавлено: 10 сен 2016, 22:13
plehan
crmike писал(а): оответственно батареи чуть теплые.
]- а полотенцесушитель какую температуру имеет ?

Быстрое падение температуры в контуре отопления

Добавлено: 10 сен 2016, 22:16
crmike
такую же как и все радиаторы или чуть теплее, трудно сказать

Быстрое падение температуры в контуре отопления

Добавлено: 10 сен 2016, 22:20
plehan
Личное мнение - если полипропилен где то на разводящем стояке перепай ( заужен ),но это лишь предположение !

Быстрое падение температуры в контуре отопления

Добавлено: 10 сен 2016, 22:21
crmike
металлопласт

Быстрое падение температуры в контуре отопления

Добавлено: 10 сен 2016, 22:23
plehan
crmike писал(а): металлопласт
- производитель ? Это фирменный металлопластик или ????

Быстрое падение температуры в контуре отопления

Добавлено: 10 сен 2016, 22:30
crmike
диаметр от котла до коллектора 20*26, от коллектора до радиаторов 12*16, подключение радиаторов нижнее, на радиаторах термовентили (открыты полностью) и краны Маевского

Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
насчет производителя ничего сказать не могу, маркировки не вижу, дом-новостройка

Быстрое падение температуры в контуре отопления

Добавлено: 10 сен 2016, 22:38
plehan
crmike писал(а): на радиаторах термовентили (открыты полностью) и краны Маевского
- у соседей точно такая же система работает ,ниже выше ? Или вы переделывали ? Термоголовки на полотенцесушителе то же есть? Вы можете с уверенностью сказать ,что трубы не перегнуты ?

Быстрое падение температуры в контуре отопления

Добавлено: 10 сен 2016, 22:42
crmike
ничего не переделывалось, про перегнутость труб под стяжкой сказать не могу, у всех одна и та же система, насчет работы соседских котлов не уточнял. На полотенцесушителе термоголовки нет, только кран Маевского. Я так понял проблему с минимальными затратами не решить.

Быстрое падение температуры в контуре отопления

Добавлено: 10 сен 2016, 22:47
RADAR
почему же не решить?..можно комнатный термостат установить и повысить температуру теплоносителя до 60-70 градусов + параметр F08 на самый минимум выставить..

Отправлено спустя 51 секунду:
и конечно поискать "узкое место"

Отправлено спустя 27 секунд:
опять же проверить минимум давления газа на горелке..

Отправлено спустя 50 секунд:
crmike писал(а): на радиаторах термовентили (открыты полностью
не факт, что после лета они самостоятельно откроются..

Быстрое падение температуры в контуре отопления

Добавлено: 10 сен 2016, 22:50
crmike
ок

Быстрое падение температуры в контуре отопления

Добавлено: 10 сен 2016, 22:51
plehan
crmike писал(а): я так понял проблему с минимальными затратами не решить
- я лишь предположу ,что проблема с трубой ! Спросите у ваших соседей если работает система как у вас - то проблема именно с трубами !

Быстрое падение температуры в контуре отопления

Добавлено: 10 сен 2016, 22:52
crmike
plehan писал(а):
crmike писал(а): я так понял проблему с минимальными затратами не решить
- я лишь предположу ,что проблема с трубой ! Спросите у ваших соседей если работает система как у вас - то проблема именно с трубами !
ок

Быстрое падение температуры в контуре отопления

Добавлено: 11 сен 2016, 00:04
Bahus
Согласен с Денисом. Где-то затык по контуру.
Перво-наперво найдите фильтр - очистите. Хотя если изначально так было - не поможет. Что-то собрано не так. Очевидная проблема с системой

Быстрое падение температуры в контуре отопления

Добавлено: 12 сен 2016, 07:05
Olegbez
1) Высокая мощность котла - маленькая площадь отопления (можно снизить мощность либо комн.термостат)
2) Большое сопротивление за счет маленького диаметра трубы особой роли на такую площадь не играет, даже если вы кинули бы по дому 32 диаметр включался бы он так же часто.
Вызовите специалиста для занижения мощности котла, или поищите на здесь - это уже обсуждалось не раз.

Быстрое падение температуры в контуре отопления

Добавлено: 12 сен 2016, 09:01
RADAR
разница температур 56 и 38 и чуть теплые батареи говорит именно о плохой циркуляции в контуре отопления..

Быстрое падение температуры в контуре отопления

Добавлено: 14 сен 2016, 15:18
crmike
Olegbez писал(а): 1) Высокая мощность котла - маленькая площадь отопления (можно снизить мощность либо комн.термостат)
2) Большое сопротивление за счет маленького диаметра трубы особой роли на такую площадь не играет, даже если вы кинули бы по дому 32 диаметр включался бы он так же часто.
Вызовите специалиста для занижения мощности котла, или поищите на здесь - это уже обсуждалось не раз.
Максимальная мощность выставлена 30%

Быстрое падение температуры в контуре отопления

Добавлено: 14 сен 2016, 15:58
Bahus
Разжигается он все-равно на 100%, хоть как не выставляй мощность (если память не изменяет). И только потом модулирует на необходимую мощность, но не выше заданной. Хотя могу и ошибаться. Точно не помню.
Так что он смодулироваться не успевает тупо. Все еще склоняюсь к плохой циркуляции.