Здравствуйте. Ситуация такова; нужно подключить два котла luna3 1.310 fi в один общий дымоход из асбестовой трубы диаметром 100мм. Врезка труб дымоходов от котлов вразбежку на расстоянии 0.5 м друг от друга. Высота общего дымохода 7м. Подскажите пожалуйста возможен-ли такой вариант подключения дымоходов?
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
два котла в один дымоход
- у вас будет два дымоотвода по 80 мм , а дымоход 100 мм , технически нет ! У вас сечение от двух котлов больше чем основной канал !alish65 писал(а): Ситуация такова; нужно подключить два котла luna3 1.310 fi в один общий дымоход из асбестовой трубы диаметром 100мм.
По хорошему нужно сделать аэродинамический расчет дымоотводящего канала и подобрать диаметр !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-