Страница 1 из 1
Теплые полы
Добавлено: 26 сен 2016, 20:50
izdec
Добрый день. Ситуация вот какая. Котел по непонятной мне причине то пускает теплую воду по контуру, то нет. Температуру менял и это никак не влияет. Ощущение, что вода только в самом котле прогревается и дальше не идет. Так же включен полотенцесушитель. Так же не влияет на течение воды и включение и отключение насоса.
Теплые полы
Добавлено: 26 сен 2016, 21:00
plehan
Можно схему вашей системы ТП и подключения к котлу !
Теплые полы
Добавлено: 26 сен 2016, 21:04
izdec
Могу только фото. Схемы нет.
Теплые полы
Добавлено: 26 сен 2016, 21:05
plehan
Кидайте !
Теплые полы
Добавлено: 26 сен 2016, 21:17
izdec
Как-то так
Теплые полы
Добавлено: 26 сен 2016, 21:20
plehan
Что установлено за серой коробкой над вило ?
Теплые полы
Добавлено: 26 сен 2016, 21:30
izdec
Как мне объяснили некий сервопривод...
Теплые полы
Добавлено: 26 сен 2016, 21:31
plehan
izdec писал(а): Как мне объяснили некий сервопривод..
- что им управляет ? Лучше скинте как он правильно называется ? А перед этим узлом контуры еще чего ? И сколько метров каждая петля ТП?
Теплые полы
Добавлено: 26 сен 2016, 21:42
izdec
Теплых полов 4 контура. Самая большая площадь-14 кв. м. Остальные 4,5,6 кв. м. Буквально только что заработали...как будто прорвало и горячая вода пошла на коллектор и по контурам..Хотя ничего не делал...
Отправлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Вот. Сервопривод управляется датчиком температуры.
Теплые полы
Добавлено: 26 сен 2016, 21:55
plehan
izdec писал(а): .как будто прорвало и горячая вода пошла на коллектор и по контурам..Хотя ничего не делал...
- может завоздушено было !
Теплые полы
Добавлено: 26 сен 2016, 21:59
izdec
Да так постоянно...То есть тепло, то нет...и дело возможно в котле..Так как из него даже не идет тепло...только труба выходная нагревается...
Теплые полы
Добавлено: 26 сен 2016, 22:02
plehan
ОК ! перед смесительным узлом контура есть еще я правильно понимаю их 3?
Теплые полы
Добавлено: 26 сен 2016, 22:04
izdec
НУ это батареи две и полотенцесушитель. Батареи перекрыты.
Теплые полы
Добавлено: 26 сен 2016, 22:06
plehan
Отключите ТП ,перекройте два шаровых крана и запустите радиаторный контур . И скажите результат работы котла !
Теплые полы
Добавлено: 26 сен 2016, 22:09
izdec
У меня батареи сняты. Могу только на полотенчике попробовать.
Теплые полы
Добавлено: 26 сен 2016, 22:10
plehan
Пробуйте !
Теплые полы
Добавлено: 26 сен 2016, 22:22
izdec
ок. Тогда позже отпишусь) Пусть пока работают, а потом как перестанут, то попробую по вашей рекомендации и отпишусь. Спасибо за участие в решении моей проблемы.