k0syak
Всем здравствуйте. Котёл Baxi Eco four. 3 года работал без проблем. Сейчас стала возникать ошибка Е99 сначала. Преимущественно после того как кто-нибудь помоется. Через несколько перезагрузок, работоспособность восстанавливается, и дальше котел опять работает без проблем. Проявляется практические каждый день. Потом начала проскакивать ошибка E35 при таких же обстоятельствах. Может ли стабилизатор решить проблему? Или необходима замена платы? Или может причина в чем то другом?
Спасибо
Baxi eco four E99 и E35
Добавлено: 04 окт 2016, 16:18
Anatolii
Какая плата установлена? , внешне можно определить , какого цвета блок розжига? белый либо черный? место куда вставляется провод розжига..
Baxi eco four E99 и E35
Добавлено: 04 окт 2016, 22:40
k0syak
Вот плата и внутренности
Baxi eco four E99 и E35
Добавлено: 05 окт 2016, 07:14
BAXI-Ural
Е99 - внутренняя ошибка платы, возможно "залипание" контактов реле газового клапана.
Как следствие - ошибка Е35...
Но прежде чем курочить-менять плату, проверьте TN-C-S (гугл-яндекс в помощ...)
Baxi eco four E99 и E35
Добавлено: 05 окт 2016, 09:07
k0syak
Почитал. Как проверить правильность заземления? Розетка с заземлением, УЗО в щитке стоит. На сколько я понял, нужно померить напряжение между землей и нейтралью. Я прав, или этого недостаточно?
Baxi eco four E99 и E35
Добавлено: 05 окт 2016, 09:37
BAXI-Ural
k0syak писал(а): На сколько я понял, нужно померить напряжение между землей и нейтралью.
Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
В общем-то правильно, но у меня сомнения в вашем понимании "для чего"
Baxi eco four E99 и E35
Добавлено: 05 окт 2016, 09:42
k0syak
Нашел где-то в гугле: "Если напряжение есть, то розетка заземлена. Если нет - то замерить напряжением между заземлением и фазой. Если есть напряжение - розетка занулена, если нет - заземления нет вообще."
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Еще нашел такой вариант. Где правильно не уверен. Поэтому спрашиваю здесь:
Цитата:
Порою, простого измерения уровня напряжения бывает недостаточным, что предполагает проведение дополнительных работ, а именно проверку заземления. Для чего рекомендуется выполнить следующие действия:
При помощи индикаторной отвертки определить фазный и нулевой контакт розетки;
Обесточить домашнюю электросеть;
Установить мультиметр в режим измерения сопротивления (Ом);
Произвести замеры сопротивления между заземляющей клеммой и контактами розетки. Относительно фазного контакта значение сопротивление должно стремиться к бесконечности, относительно нулевого – к нулю.
Но это всё, на сколько я понял, определит есть ли вообще заземление. А какого оно типа как определить?
Baxi eco four E99 и E35
Добавлено: 25 окт 2016, 11:57
k0syak
Никто мне не поможет? Как можно диагностировать залипание газового клапана? Если проблема с платой? То только замена всей платы или возможно заменить неисправный компонент?
Baxi eco four E99 и E35
Добавлено: 25 окт 2016, 13:30
BAXI-Ural
k0syak писал(а): А какого оно типа как определить?
Достаточного... Проверьте для начала...
Baxi eco four E99 и E35
Добавлено: 25 окт 2016, 13:45
Игорь-2
k0syak писал(а): А какого оно типа как определить?
Посмотреть в щиток... Померьте уже напряжение между нулем и землей...
Baxi eco four E99 и E35
Добавлено: 30 окт 2016, 14:34
k0syak
Напряжение между землей и фазой 234 В (между фазой и нулем также). Между нулем и землей напряжения нет. Правильно ли я понял, что розетка занулена? И что делать дальше?
Baxi eco four E99 и E35
Добавлено: 30 окт 2016, 16:36
BAXI-Ural
Еще надо померить сопротивление между нолем и землей. Должно быть до 4 Ом...
Baxi eco four E99 и E35
Добавлено: 30 окт 2016, 20:46
k0syak
Мультиметр постоянно меняет значение. Но среднее не превышает 4 Ом
Baxi eco four E99 и E35
Добавлено: 30 окт 2016, 21:45
BAXI-Ural
k0syak писал(а): Мультиметр постоянно меняет значение. Но среднее не превышает 4 Ом
Надеюсь при замерах вы фазу отключали?
Ну, будем считать, что некорректное электроснабжение мы исключили...
Остается
k0syak писал(а): Никто мне не поможет? Как можно диагностировать залипание газового клапана? Если проблема с платой? То только замена всей платы или возможно заменить неисправный компонент?
Ваш вопрос показывает, что вы сами вряд ли сможете произвести ремонт платы. Да и принципиальных схем нам изготовитель не предоставляет...
Отправлено спустя 5 минут 44 секунды:
Можно еще проверить не подвисает ли у вас сам газовый клапан. Посмотреть, сколько горит пламя после снятия напряжения с газовогоклапана.
Baxi eco four E99 и E35
Добавлено: 30 окт 2016, 22:02
Olegbez
Все идет к тому что плату скорей всего придется менять,
k0syak писал(а): 3 года работал без проблем
готовьтесь к сумме около 12 000 руб. т.к. срок гарантии окончен.
Плату берите именно Bertelli, не Хонивел (как у вас)
Baxi eco four E99 и E35
Добавлено: 30 окт 2016, 23:52
k0syak
Я сам точно не стану ремонтировать плату. Проблема в том, что при обращении в организацию, где обслуживается котел, у них простой ответ - меняйте плату. Ни причин, ни каких либо советов не дают. Допустим, заменю плату. Что можно сделать чтобы избежать таких проблем в дальнейшем? Может стабилизатор как то помогает в данном случае. Или еще что? Сейчас котел стабильно выдает е99 после длительного использования (помыл посуду, принял душ). Причем котел сейчас работает и в режиме отопления и ошибки замечал только после мытья.
Baxi eco four E99 и E35
Добавлено: 31 окт 2016, 08:54
Anatolii
c платой Bertelli таких проблем не бывает, так что если почитаете внимательно, что вам советовали то именно Bertelli и в будущем избежите такого.
Baxi eco four E99 и E35
Добавлено: 31 окт 2016, 09:20
k0syak
Ясно.Значит буду менять плату на Bertelli. Всем спасибо за помощь!
Baxi eco four E99 и E35
Добавлено: 31 окт 2016, 15:06
k0syak
А стоит ли ставить стабилизатор? Или может бесперебойник? Что лучше? На форуме видел, рекомендуют Штиль. Он реально стоит своих денег?
И нормально ли кстати что 234 Вольта в розетке?
Baxi eco four E99 и E35
Добавлено: 31 окт 2016, 15:33
BAXI-Ural
k0syak писал(а): И нормально ли кстати что 234 Вольта в розетке
А вы почитайте ГОСТ...

Baxi eco four E99 и E35
Добавлено: 01 ноя 2016, 08:31
k0syak
Можно номер госта? Почему нельзя просто сказать норма это или нет?)
Baxi eco four E99 и E35
Добавлено: 01 ноя 2016, 11:00
BAXI-Ural
" ...а конфеты вы за меня тоже есть будете?... " ("Вовка в тридевятом царстве" мультфильм)

Baxi eco four E99 и E35
Добавлено: 01 ноя 2016, 14:10
Ursus
k0syak писал(а): А стоит ли ставить стабилизатор? Или может бесперебойник? Что лучше? На форуме видел, рекомендуют Штиль. Он реально стоит своих денег?
И нормально ли кстати что 234 Вольта в розетке?
Вам надо смотреть:
СП31-110-2003, п. 9.5. Распределение нагрузок между фазами должно быть, как правило, равномерным; разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз не должна превышать 15% в начале питающих линий.
ГОСТ 13109-97 Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения
5.2 Отклонение напряжения
Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:
-
нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения dUy на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10 % от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);
- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к электрическим сетям напряжением 0,38 кВ и более должны быть установлены в договорах на пользование электрической энергией между энергоснабжающей организацией и потребителем с учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта на выводах приемников электрической энергии. Определение указанных нормально допустимых и предельно допустимых значений проводят в соответствии с нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.
вообще вышёл новый
http://www.energometrika.ru/product_fil ... 9-2010.pdf
но смысл тот же
В новом стандарте для медленных отклонений напряжения убраны режимы наименьших и наибольших нагрузок. Кроме того, ранее для данного ПКЭ в старом стандарте существовали нормально допустимые и предельно допустимые значения: ±5 и ±10 %, а выход за данные пределы фиксировался показателями Т1 и Т2. Теперь в протоколе указываются только предельно допустимые значения и время Т2. Сами пределы теперь определяются границами ±10 % от номинального напряжения.
Baxi eco four E99 и E35
Добавлено: 01 ноя 2016, 14:56
k0syak
Спасибо за развернутый ответ. Ну т.е. мои 234 укладываются в интервал 10%
Baxi eco four E99 и E35
Добавлено: 01 ноя 2016, 15:19
Ursus
k0syak писал(а): Спасибо за развернутый ответ. Ну т.е. мои 234 укладываются в интервал 10%
да максимально 220+10%=242
Baxi eco four E99 и E35
Добавлено: 09 ноя 2016, 09:21
k0syak
Подскажите пожалуйста артикул для платы Bertelli для котла Eco four? 5702450 - Нашел вот такой, но боюсь ошибиться.
Baxi eco four E99 и E35
Добавлено: 09 ноя 2016, 09:50
Bahus
Она