Подключение насоса к релейному выходу Nuvola 3 Comfort
Подключение насоса к релейному выходу Nuvola 3 Comfort
Доброе утро.
По схеме:
Насос котла работает на гидравлическую стрелку.
После гидравлической стрелки установлен насос отопления Grundfos Alpha 2 25-60. Назначение контура - радиаторное отопление. Его надо подключить для параллельной работы с насосом котла на отопление.
На плате имеется релейный выход (программируемое реле 1) и не имеется однозначного описания данного девайса.
1. Какова максимальная нагрузка на контакты программируемого реле и каково его рабочее напряжение?
2. Где посмотреть описание функций параметра F04? Если можно, ссылку.
По схеме:
Насос котла работает на гидравлическую стрелку.
После гидравлической стрелки установлен насос отопления Grundfos Alpha 2 25-60. Назначение контура - радиаторное отопление. Его надо подключить для параллельной работы с насосом котла на отопление.
На плате имеется релейный выход (программируемое реле 1) и не имеется однозначного описания данного девайса.
1. Какова максимальная нагрузка на контакты программируемого реле и каково его рабочее напряжение?
2. Где посмотреть описание функций параметра F04? Если можно, ссылку.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Подключение насоса к релейному выходу Nuvola 3 Comfort
На вашу "Альфу" хватит.
http://www.baxi.ru/upload/iblock/480/pr ... omfort.pdf
http://www.baxi.ru/upload/iblock/480/pr ... omfort.pdf
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Подключение насоса к релейному выходу Nuvola 3 Comfort
По пункту 2 вопросов больше нет. Спасибо.
По пункту 1. Т.е. я беру и подключаю насос на плату котла ?
Или использование промежуточного реле необходимо, в идеале единица поставки khg 7141065, а реально любое, если не требуется активировать параметр F05?
По пункту 1. Т.е. я беру и подключаю насос на плату котла ?
Или использование промежуточного реле необходимо, в идеале единица поставки khg 7141065, а реально любое, если не требуется активировать параметр F05?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Подключение насоса к релейному выходу Nuvola 3 Comfort
LionMarko писал(а): Т.е. я беру и подключаю насос на плату котла ?
И в какое место на плате вы их собираетесь подключить?LionMarko писал(а): а реально любое
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Подключение насоса к релейному выходу Nuvola 3 Comfort
Дык для этого и нужна доп.плата с реле...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Подключение насоса к релейному выходу Nuvola 3 Comfort
Ярослав, т.е. мы имеем управляющий сигнал для реле на плате котла. В зависимости от конфигурации в меню F4, этот сигнал может быть низкого напряжения при f4=02 или 230V при f4=01. Я правильно понял?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Подключение насоса к релейному выходу Nuvola 3 Comfort
Нет, не правильно...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Подключение насоса к релейному выходу Nuvola 3 Comfort
Это вы про управляющий сигнал или о конфигурации меню?
Расскажите пожалуйста как правильно понимать.
Расскажите пожалуйста как правильно понимать.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Подключение насоса к релейному выходу Nuvola 3 Comfort
- для чего ? Этот насос имеет автоадапт.LionMarko писал(а): Его надо подключить для параллельной работы с насосом котла на отопление.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Подключение насоса к релейному выходу Nuvola 3 Comfort
Plehan, ну хотя бы для того чтобы не включать/выключать его вручную.
Отправлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Ярослав, я разобрался У котла есть разъём CN6, а релейные выходы появляются с установкой платы. А колодка М2 по сути пустой клемник.
Спасибо за мануал.
Отправлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Ярослав, я разобрался У котла есть разъём CN6, а релейные выходы появляются с установкой платы. А колодка М2 по сути пустой клемник.
Спасибо за мануал.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Подключение насоса к релейному выходу Nuvola 3 Comfort
-??? В котле насос работает постоянно ! Два раза в год можно и выключить включить !Автомат или розетка с вилкой гораздо дешевле чем доп плата , а функцию выполняют одинаково !LionMarko писал(а): ну хотя бы для того чтобы не включать/выключать его вручную.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Подключение насоса к релейному выходу Nuvola 3 Comfort
Есть и такая точка зренияplehan писал(а): Два раза в год можно и выключить включить !
-