Страница 1 из 1
Перегрев котла Baxi Slim 1.300 Fi
Добавлено: 07 окт 2016, 09:17
ОлегDOX
Здравствуйте!
В 2015 году купили котел Baxi Slim 1300 Fi. Зиму отработал нормально только на отопление, весной его отключили, так как помещение еще не жилое. Сейчас перед запуском на зимний сезон, наполнили систему, стравили воздух, запустили котел, первые пару часов он работал нормально (при выставленных 50 градусах), все батареи были теплые, но потом температура на котле полезла вверх долетела до 100 градусов и котел выдал ошибку. Так повторялось несколько раз, такое ощущение, что в какой-то момент, перестает работать насос в котле. Отсюда вопрос, что это может быть и как это исправить?
Перегрев котла Baxi Slim 1.300 Fi
Добавлено: 07 окт 2016, 09:21
RADAR
заменить либо насос, либо плату..
Перегрев котла Baxi Slim 1.300 Fi
Добавлено: 07 окт 2016, 09:28
ОлегDOX
так насос первый час работает и гоняет воду,а может в нем воздух быть?
Перегрев котла Baxi Slim 1.300 Fi
Добавлено: 07 окт 2016, 09:36
RADAR
ОлегDOX писал(а): такое ощущение, что в какой-то момент, перестает работать насос в котле
где в этой фразе воздух?
Перегрев котла Baxi Slim 1.300 Fi
Добавлено: 07 окт 2016, 09:40
ОлегDOX
Это вопрос. Может в насосе воздух быть и из-за этого по истечении времени он перестает качать воду?
Перегрев котла Baxi Slim 1.300 Fi
Добавлено: 07 окт 2016, 09:41
RADAR
перестать качать из-за воздуха может..перестать работать - нет..
Перегрев котла Baxi Slim 1.300 Fi
Добавлено: 07 окт 2016, 09:50
ОлегDOX
Так в том то и дело, что если котел снова включить, то насос запускается, прокачивает систему, потом подрубается газ и зажигается, вода нагревается до искомых 50 градусов, потом автоматически отключается, потом снова нагревается и насос все это время нормально прокачивает систему, все работает. Но по истечении часа или двух, в какой-то момент котел начинает жарить в дурь и доходит до 100 градусов, вот в этом вопрос почему так происходит?
Перегрев котла Baxi Slim 1.300 Fi
Добавлено: 07 окт 2016, 09:56
RADAR
воздух вдруг через 2 часа работы вряд-ли появится и после перевключения тоже вряд-ли пропадет..значит насос вы исключили..остается плата управления - заменить..
Перегрев котла Baxi Slim 1.300 Fi
Добавлено: 07 окт 2016, 10:06
BAXI - Volga
а у Вас бойлер для ГВС имеется?
Перегрев котла Baxi Slim 1.300 Fi
Добавлено: 07 окт 2016, 11:01
ОлегDOX
Тоже начинаю об этом задумываться, почитав некоторые темы на этом форуме.
Да, бойлер имеется, но подача воды на него перекрыта, как и обратка, насос для бойлера тоже выключен, и на котле крутилка ГВС на 0.
В том-то и дело, что сейчас там никто не живет и гонять бойлер нет смысла, поэтому и хотели запустить на зиму только батареи.
Перегрев котла Baxi Slim 1.300 Fi
Добавлено: 07 окт 2016, 11:03
RADAR
Причем тут бойлер, если зиму он нормально отработал?
Перегрев котла Baxi Slim 1.300 Fi
Добавлено: 07 окт 2016, 11:03
BAXI - Volga
а вот датчик бойлера остался подключенным, и котёл по своей программе раз в неделю выходит в режим "антилегионелла", а поскольку датчик бойлера никакого нагрева не фиксирует, то котёл зависает в этом режиме.....
Перегрев котла Baxi Slim 1.300 Fi
Добавлено: 07 окт 2016, 11:07
ОлегDOX
вот мне кажется, что это ближе к истине, так как бойлер мы подключали весной, опробывали и отключили всю систему на летний период
Перегрев котла Baxi Slim 1.300 Fi
Добавлено: 07 окт 2016, 11:09
BAXI - Volga
RADAR писал(а): Причем тут бойлер, если зиму он нормально отработал?
ОлегDOX писал(а): вот мне кажется, что это ближе к истине, так как бойлер мы подключали весной, опробывали и отключили всю систему на летний период
Станислав! Вот и ответ на твой вопрос

Перегрев котла Baxi Slim 1.300 Fi
Добавлено: 07 окт 2016, 11:11
RADAR
Да это понятно, Андрей

непонятно почему начинают тему, как сеанс у экстрасенса

Перегрев котла Baxi Slim 1.300 Fi
Добавлено: 07 окт 2016, 11:14
BAXI - Volga
Ну ты как сервисник со стажем прекрасно знаешь, что пользователи те ещё "сказочники".
Частенько не считают нужным сообщить, какие-то "несущественные" детали.
И после этого приходиться долго искать правду...

Перегрев котла Baxi Slim 1.300 Fi
Добавлено: 07 окт 2016, 11:16
ОлегDOX
RADAR писал(а): Да это понятно, Андрей

непонятно почему начинают тему, как сеанс у экстрасенса

ну наверно потому, что не все тут профи, а кто-то с этим вообще сталкивается первый раз в жизнии)))
Перегрев котла Baxi Slim 1.300 Fi
Добавлено: 07 окт 2016, 11:19
BAXI - Volga
заполните бойлер водой, и все будет нормально. Когда бойлер прогреется, котёл вернётся в режим отопления.
Перегрев котла Baxi Slim 1.300 Fi
Добавлено: 07 окт 2016, 11:20
RADAR
Так одно дело, что что-то поменялось со времени нормальной работы, а другое дело - нет..от этого зависит ход расследования..

Перегрев котла Baxi Slim 1.300 Fi
Добавлено: 07 окт 2016, 11:20
ОлегDOX
я так понимаю что этот режим выключить обычным методом нельзя, только мутить надо что-то с платой?
но простой смертный как я видимо с этим не справится(((
или как вариант отключить бойлер от котла?
ну ктож знал что это взамиосвязано)
Перегрев котла Baxi Slim 1.300 Fi
Добавлено: 07 окт 2016, 11:23
BAXI - Volga
достаточно отключить датчик бойлера от котла - колодка контакты 1-2, но на его место нужно вернуть резистор который там стоял 1,5 Ком
Перегрев котла Baxi Slim 1.300 Fi
Добавлено: 07 окт 2016, 11:47
Игорь-2
BAXI - Volga писал(а): достаточно отключить датчик бойлера от котла - колодка контакты 1-2, но на его место нужно вернуть резистор который там стоял 1,5 Ком
И ничего не поменяется... Перемычку убрать нужно... Или ее на Fi нет?

Перегрев котла Baxi Slim 1.300 Fi
Добавлено: 07 окт 2016, 11:53
Anatolii
Если резистор не возвращать по моему ошибку будет показывать, но по отоплению работать будет.
Перегрев котла Baxi Slim 1.300 Fi
Добавлено: 07 окт 2016, 14:59
BAXI-Ural
Игорь-2 писал(а): BAXI - Volga писал(а): достаточно отключить датчик бойлера от котла - колодка контакты 1-2, но на его место нужно вернуть резистор который там стоял 1,5 Ком
И ничего не поменяется... Перемычку убрать нужно... Или ее на Fi нет?

Есть там премычка

Перегрев котла Baxi Slim 1.300 Fi
Добавлено: 07 окт 2016, 15:08
Игорь-2
BAXI-Ural писал(а): Игорь-2 писал(а): BAXI - Volga писал(а): достаточно отключить датчик бойлера от котла - колодка контакты 1-2, но на его место нужно вернуть резистор который там стоял 1,5 Ком
<br abp="2050">И ничего не поменяется... Перемычку убрать нужно... Или ее на Fi нет?

Есть там премычка

Ну вот. Тогда надо убрать перемычку - и бойлер для котла просто "пропадет"... А датчик можно оставить и подключенным.
Перегрев котла Baxi Slim 1.300 Fi
Добавлено: 10 окт 2016, 10:51
ОлегDOX
Всем спасибо за участие. Короче говоря решили оставить бойлер подключенным но на минимуме, так что все работает на ура)))
Как выяснилось проблема была еще в том, что насос для бойлера был завоздушен.
Перегрев котла Baxi Slim 1.300 Fi
Добавлено: 26 окт 2016, 11:08
ОлегDOX
Прошло 2,5 недели «полет» нормальный ))), все работает.
Но вчера на полдня отключили свет по всему поселку, соответственно котел отключился.
Благо мне позвонили и сообщили об этом, вечером я приехал, горели 2 лампочки: индикатор наличия напряжения и индикатор блокировки из-за отсутствия пламени. Отсюда в порос, должен ли был котел включиться автоматически после возобновления подачи электричества, ладно сейчас не холодно, а зимой если такое произойдет, помещение то не жилое и бываем мы набегами?
Перегрев котла Baxi Slim 1.300 Fi
Добавлено: 26 окт 2016, 11:34
Игорь-2
ОлегDOX писал(а): должен ли был котел включиться автоматически после возобновления подачи электричества
Он и включился... Но что-то пошло не так...

Перегрев котла Baxi Slim 1.300 Fi
Добавлено: 26 окт 2016, 13:43
ОлегDOX
В этом-то и вопрос?
В ручную убрал ошибку и он включился с первого раза и работает нормально сегодня целый день.
Перегрев котла Baxi Slim 1.300 Fi
Добавлено: 26 окт 2016, 14:06
Игорь-2
ОлегDOX писал(а): В этом-то и вопрос?<br abp="2444">В ручную убрал ошибку и он включился с первого раза и работает нормально сегодня целый день.
Ну попробуйте ему устроить искусственное отключение электричества автоматом на часок-другой. Потом включите и наблюдайте...