SAG 155T часто включается/выключается при отсутствии водоразбора.
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 07 окт 2016, 10:56
- Мой котел: SAG 155T. ECO FOUR 24
- Благодарил (а): 2 раза
SAG 155T часто включается/выключается при отсутствии водоразбора.
Здравствуйте! 2 месяца назад в частном доме поставили бойлер SAG 155T (новый, но ждал своего часа около 2х лет). Не уверена, что это неисправности, поэтому пишу сюда. Да, оговорюсь, устанавливали сами газовщики, поставили на ТО. беспокоит:
1. Часто включается-выключается горелка при отсутствии водоразбора.
Стоит циркуляционный насос, обвязка- все как по инструкции на этот котел, ничего нового (расширительный бак, предохранитель и проч. арматура на месте). Бойлер "обслуживает" 7 точек водоразбора + 1 полотенчик. Дом 2х этажный, все точки водоразбора расположены компактно. Не обращала внимания на сей факт, до тех пор, пока умные люди не сказали, что у них такого не происходит (точь такой же бойлер).
Умные и знающие люди!!!! подскажите, эта норма, что горелка постоянно разгорается, чуть поработает, потом тухнет, потом опять разгорается и тд.? Грешила на то, что вода через полотенчик при циркуляции остывает, и в бойлере эта вода донагревается, потому он так и работает. Бойлер стоит на 3 (по крутилке макс. 7).
2. Это меня еще больше беспокоит. Под бойлером (т.е. под предохранительным клапаном) постоянно вода, а сегодня вообще лужа. Настроен предохранительный клапан на 6 бар. В водопроводе больше 4,5бар у нас не бывает (так заверили в Водоканале), но у меня на водопроводе нет манометра и редуктора давления, поэтому какое давление в водопроводе точно сказать не могу. Манометр на обратке бойлера показывает 5,8-6 бар. Редуктор на водопровод поставлю в любом случае. Но вот возник вопрос, откуда взялись еще 1,5бара. Понятно, от нагрева воды давление увеличивается, но не настолько же, к тому же есть расширительный бак...
Написала много слов, сама немного соображаю по этой теме , посему не посылайте сразу к "специалистам" а помогите дельным советом.
1. Часто включается-выключается горелка при отсутствии водоразбора.
Стоит циркуляционный насос, обвязка- все как по инструкции на этот котел, ничего нового (расширительный бак, предохранитель и проч. арматура на месте). Бойлер "обслуживает" 7 точек водоразбора + 1 полотенчик. Дом 2х этажный, все точки водоразбора расположены компактно. Не обращала внимания на сей факт, до тех пор, пока умные люди не сказали, что у них такого не происходит (точь такой же бойлер).
Умные и знающие люди!!!! подскажите, эта норма, что горелка постоянно разгорается, чуть поработает, потом тухнет, потом опять разгорается и тд.? Грешила на то, что вода через полотенчик при циркуляции остывает, и в бойлере эта вода донагревается, потому он так и работает. Бойлер стоит на 3 (по крутилке макс. 7).
2. Это меня еще больше беспокоит. Под бойлером (т.е. под предохранительным клапаном) постоянно вода, а сегодня вообще лужа. Настроен предохранительный клапан на 6 бар. В водопроводе больше 4,5бар у нас не бывает (так заверили в Водоканале), но у меня на водопроводе нет манометра и редуктора давления, поэтому какое давление в водопроводе точно сказать не могу. Манометр на обратке бойлера показывает 5,8-6 бар. Редуктор на водопровод поставлю в любом случае. Но вот возник вопрос, откуда взялись еще 1,5бара. Понятно, от нагрева воды давление увеличивается, но не настолько же, к тому же есть расширительный бак...
Написала много слов, сама немного соображаю по этой теме , посему не посылайте сразу к "специалистам" а помогите дельным советом.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5929
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
SAG 155T часто включается/выключается при отсутствии водоразбора.
часто - это как?okcanakuz писал(а): подскажите, эта норма, что горелка постоянно разгорается, чуть поработает, потом тухнет, потом опять разгорается и тд.?
при разборе воды или нет?okcanakuz писал(а): Манометр на обратке бойлера показывает 5,8-6 бар
а насколько? - поразмыслите вслух..okcanakuz писал(а): откуда взялись еще 1,5бара. Понятно, от нагрева воды давление увеличивается, но не настолько же
на сколько литров, где стоит? - схемка или фото..какое давление воздуха в нем установили перед эксплуатацией?okcanakuz писал(а): к тому же есть расширительный бак...
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 07 окт 2016, 10:56
- Мой котел: SAG 155T. ECO FOUR 24
- Благодарил (а): 2 раза
SAG 155T часто включается/выключается при отсутствии водоразбора.
с интервалом 10 мин без водоразбора (при работающем насосе на циркуляцию)часто - это как?
без водоразборапри разборе воды или нет?
см приложениеRADAR писал(а): а насколько? - поразмыслите вслух..
расширительный бак на 10 литров, расположен над котлом, в непосредственной близости от котла. Фото не могу приложить, не дома. Фактически как на схеме по паспорту (только без редуктора давления) Давление воздуха в расш. баке перед экспл. 2,8барRADAR писал(а): на сколько литров, где стоит? - схемка или фото..какое давление воздуха в нем установили перед эксплуатацией?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
SAG 155T часто включается/выключается при отсутствии водоразбора.
Бак накачайте до давления холодной воды (или чуть больше), а не то так вы теряете рабочий объем...
А горелка пусть себе клацает, поддерживает температуру, падающую из-за рециркуляции... Теоретически можно увеличить гистерезис регулятора температуры, но это надо лезть в газовый клапан...
А горелка пусть себе клацает, поддерживает температуру, падающую из-за рециркуляции... Теоретически можно увеличить гистерезис регулятора температуры, но это надо лезть в газовый клапан...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 07 окт 2016, 10:56
- Мой котел: SAG 155T. ECO FOUR 24
- Благодарил (а): 2 раза
SAG 155T часто включается/выключается при отсутствии водоразбора.
Теоретически, у меня вообще не должно течь из предохранителя, при правильно работающем расш. баке. Даже при пред. настройке в 2,8бар он должен "съесть" избыток воды при нагреве и давление не должно подниматься свыше 6 бар (если в водопроводе максимум 4,5). А у меня периодически течет с клапана. Получается неисправен расш. бак? Допустим он вообще не работает. Согласно приложенному выше расчету, при темп. 50град мои 165 литров в сист ГВС увеличиваются в объеме на 2 литра. Неужели эти 2 литра дают добавочные 1,5 бара?BAXI-Ural писал(а): Бак накачайте до давления холодной воды (или чуть больше), а не то так вы теряете рабочий объем...
А горелка пусть себе клацает, поддерживает температуру, падающую из-за рециркуляции... Теоретически можно увеличить гистерезис регулятора температуры, но это надо лезть в газовый клапан...
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
SAG 155T часто включается/выключается при отсутствии водоразбора.
Уравнение Менделеева-Клайперона помните? Я вот посчитал, все сходится...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 07 окт 2016, 10:56
- Мой котел: SAG 155T. ECO FOUR 24
- Благодарил (а): 2 раза
SAG 155T часто включается/выключается при отсутствии водоразбора.
Придется вспомнить. Получается проблема в баке? Всего 2 месяца пожил.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
SAG 155T часто включается/выключается при отсутствии водоразбора.
Ну почему же? Я же писал "накачайте"...okcanakuz писал(а): Получается проблема в баке? Всего 2 месяца пожил.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 07 окт 2016, 10:56
- Мой котел: SAG 155T. ECO FOUR 24
- Благодарил (а): 2 раза
SAG 155T часто включается/выключается при отсутствии водоразбора.
Это, да, накачаем конечно))))Спасибо
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5929
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
SAG 155T часто включается/выключается при отсутствии водоразбора.
а при разборе воды сколько?
я упростил давно выбор объема расширительных баков для бойлера до принципа 1/10 т.е. вам получается литров на 18 бак..
Отправлено спустя 3 минуты 43 секунды:
а вот из инструкции - 2.5 Проверить, чтобы давление в аппарате забора воды не превышало 4 Бар.
В случае если уровень давления превышает эту отметку необходимо установить редуктор давления, расположив его как
можно дальше от устройства. (рис. 1 поз.1) Небольшую протечку предохранительного клапана в стадии нагревания воды
считать нормальным. Также в пределах нормы, если перед клапаном устанавливается стопорный кран только в одном
направлении. Поэтому желательно подсоединить отверстие клапана к стоку
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 07 окт 2016, 10:56
- Мой котел: SAG 155T. ECO FOUR 24
- Благодарил (а): 2 раза
SAG 155T часто включается/выключается при отсутствии водоразбора.
Спасибо всем за участие! Проблема решена путем "накачки" расш. бака, установки редуктора давления и манометров (теперь я знаю какое давление в водопроводе- почему-то больше заявленного в Водоканале).
-