SAG 155T часто включается/выключается при отсутствии водоразбора.

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Аватара пользователя

Автор темы
okcanakuz
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 10:56
Мой котел: SAG 155T. ECO FOUR 24
Благодарил (а): 5 раз

SAG 155T часто включается/выключается при отсутствии водоразбора.

Сообщение okcanakuz »

Здравствуйте! 2 месяца назад в частном доме поставили бойлер SAG 155T (новый, но ждал своего часа около 2х лет). Не уверена, что это неисправности, поэтому пишу сюда. Да, оговорюсь, устанавливали сами газовщики, поставили на ТО. беспокоит:
1. Часто включается-выключается горелка при отсутствии водоразбора.
Стоит циркуляционный насос, обвязка- все как по инструкции на этот котел, ничего нового (расширительный бак, предохранитель и проч. арматура на месте). Бойлер "обслуживает" 7 точек водоразбора + 1 полотенчик. Дом 2х этажный, все точки водоразбора расположены компактно. Не обращала внимания на сей факт, до тех пор, пока умные люди не сказали, что у них такого не происходит (точь такой же бойлер).
Умные и знающие люди!!!! подскажите, эта норма, что горелка постоянно разгорается, чуть поработает, потом тухнет, потом опять разгорается и тд.? Грешила на то, что вода через полотенчик при циркуляции остывает, и в бойлере эта вода донагревается, потому он так и работает. Бойлер стоит на 3 (по крутилке макс. 7).
2. Это меня еще больше беспокоит. Под бойлером (т.е. под предохранительным клапаном) постоянно вода, а сегодня вообще лужа. Настроен предохранительный клапан на 6 бар. В водопроводе больше 4,5бар у нас не бывает (так заверили в Водоканале), но у меня на водопроводе нет манометра и редуктора давления, поэтому какое давление в водопроводе точно сказать не могу. Манометр на обратке бойлера показывает 5,8-6 бар. Редуктор на водопровод поставлю в любом случае. Но вот возник вопрос, откуда взялись еще 1,5бара. Понятно, от нагрева воды давление увеличивается, но не настолько же, к тому же есть расширительный бак...
Написала много слов, сама немного соображаю по этой теме :roll: , посему не посылайте сразу к "специалистам" а помогите дельным советом.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6518
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

SAG 155T часто включается/выключается при отсутствии водоразбора.

Сообщение RADAR »

okcanakuz писал(а): подскажите, эта норма, что горелка постоянно разгорается, чуть поработает, потом тухнет, потом опять разгорается и тд.?
часто - это как?
okcanakuz писал(а): Манометр на обратке бойлера показывает 5,8-6 бар
при разборе воды или нет?
okcanakuz писал(а): откуда взялись еще 1,5бара. Понятно, от нагрева воды давление увеличивается, но не настолько же
а насколько? - поразмыслите вслух..
okcanakuz писал(а): к тому же есть расширительный бак...
на сколько литров, где стоит? - схемка или фото..какое давление воздуха в нем установили перед эксплуатацией?
Аватара пользователя

Автор темы
okcanakuz
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 10:56
Мой котел: SAG 155T. ECO FOUR 24
Благодарил (а): 5 раз

SAG 155T часто включается/выключается при отсутствии водоразбора.

Сообщение okcanakuz »

часто - это как?
с интервалом 10 мин без водоразбора (при работающем насосе на циркуляцию)
при разборе воды или нет?
без водоразбора
RADAR писал(а): а насколько? - поразмыслите вслух..
Расчет расш бака.pdf
Расчет расш бака
(537.16 КБ) 198 скачиваний
см приложение
RADAR писал(а): на сколько литров, где стоит? - схемка или фото..какое давление воздуха в нем установили перед эксплуатацией?
расширительный бак на 10 литров, расположен над котлом, в непосредственной близости от котла. Фото не могу приложить, не дома. Фактически как на схеме по паспорту (только без редуктора давления)
Обвязка бойлера.pdf
обвязка бойлера
(172.72 КБ) 212 скачиваний
Давление воздуха в расш. баке перед экспл. 2,8бар
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

SAG 155T часто включается/выключается при отсутствии водоразбора.

Сообщение BAXI-Ural »

Бак накачайте до давления холодной воды (или чуть больше), а не то так вы теряете рабочий объем...
А горелка пусть себе клацает, поддерживает температуру, падающую из-за рециркуляции... Теоретически можно увеличить гистерезис регулятора температуры, но это надо лезть в газовый клапан...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Аватара пользователя

Автор темы
okcanakuz
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 10:56
Мой котел: SAG 155T. ECO FOUR 24
Благодарил (а): 5 раз

SAG 155T часто включается/выключается при отсутствии водоразбора.

Сообщение okcanakuz »

BAXI-Ural писал(а): Бак накачайте до давления холодной воды (или чуть больше), а не то так вы теряете рабочий объем...
А горелка пусть себе клацает, поддерживает температуру, падающую из-за рециркуляции... Теоретически можно увеличить гистерезис регулятора температуры, но это надо лезть в газовый клапан...
Теоретически, у меня вообще не должно течь из предохранителя, при правильно работающем расш. баке. Даже при пред. настройке в 2,8бар он должен "съесть" избыток воды при нагреве и давление не должно подниматься свыше 6 бар (если в водопроводе максимум 4,5). А у меня периодически течет с клапана. Получается неисправен расш. бак? Допустим он вообще не работает. Согласно приложенному выше расчету, при темп. 50град мои 165 литров в сист ГВС увеличиваются в объеме на 2 литра. Неужели эти 2 литра дают добавочные 1,5 бара?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

SAG 155T часто включается/выключается при отсутствии водоразбора.

Сообщение BAXI-Ural »

Уравнение Менделеева-Клайперона помните? Я вот посчитал, все сходится... ;)
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Аватара пользователя

Автор темы
okcanakuz
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 10:56
Мой котел: SAG 155T. ECO FOUR 24
Благодарил (а): 5 раз

SAG 155T часто включается/выключается при отсутствии водоразбора.

Сообщение okcanakuz »

Придется вспомнить. Получается проблема в баке? Всего 2 месяца пожил.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

SAG 155T часто включается/выключается при отсутствии водоразбора.

Сообщение BAXI-Ural »

okcanakuz писал(а): Получается проблема в баке? Всего 2 месяца пожил.
Ну почему же? Я же писал "накачайте"... :oops:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Аватара пользователя

Автор темы
okcanakuz
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 10:56
Мой котел: SAG 155T. ECO FOUR 24
Благодарил (а): 5 раз

SAG 155T часто включается/выключается при отсутствии водоразбора.

Сообщение okcanakuz »

Это, да, накачаем конечно))))Спасибо :yes:

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6518
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

SAG 155T часто включается/выключается при отсутствии водоразбора.

Сообщение RADAR »

okcanakuz писал(а): при разборе воды или нет?

без водоразбора
а при разборе воды сколько?
я упростил давно выбор объема расширительных баков для бойлера до принципа 1/10 т.е. вам получается литров на 18 бак..

Отправлено спустя 3 минуты 43 секунды:
а вот из инструкции - 2.5 Проверить, чтобы давление в аппарате забора воды не превышало 4 Бар.
В случае если уровень давления превышает эту отметку необходимо установить редуктор давления, расположив его как
можно дальше от устройства. (рис. 1 поз.1) Небольшую протечку предохранительного клапана в стадии нагревания воды
считать нормальным. Также в пределах нормы, если перед клапаном устанавливается стопорный кран только в одном
направлении. Поэтому желательно подсоединить отверстие клапана к стоку
Аватара пользователя

Автор темы
okcanakuz
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 10:56
Мой котел: SAG 155T. ECO FOUR 24
Благодарил (а): 5 раз

SAG 155T часто включается/выключается при отсутствии водоразбора.

Сообщение okcanakuz »

Спасибо всем за участие! Проблема решена путем "накачки" расш. бака, установки редуктора давления и манометров (теперь я знаю какое давление в водопроводе- почему-то больше заявленного в Водоканале).
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Котел часто греет бойлер
    Garaj507 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    400 Просмотры
    Последнее сообщение Garaj507
  • ГВС включается при минимальном расходе в 2 раза больше нормы
    Николай431 » » в форуме Другие вопросы
    1 Ответы
    3847 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • ГВС включается при минимальном расходе в 2 раза больше нормы
    3 Ответы
    4517 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Zont h1v2+Baxi Ampera Pro не включается нагрев при нижнем значении ТН
    gymanoid » » в форуме Автоматика котлов
    13 Ответы
    1377 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • SAG3 - 190 T: выключается бойлер
    Bekas » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    504 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
Боты: Google [Bot], Yandex [Bot]