Подключение бойлера к Ecofour 1.14
Подключение бойлера к Ecofour 1.14
Добрый день!
Имеется котёл BAXI Ecofour 1.14.
Имеется бойлер и к нему были два датчика и штеккер подключения.
Как их подключить к котлу? Заранее благодарю!
Имеется котёл BAXI Ecofour 1.14.
Имеется бойлер и к нему были два датчика и штеккер подключения.
Как их подключить к котлу? Заранее благодарю!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10338
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1309 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Подключение бойлера к Ecofour 1.14
Датчик вам нужен только один. EcoFour-овский естественно. Заводится на плату котла согласно инструкции.
А штеккер - от сервомотора. Розеткой на привод, а другой конец так же на плату.
А штеккер - от сервомотора. Розеткой на привод, а другой конец так же на плату.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Подключение бойлера к Ecofour 1.14
Благодарю за ответ!
То есть, эта баклуша это как раз трёхходовой клапан? То есть, снимаем крышку котла, находим на плате указанные в инструкции клеммы и подкручиваем. Полярность, как я понимаю неважна? А трёхходовый клапан подключаем так же проводами к клеммнику на плате, а разъёмом к самому клапану. А как соблюсти полярность?
А вот на бройлере у меня две гильзы под датчики. Какую из них задействовать?
То есть, эта баклуша это как раз трёхходовой клапан? То есть, снимаем крышку котла, находим на плате указанные в инструкции клеммы и подкручиваем. Полярность, как я понимаю неважна? А трёхходовый клапан подключаем так же проводами к клеммнику на плате, а разъёмом к самому клапану. А как соблюсти полярность?
А вот на бройлере у меня две гильзы под датчики. Какую из них задействовать?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Подключение бойлера к Ecofour 1.14
А как попало, - не спалите.E34 писал(а): А как соблюсти полярность?
Возможно 3 варианта: 1) правильный; 2) неправильный - не переключается (первый раз при включении может и пожужужать),; 3) неправильный - работает, но наоборот...
В любом случае безопасно.
По инструкции к бойлеру. Можно поэксперементировать.E34 писал(а): А вот на бройлере у меня две гильзы под датчики. Какую из них задействовать?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10338
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1309 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Подключение бойлера к Ecofour 1.14
Так в инструкции к котлу есть же электросхема с расцветовкой проводов.E34 писал(а): А как соблюсти полярность?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Подключение бойлера к Ecofour 1.14
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10338
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1309 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Подключение бойлера к Ecofour 1.14
Страницы 92-94.
У двухконтурных он даже на схеме нарисован.
У двухконтурных он даже на схеме нарисован.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Подключение бойлера к Ecofour 1.14
Благодарствую!
Получается на клеммную колодку М2 вешаем датчик без учёта полярности, а также по цветам (от края -- чёрный, голубой, коричневый) подключаем колодку с первого рисунка, и подключаем её к клапану со второго рисунка.
Верно?
Получается на клеммную колодку М2 вешаем датчик без учёта полярности, а также по цветам (от края -- чёрный, голубой, коричневый) подключаем колодку с первого рисунка, и подключаем её к клапану со второго рисунка.
Верно?
Подключение бойлера к Ecofour 1.14
В общем всё получилось.
Напишу сюда, вдруг кому пригодится.
Вставил датчик в гильзу бройлера, чуть мазнул герметиком, чтобы не выпадал
Далее вскрыл монтажную плату, сразу же нашёл разъём М2 С датчиком понятно -- как и сказали, на полярность плевать. подключил и всё. А вот с клапаном пришлось поморщить мозг. Цветовая маркировка проводов не совпадала с теми, что в жгуте.
Потом прикинул, что скорей всего средняя клемма на клапане соответствует средней клемме на разъёме М2. Прозвонил, нашёл нужный провод, подключил. Правда вот оставшиеся два провода подключал методом тыка. Там на монтажной колодочке даже пиктограммы есть, но они особо не помогли, т.к. тут уже от клапана зависит, как его подключили
Подключил, включил котёл, задал F03=03, запустил.
Смотрю, кран на дисплее моргает, то есть греет воду, но нагревается тем не менее труба отопления. Ясно.. остановил, поменял местами провода белый и красный. И ура! заработало Всех благодарю!
Напишу сюда, вдруг кому пригодится.
Вставил датчик в гильзу бройлера, чуть мазнул герметиком, чтобы не выпадал
Далее вскрыл монтажную плату, сразу же нашёл разъём М2 С датчиком понятно -- как и сказали, на полярность плевать. подключил и всё. А вот с клапаном пришлось поморщить мозг. Цветовая маркировка проводов не совпадала с теми, что в жгуте.
Потом прикинул, что скорей всего средняя клемма на клапане соответствует средней клемме на разъёме М2. Прозвонил, нашёл нужный провод, подключил. Правда вот оставшиеся два провода подключал методом тыка. Там на монтажной колодочке даже пиктограммы есть, но они особо не помогли, т.к. тут уже от клапана зависит, как его подключили
Подключил, включил котёл, задал F03=03, запустил.
Смотрю, кран на дисплее моргает, то есть греет воду, но нагревается тем не менее труба отопления. Ясно.. остановил, поменял местами провода белый и красный. И ура! заработало Всех благодарю!
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 18 Ответы
- 2793 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 4 Ответы
- 1739 Просмотры
-
Последнее сообщение Azamat_Ufa
-
- 0 Ответы
- 1734 Просмотры
-
Последнее сообщение chsnsv
-
- 5 Ответы
- 1326 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 6 Ответы
- 2372 Просмотры
-
Последнее сообщение drowt
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость