Страница 1 из 2
Коаксиальный дымоход в многоэтажке!!
Добавлено: 01 ноя 2016, 21:29
Aksenof
Народ всем здравствуйте!!!

Помогите! Моя история;живу на четвёртом этаже,газовый котёл атмосферник установлен на кухне,тяга 0,56(печаль)запашок бывает часто,боюсь за семью.Приобрёл Luna3 comfort turbo,утеплил балкон,сейчас мучаюсь с фасадной стеной 75см пробиваю отверстие(занятие ещё то,приходится руками так как проблема с алмазным бурением но ни это главное) отверстие для киокса!

.

Котёл вынесен на балкон.Вопрос!! Можно ли запустить одной киокс трубой в дымоход(дымоход личный)?Три отвода90градусов,трубы 5 метров! Всем большое спасибо за ответы и советы буду рад всему и всем!

Киоксиальный дымоход в многоэтажке!!
Добавлено: 01 ноя 2016, 21:33
plehan
А как вообще у вас оказался атмосферник в квартире ???
Отправлено спустя 4 минуты 6 секунд:
У вас есть свой дымоотвод - за гильзуйте его и приток снаружи здания - так требует СП . Вывод на фасад - получите проблемы с чинушами !
Киоксиальный дымоход в многоэтажке!!
Добавлено: 01 ноя 2016, 21:47
Aksenof
Вот он!!

У нас грусная история,изначально дом был под общий бойлер,застройщик видимо сам решил поставить индивидальные котлы и тут понеслась.При введении дома газовики два раза принимали дом плохая тяга была на третий как-то приняли.Сейчас дымоходы сыпятся сильно,постоянно проверяю сам наличие мусора или лома как его там.Пол года назад на первом этаже девушка задохнулась от уг.газов,экспертиза указала на засорение дымохода.Это всё печально.
Киоксиальный дымоход в многоэтажке!!
Добавлено: 01 ноя 2016, 21:52
plehan
Сделайте гильзование дымоотвода нержавеющей трубой и перед котлом установите конд. сборник и забор воздуха снаружи здания - так правильно и безопасно !
Говно счетчик я бы выкинул и поставил РЛ G-4 /
Киоксиальный дымоход в многоэтажке!!
Добавлено: 01 ноя 2016, 22:01
Aksenof
Plehan я вас правильно понял!? Гильзую дымоход,вывожу в него выброс продуктов горения а забор вывожу через балконную стену(в моём случае окно так как по бокам соседи)! Подскажите что-то ещё нужно будет установить в трубу забора воздуха? И кто есть чинуши?

Киоксиальный дымоход в многоэтажке!!
Добавлено: 01 ноя 2016, 22:04
plehan
Через окно нельзя , либо в место него ставите заглушку , но лучше через стену ! для забора воздуха нужно я незнаю как она правильно называется - наконечник чтобы птицы или летучие мыши не залезли !
Чинущи - это уменьшительно ласкательное - чиновники

Киоксиальный дымоход в многоэтажке!!
Добавлено: 01 ноя 2016, 22:13
Aksenof
Спасибо мил человек

А какой трубой забор и выброс вести? Сборник конд.можно на кухне поставить? Придётся одним окном пожертвовать поставлю заглушку белую а то по бокам соседи..На счёт чинуш"Ога понял!!

!!!!
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Счётчик точно гоуноу

Киоксиальный дымоход в многоэтажке!!
Добавлено: 01 ноя 2016, 22:19
plehan
Aksenof писал(а): А какой трубой забор и выброс вести?
- по хорошему надо считать ! Наугад не стану предполагать - сделайте у проектантов аэродинамический расчет !
Aksenof писал(а): Сборник конд.можно на кухне поставить?
- лучше прям на котел на вертикальный участок .
Да и еще перенос газоиспользующего оборудования - это переоборудование жилого помещения ЖК ,что подразумевает согласование с чинушами ! И второй момент балкон именно балкон ,а не лоджия является общим имуществом жильцов МКД . Я бы котел оставил где был !
Киоксиальный дымоход в многоэтажке!!
Добавлено: 01 ноя 2016, 22:28
Aksenof
Я всё понял)) Спасибо большое!!!
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Был в Горгазе!Они мне сказали что перенесут счётчик на балкон без проблем))
Киоксиальный дымоход в многоэтажке!!
Добавлено: 01 ноя 2016, 22:32
plehan
Они то за деньги что угодно сделают , но документов у вас не будет о переоборудовании ! Чем грозит при плохо раскладе -Статья 29. Последствия самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки жилого помещения
[Жилищный кодекс РФ] [Глава 4] [Статья 29]
1. Самовольными являются переустройство и (или) перепланировка жилого помещения, проведенные при отсутствии основания, предусмотренного частью 6 статьи 26 настоящего Кодекса, или с нарушением проекта переустройства и (или) перепланировки, представлявшегося в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 26 настоящего Кодекса.
2. Самовольно переустроившее и (или) перепланировавшее жилое помещение лицо несет предусмотренную законодательством ответственность.
3. Собственник жилого помещения, которое было самовольно переустроено и (или) перепланировано, или наниматель такого жилого помещения по договору социального найма обязан привести такое жилое помещение в прежнее состояние в разумный срок и в порядке, которые установлены органом, осуществляющим согласование.
4. На основании решения суда жилое помещение может быть сохранено в переустроенном и (или) перепланированном состоянии, если этим не нарушаются права и законные интересы граждан либо это не создает угрозу их жизни или здоровью.
5. Если соответствующее жилое помещение не будет приведено в прежнее состояние в указанный в части 3 настоящей статьи срок в установленном органом, осуществляющим согласование, порядке, суд по иску этого органа при условии непринятия решения, предусмотренного частью 4 настоящей статьи, принимает решение:
1) в отношении собственника о продаже с публичных торгов такого жилого помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи такого жилого помещения средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения с возложением на нового собственника такого жилого помещения обязанности по приведению его в прежнее состояние;
2) в отношении нанимателя такого жилого помещения по договору социального найма о расторжении данного договора с возложением на собственника такого жилого помещения, являвшегося наймодателем по указанному договору, обязанности по приведению такого жилого помещения в прежнее состояние.
6. Орган, осуществляющий согласование, для нового собственника жилого помещения, которое не было приведено в прежнее состояние в установленном частью 3 настоящей статьи порядке, или для собственника такого жилого помещения, являвшегося наймодателем по расторгнутому в установленном частью 5 настоящей статьи порядке договору, устанавливает новый срок для приведения такого жилого помещения в прежнее состояние. Если такое жилое помещение не будет приведено в прежнее состояние в указанный срок и в порядке, ранее установленном органом, осуществляющим согласование, такое жилое помещение подлежит продаже с публичных торгов в установленном частью 5 настоящей статьи порядке
Киоксиальный дымоход в многоэтажке!!
Добавлено: 01 ноя 2016, 22:39
Aksenof
Уххх страшно стало!!У нас дымоходы 6 лет не чистили не говоря уж о другом..
Киоксиальный дымоход в многоэтажке!!
Добавлено: 01 ноя 2016, 22:44
plehan
Aksenof писал(а): Уххх страшно стало!!У нас дымоходы 6 лет не чистили не говоря уж о другом..
я с вами соглашусь от части = не чистили это хреновая УК вы как собственники вправе ее сменить . А по делу -чинушам это хороший предлог найти врага народа у них это хорошо получается !
Киоксиальный дымоход в многоэтажке!!
Добавлено: 01 ноя 2016, 22:53
Aksenof
Кто им сообщит об этом?Чинушам!Горгаз?
Киоксиальный дымоход в многоэтажке!!
Добавлено: 01 ноя 2016, 22:59
plehan
Ваши соседи ,УК , да мало ли кто !
Киоксиальный дымоход в многоэтажке!!
Добавлено: 01 ноя 2016, 23:03
Aksenof
Соседи точно нет)) а вот УК возможно

Наверно надо будет оформить документально всё это дело))
Киоксиальный дымоход в многоэтажке!!
Добавлено: 01 ноя 2016, 23:09
plehan
Если в тех. паспорте не указано ,что балкон ваша собственность - то до оформления вы должны получить разрешение использования общего имущества от собственников МКД- аренда балкона ,и все это оформить протоколом общего собрания !
Киоксиальный дымоход в многоэтажке!!
Добавлено: 01 ноя 2016, 23:16
BAXI-Ural
Я таки не понял...
У вас индивидуальные дымовые каналы либо общий дымовой стояк?
Какое сечение этого канала, из чего сделан (из кирпича?)
Этаж у вас верхний?
После несчастного случая, что не было никакого разбора полетов? Вы откуда?
Киоксиальный дымоход в многоэтажке!!
Добавлено: 01 ноя 2016, 23:19
plehan
BAXI-Ural писал(а): У вас индивидуальные дымовые
BAXI-Ural писал(а): Какое сечение этого канала
- по ГОСТ в пятиэтажке 140х140.
Киоксиальный дымоход в многоэтажке!!
Добавлено: 02 ноя 2016, 07:18
Aksenof
Друзья вот ссылка о несчастном случае в нашем городе
http://muksun.fm/2016/06/29/v-urae-zhen ... o-vine-uk/
Отправлено спустя 8 минут 5 секунд:
На каждую квартиру свой канал,этаж 4 он же последный,дымоход из кирпича 140*140,тяга 0,60.
Отправлено спустя 6 минут 32 секунды:
Разбор н/случая идёт до сих пор,ходят дымоходчики с приборами замера тяги говорят очень слабая.Говорят о том что дымоход не правильно сделан и его нужно переделывать.Естественно этого никто не будет делать.Сейчас же жильцы дома начали ставить в кв турбированные котлы...А я под шумок решил котёл перенести на балкон вот и вся история...
Отправлено спустя 36 минут 34 секунды:
Балкон 5кв.м в собственности,утеплён!!
Отправлено спустя 27 минут 1 секунду:
Нашёл фото моего забитого дымохода или как оно называется,в прошлом году чистил сам.

.

.

Киоксиальный дымоход в многоэтажке!!
Добавлено: 02 ноя 2016, 11:06
BAXI-Ural
Моя рекомендация - оставить котел на кухне. Коаксиальным дымоходом выходите через канал наверх.
Обязательно применение кондесатоотводчика. Если не хватает длины дымохода 60/100, то придется переходить на 80/125.
Дымоходная часть коаксиалки должна смотреть в зенит, защитить её от мусора и дохлых птичек.
Ну и заготовить венки для соседей...

Коаксиальный дымоход в многоэтажке!!
Добавлено: 02 ноя 2016, 12:47
Aksenof
На счет венков не понял?
Коаксиальный дымоход в многоэтажке!!
Добавлено: 02 ноя 2016, 12:49
plehan
Aksenof писал(а): На счет венков не понял?
вы все так должны сделать в доме- загильзовать дымоотводы !
использование котлов с атмосферной горелкой допускается только с обоснованием - но та как у вас не гильзованный дымоотводы то использовать такие котлы нельзя !
Коаксиальный дымоход в многоэтажке!!
Добавлено: 02 ноя 2016, 13:40
Aksenof
Вчера сделал заявку на гильзование,сделают на след.ниделе.Из 16ти квартир осталось четыре без гильзы..
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:
И всётаки как делать,тянуть киокс трубу на верх или отвод газов в гильзу а забор с балкона через стену..Четыре квартиры сделали второй вариант))
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Длинна дымохода замерена 5 с копейками метров считал от котла,три отвода 90градусов..
Коаксиальный дымоход в многоэтажке!!
Добавлено: 02 ноя 2016, 14:45
plehan
Aksenof писал(а): И всётаки как делать,тянуть киокс трубу на верх или отвод газов в гильзу а забор с балкона через стену.
- у вас последний этаж и то что вам предложил Ярослав оптимальный вариант !
Коаксиальный дымоход в многоэтажке!!
Добавлено: 02 ноя 2016, 16:13
Aksenof
Значит от гильзы отказаться зачем она тогда нужна если я проведу киокс? Я правильно понимаю?
Отправлено спустя 3 часа 13 минут 53 секунды:
Вот так сделано у соседей!

.
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Вопрс ещё один!)) На сколько см киокс труба должна выходить из дымохода?
Коаксиальный дымоход в многоэтажке!!
Добавлено: 02 ноя 2016, 19:35
plehan
Aksenof писал(а): Вопрс ещё один!)) На сколько см киокс труба должна выходить из дымохода?
- не регламентируется - я предполагаю 10 см достаточно !
Aksenof писал(а): Значит от гильзы отказаться зачем она тогда нужна если я проведу киокс? Я правильно понимаю?
- правильно понимаете - единственное ,чтобы опустить в шахту коаксиальную трубу есть центрирующие распорки . И гильзовать дымоотвод дополнительно уже не надо !
Коаксиальный дымоход в многоэтажке!!
Добавлено: 02 ноя 2016, 19:48
Aksenof
Спасибо за ответ!Тут всё понятно... Второй вопрс)) Трубу можно пилить под мои размеры?
Коаксиальный дымоход в многоэтажке!!
Добавлено: 02 ноя 2016, 19:49
plehan
да
Коаксиальный дымоход в многоэтажке!!
Добавлено: 02 ноя 2016, 19:49
BAXI-Ural
Гильзовать дымоход диаметром 120 имело бы смысл, если б котел был не турбованный...
А "красота" у соседей будет обмерзать ... проблемы обеспечены...
Aksenof писал(а): Трубу можно пилить под мои размеры?
Да, только не раструб, он вам понадобится...
Коаксиальный дымоход в многоэтажке!!
Добавлено: 02 ноя 2016, 19:53
Aksenof
Что за распорки,ткните носом(( И о какой Красоте у соседей идёт речь..Сорри не понял