Котел Baxi Main5 18F-ошибка Е01
Добавлено: 02 ноя 2016, 15:51
Котел Baxi Main5 18F.
Постоянно останавливается с ошибкой Е01.
Установлен осенью 2015 г. Отработал всю прошлую зиму без замечаний. Работал только на контур отопления. Котел работает с программируемым терморегулятором. Установлен стабилизатор Teplocom ST-555. Электроввод в здание трехфазный, заземление T-N-CS.
В конце прошлого отопительного сезона первый раз в стал с ошибкой Е01. И не запускался. Перечитал данный форум.
Проверялось: поступление газа (насколько самим это возможно оценить), сопротивление катушек газового клапана котла, модуляционной катушки, напряжение подаваемое на эти катушки. Целостность системы розжига, настройка зазора электрода розжига, его положение. Проверялась фазировка электроподключения котла. Неисправностей выявлено не было. Клапан стоит Honeywell.
В результате был подрегулирован зазор электрода розжига и его расположение. Котел запустился и нормально работал. Т.к. отопление уже не требовалось, котел немного погоняли и остановили.
Осенью 2016 г. смонтирован контур ГВС. Котел запустился только после неоднократной продувки газа через продувочный газопровод. Сначала и газом не особо пахло при продувке. Как газом запахло, продувку прекратили и котел сразу запустился. И несколько недель работал без замечаний и на отопление и на ГВС. Но потом опять начал вставать с ошибкой Е01.
Есть два варианта событий.
1) Котел работает. Останавливается по достижении требуемой температуры. После очередной остановки котлу не запуститься. После нескольких неудачных запусков выводит ошибку на экран.
2) Если открыть горячую воду, то котел переходит на контур ГВС. После закрытия горячей воды, котел останавливается.Тут же пытается запуститься на контур отопления. Но запуститься уже не может. После нескольких неудачных запусков выводит ошибку на экран.
Было замечено, что если котел не запускается, то он и не запустится, сделает отведенное количество циклов и выдаст ошибку. Но, если выполнить продувку через продувочный газопровод, то котел сразу же запускается. После этого котел отрабатывает без замечаний некоторое время, снова останавливается и все повторяется. Сначала по 3- 4 дня котел мог нормально работать. Постепенно это время сокращалось и сейчас котел не отрабатывает и часа.
Снова проверялось то же, что и в прошлом году, с тем же результатом. Проводилась неоднократная регулировка электрода розжига, зазор ставился и поменьше и побольше, в пределах допускаемого – результата не дало. Менялось расположение электрода относительно горелок – результата не дало.
Давление газа на входе в котел и после газового клапана котла не замерялось и не регулировалось. Нечем и опыта нет.
Единственное, что не понравилось – низкое напряжение на выходе со стабилизатора. На входе 220-230 В, на выходе 207-209 В. Но оно так и сразу было и когда котел работал исправно. Пробовали включить котел без стабилизатора, не помогло. Ошибка так продолжала появляться.
Обследование платы на предмет подгаров и непропаев ничего не дало.
Сервисменов толковых рядом нет.
Постоянно останавливается с ошибкой Е01.
Установлен осенью 2015 г. Отработал всю прошлую зиму без замечаний. Работал только на контур отопления. Котел работает с программируемым терморегулятором. Установлен стабилизатор Teplocom ST-555. Электроввод в здание трехфазный, заземление T-N-CS.
В конце прошлого отопительного сезона первый раз в стал с ошибкой Е01. И не запускался. Перечитал данный форум.
Проверялось: поступление газа (насколько самим это возможно оценить), сопротивление катушек газового клапана котла, модуляционной катушки, напряжение подаваемое на эти катушки. Целостность системы розжига, настройка зазора электрода розжига, его положение. Проверялась фазировка электроподключения котла. Неисправностей выявлено не было. Клапан стоит Honeywell.
В результате был подрегулирован зазор электрода розжига и его расположение. Котел запустился и нормально работал. Т.к. отопление уже не требовалось, котел немного погоняли и остановили.
Осенью 2016 г. смонтирован контур ГВС. Котел запустился только после неоднократной продувки газа через продувочный газопровод. Сначала и газом не особо пахло при продувке. Как газом запахло, продувку прекратили и котел сразу запустился. И несколько недель работал без замечаний и на отопление и на ГВС. Но потом опять начал вставать с ошибкой Е01.
Есть два варианта событий.
1) Котел работает. Останавливается по достижении требуемой температуры. После очередной остановки котлу не запуститься. После нескольких неудачных запусков выводит ошибку на экран.
2) Если открыть горячую воду, то котел переходит на контур ГВС. После закрытия горячей воды, котел останавливается.Тут же пытается запуститься на контур отопления. Но запуститься уже не может. После нескольких неудачных запусков выводит ошибку на экран.
Было замечено, что если котел не запускается, то он и не запустится, сделает отведенное количество циклов и выдаст ошибку. Но, если выполнить продувку через продувочный газопровод, то котел сразу же запускается. После этого котел отрабатывает без замечаний некоторое время, снова останавливается и все повторяется. Сначала по 3- 4 дня котел мог нормально работать. Постепенно это время сокращалось и сейчас котел не отрабатывает и часа.
Снова проверялось то же, что и в прошлом году, с тем же результатом. Проводилась неоднократная регулировка электрода розжига, зазор ставился и поменьше и побольше, в пределах допускаемого – результата не дало. Менялось расположение электрода относительно горелок – результата не дало.
Давление газа на входе в котел и после газового клапана котла не замерялось и не регулировалось. Нечем и опыта нет.
Единственное, что не понравилось – низкое напряжение на выходе со стабилизатора. На входе 220-230 В, на выходе 207-209 В. Но оно так и сразу было и когда котел работал исправно. Пробовали включить котел без стабилизатора, не помогло. Ошибка так продолжала появляться.
Обследование платы на предмет подгаров и непропаев ничего не дало.
Сервисменов толковых рядом нет.