Страница 1 из 1

Настройка QAA73

Добавлено: 08 ноя 2016, 10:50
Gum
Подскажите, какой параметр установить на линии № 75. HC1, НС2, НС1+НС2, все выключено. Датчик внешний температуры

установлен. BAXI Slim 1.300 одноконтурный.

Настройка QAA73

Добавлено: 11 ноя 2016, 17:06
vv199
Плата котла slim поддерживает управление только одним отопительных контуром (Heat Circuit).
Если установлен датчик уличной температуры, то котел работает по заданной отопительной кривой (строка 70).
HC1 - поддерживание температуры в помещении, где установлен qaa73, при её достижении котел выключает горелку.
Все выключено - котел постоянно работает, поддерживая температуру теплоносителя, температура в помещении не контролируется.

Настройка QAA73

Добавлено: 11 ноя 2016, 21:26
Gum
Большое спасибо, за столь понятный ответ.

С уважением, Игорь