Подскажите, какой параметр установить на линии № 75. HC1, НС2, НС1+НС2, все выключено. Датчик внешний температуры
установлен. BAXI Slim 1.300 одноконтурный.
Настройка QAA73
Настройка QAA73
Плата котла slim поддерживает управление только одним отопительных контуром (Heat Circuit).
Если установлен датчик уличной температуры, то котел работает по заданной отопительной кривой (строка 70).
HC1 - поддерживание температуры в помещении, где установлен qaa73, при её достижении котел выключает горелку.
Все выключено - котел постоянно работает, поддерживая температуру теплоносителя, температура в помещении не контролируется.
Если установлен датчик уличной температуры, то котел работает по заданной отопительной кривой (строка 70).
HC1 - поддерживание температуры в помещении, где установлен qaa73, при её достижении котел выключает горелку.
Все выключено - котел постоянно работает, поддерживая температуру теплоносителя, температура в помещении не контролируется.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 3 Ответы
- 4226 Просмотры
-
Последнее сообщение Provodok
-
- 1 Ответы
- 872 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 3 Ответы
- 5779 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 18 Ответы
- 6449 Просмотры
-
Последнее сообщение Polzoovatel
-
- 16 Ответы
- 7065 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость