Настройка QAA73

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
Gum
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 08 ноя 2016, 09:49
Мой котел: BAXI Slim 1.300

Настройка QAA73

Сообщение Gum »

Подскажите, какой параметр установить на линии № 75. HC1, НС2, НС1+НС2, все выключено. Датчик внешний температуры

установлен. BAXI Slim 1.300 одноконтурный.

vv199
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 30 дек 2014, 10:47
Поблагодарили: 5 раз

Настройка QAA73

Сообщение vv199 »

Плата котла slim поддерживает управление только одним отопительных контуром (Heat Circuit).
Если установлен датчик уличной температуры, то котел работает по заданной отопительной кривой (строка 70).
HC1 - поддерживание температуры в помещении, где установлен qaa73, при её достижении котел выключает горелку.
Все выключено - котел постоянно работает, поддерживая температуру теплоносителя, температура в помещении не контролируется.

Автор темы
Gum
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 08 ноя 2016, 09:49
Мой котел: BAXI Slim 1.300

Настройка QAA73

Сообщение Gum »

Большое спасибо, за столь понятный ответ.

С уважением, Игорь

Вернуться в «Программирование настроек»