Давление в расширительном баке

Добавлено: 16 ноя 2016, 10:44
den774
Добрый день!! Подскажите какое должно быть давление в расширительном баке котла Baxi Main 5 24f. В инструкции указано только минимальное значение

Давление в расширительном баке

Добавлено: 16 ноя 2016, 11:03
Bahus
На 20% ниже давления системы отопления в холодном состоянии.

Давление в расширительном баке

Добавлено: 16 ноя 2016, 11:15
den774
В последнее периодически падает давление в системе и выскакивает ошибка E10, когда пользуюсь горячей водой, приходится постоянно добавлять.На форуме прочитал, что возможно из-за падения давления в расширительном баке, как правильно его подкачать?? Перекрыть подачу и сливать воду из котла?

Давление в расширительном баке

Добавлено: 16 ноя 2016, 11:25
Bahus

Давление в расширительном баке

Добавлено: 16 ноя 2016, 11:28
den774
Спасибо за ответ!!

Давление в расширительном баке

Добавлено: 16 ноя 2016, 12:05
bullet0823
на сколько должно быть холодное состояние системы?

Давление в расширительном баке

Добавлено: 16 ноя 2016, 12:12
стройгазсервис
bullet0823 писал(а): на сколько должно быть холодное состояние системы?
-20)) :lol:
да обычная комнатная температура подойдет

Давление в расширительном баке

Добавлено: 16 ноя 2016, 15:19
Olegbez
:lol: закачайте 1 атм. в бак и все.
Вода с котла должна быть слита и сливник открытый на момент подкачки. ;)

Давление в расширительном баке

Добавлено: 23 ноя 2016, 07:02
Alexd
Здравствуйте. Подскажите, как определить - нормальное давление, или нет?
Вот например у меня - котел стоит на 75 градусах, греет до 80, и отключается - в этот момент давление по манометру показывает - около 2-х.
Потом, в течении пары минут температура опускается до 60-68 (когда как, кстати, это нормально, что температура при выключенной горелке так понижается?) давление при этом опускается где-то до 1.5 (в конце широкой зеленой зоны). Так и пляшет все время...
При более низкой температуре наверное еще ниже будет..
Нормальное поведение, или тоже нужно подкачивать?

Давление в расширительном баке

Добавлено: 23 ноя 2016, 12:31
Bahus
Все зависит от того, насколько правильно подобран объем компенсации. У Вас штатный бачок на 6 литров. Это примерно на 60-70 литров холодного теплоносителя. Если у вас больше, то давление и будет прыгать. Если меньше, то имеет смысл отревизировать воздушную камеру расширительного бака.
Так-то давление более-менее статичным должно быть.

Отправлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Но, к слову сказать - если у вас все в зеленой зоне, то все нормально.

Давление в расширительном баке

Добавлено: 23 ноя 2016, 12:58
Alexd
Теплоноситель у меня - металлическая труба, как раньше в старых домах делали (собственно в таковом и живу), квартира площадью 36 метров.. так что не будет там 70 литров.
Котел наверное изначально мощнее, чем нужно для этого жилья + еще сначала неправильно его смонтировали по ГВС, я про это писал в другой теме.. Не повезло ему в жизни :). Но это другая история.
Сейчас беспокоит частое включение и перепады давления.
С первым пытаюсь бороться настройками котла - выставил 10 минут между включениями, и 45% мощности отопления, думаю еще понизить, наверное много все-равно.
Еще думаю термостат поставить, но боюсь, что если температура в трубе упадет (ведь термостат отрубает котел полностью), то может упасть давление еще больше - и котел встанет с ошибкой..
Собственно возвращаюсь ко второй проблеме..
А подкачка давления должна входить в ТО котла, или это отдельная услуга?
Когда ТО делали - они не проверяли давление.. вообще как-то быстро все сделали, мастер почистил камеру сгорания, проверил какие-то датчики на ощупь сверху, и был таков..

Давление в расширительном баке

Добавлено: 23 ноя 2016, 13:36
Yury_Velch
Alexd писал(а): А подкачка давления должна входить в ТО котла, или это отдельная услуга?
Ни какой отдельной услуги!

Давление в расширительном баке

Добавлено: 23 ноя 2016, 21:11
BAXI-Ural
Alexd, посчитайте объем теплоносителя в вашей "трубе".
Выключите котел дайте остыть до комнатной температуры, засеките давление.
Сообщите.

Давление в расширительном баке

Добавлено: 23 ноя 2016, 22:17
Alexd
BAXI-Ural писал(а): посчитайте объем теплоносителя в вашей "трубе".
Нужно вожу слить, или примерно по трубе посчитать? Наверное для этого нужно внутренний диаметр трубы знать? Как бы его узнать еще..
Внешний - где-то 5 см, общая длина трубы - около 30 метров. Эта информация поможет?
Выключать завтра буду, сегодня уже поздно.
Кстати, когда вчера убавил мощность котла до 45%, при нагреве из него периодически стали раздаваться металлические звуки, характерные для повышения давления, или нагрева.. одиночные такие.. это нормально?)

Давление в расширительном баке

Добавлено: 24 ноя 2016, 07:31
Alexd
BAXI-Ural писал(а): Выключите котел дайте остыть до комнатной температуры, засеките давление.
Уточню... котел нужно полностью выключить, или только отопление, а ГВС можно оставить?

Давление в расширительном баке

Добавлено: 24 ноя 2016, 09:41
Bahus
Я в районе 59 литров насчитал, взяв диаметр 5 см и протяженность 30м.
Для начала бак смотреть.

Давление в расширительном баке

Добавлено: 24 ноя 2016, 19:24
Alexd
BAXI-Ural писал(а):Выключите котел дайте остыть до комнатной температуры, засеките давление.
Сообщите.
При 68 - около 1.5 (в конце широкой зеленой зоны), при 52 - в середине широкой зел.зоны, при 40 - подкрадывается к началу той же зоны.
Дальше пока охлаждается.
Окрутил колпачек нипеля, ткнул спичкой - пшикнул, воды вроде нет. Значит давление есть, но низкое?

upd: При 32 - в середине узкой зеленой зоны, подходит к красной.
upd: спустя несколько минут котел упал с ошибкой Е10
Перезапустил, греется, давление потихоньку поднимается.

Давление в расширительном баке

Добавлено: 24 ноя 2016, 21:11
Bahus
Так и бачок бы сразу накачали бы, пока холодная. Затем сразу добавили бы сколько нужно

Давление в расширительном баке

Добавлено: 24 ноя 2016, 21:24
Alexd
Нечем качать, машина далековато, с манометром и насосом :).
В выходные займусь, солью воду, и сделаю по Вашей инструкции. По симптомам - проблема с давлением?

Давление в расширительном баке

Добавлено: 24 ноя 2016, 21:30
Bahus
Да. В смысле с давлением в воздушной камере экспанзомата :)

Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Вот сегодня параллельно решили

Давление в расширительном баке

Добавлено: 01 дек 2016, 20:24
Alexd
Расшир. бак подкачал, давление перестало скакать, спасибо.

Осталась проблема с частыми пусками. Вид и длину теплоносителя описывал выше.
Собственно кажется странным быстрое снижение температуры, которую фиксирует котел. Ставлю температуру 60 градусов, Котел прогревается до 65. выключается, и в течении буквально 1 минуты температура снижается где-то до 52-56 градусов, и примерно на этом значении остается, такое ощущение, что реальная температура воды - те самые 53 градуса (в среднем), а не 65.
Причем какую бы температуру я не выставил - "реальная" температура где-то на 10-12 градусов меньше той, при которой происходит отключение горелки.
Получается котел включается каждые 10 минут, и только лишь потому, что я установил это время в настройках, иначе стартовал бы чаще.
Это нормальное поведение, или что-то не так?

Давление в расширительном баке

Добавлено: 01 дек 2016, 23:58
Bahus
Решение стандартное для начала. Поставить комнатный термостат, программно уменьшить мощность по отоплению. Площадь-то какая отапливаемая? Про теплопотери уж не буду спрашивать :)

Давление в расширительном баке

Добавлено: 02 дек 2016, 06:03
Alexd
F8 установил на 00, все-равно быстро греется и остывает.
Площадь - 36, про теплопотери - не спрашивайте))
Может подачу газа поджать?

Давление в расширительном баке

Добавлено: 02 дек 2016, 07:21
BAXI-Ural
Alexd писал(а): Собственно кажется странным быстрое снижение температуры, которую фиксирует котел. Ставлю температуру 60 градусов, Котел прогревается до 65. выключается, и в течении буквально 1 минуты температура снижается где-то до 52-56 градусов, и примерно на этом значении остается, такое ощущение, что реальная температура воды - те самые 53 градуса (в среднем), а не 65.
Насос то продолжает работать и после выключения горелки вы через некоторое время видите температуру обратки....

Давление в расширительном баке

Добавлено: 02 дек 2016, 10:15
Bahus
Термостат должен дать прирост простоя. Если помещение тепло держит хорошо.
А если сквозняк с улицы - ну тогда что же вы хотите. Котел делает то, что должен