Страница 1 из 1

ошибка е50 eco compact 24 f

Добавлено: 21 ноя 2016, 11:22
Галюсик
добрый день. выдает ошибку е50. сбросить не удается. на прошлой неделе был специалист из сервисного центра,,я уже писала что котел сам выключался плюс не работала подсветка дисплея. он почистил что то ,сказала с платой все норм. сегодня вот опять погасла подсветка и ошибка е50. вызвала снова мастера. все таки ваше мнение? что с котлом? всем спасибо.

ошибка е50 eco compact 24 f

Добавлено: 21 ноя 2016, 11:37
BAXI-Ural
Галюсик, с этим должен разбираться специальный человек... Надеюсь вы ему не за приезд платите.
По вашей информации сказать более что "блокировка по превышению температуры дымовых газов" невозможно...

ошибка е50 eco compact 24 f

Добавлено: 21 ноя 2016, 11:52
BAXI - Volga
Необходимо провести техническое обслуживание котла с очисткой.
Проверить наличие диафрагмы в дымоходе.

ошибка е50 eco compact 24 f

Добавлено: 21 ноя 2016, 12:25
Галюсик
BAXI-Ural писал(а):Галюсик, с этим должен разбираться специальный человек... Надеюсь вы ему не за приезд платите.
По вашей информации сказать более что "блокировка по превышению температуры дымовых газов" невозможно...
не поняла что значит не за приезд плачу?

ошибка е50 eco compact 24 f

Добавлено: 21 ноя 2016, 13:18
BAXI-Ural
Этот "специалист" должен решить вашу проблему либо сам, либо с нашей помощью, чтоб вы не искали помощи по форумам...
Что толку, если я вам скажу проверить датчик, либо температуру дымовых газов, либо схему заземления? Вы сможете? Сомнительно...

ошибка е50 eco compact 24 f

Добавлено: 21 ноя 2016, 13:40
Галюсик
BAXI-Ural писал(а):Этот "специалист" должен решить вашу проблему либо сам, либо с нашей помощью, чтоб вы не искали помощи по форумам...
Что толку, если я вам скажу проверить датчик, либо температуру дымовых газов, либо схему заземления? Вы сможете? Сомнительно...
ясно... специалист из сервисного центра бакси,уж не знаю

Отправлено спустя 1 час 53 минуты 45 секунд:
BAXI-Ural писал(а):Этот "специалист" должен решить вашу проблему либо сам, либо с нашей помощью, чтоб вы не искали помощи по форумам...
Что толку, если я вам скажу проверить датчик, либо температуру дымовых газов, либо схему заземления? Вы сможете? Сомнительно...
в общем сказал мастер,что то ли окислился провод на датчике,то ли на плате,не запомнила
посоветуйте стабилизатор. теплоком нас не устраивает

ошибка е50 eco compact 24 f

Добавлено: 21 ноя 2016, 16:25
Bahus
Ну если провод на датчике окислился, тогда его менять. Из-за него эта ошибка тоже может возникнуть. 710743700 - 1300 руб. Заменить и самостоятельно не сложно.

ошибка е50 eco compact 24 f

Добавлено: 13 дек 2019, 10:50
ice-vik
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, в каком направлении копать.
Котел ECO COMPACT 24F в работе около трех лет. 2 радиатора и полотенцесушитель.
Разделенная система газоотведения: 3 этаж пятиэтажки - приток гофра из стены - "выхлоп" -колено в стену (каналы в стене) Весь дом с автономками. (может это не важно).

Вопрос: при ГВС загорается Е50, и мигает попеременно с температурой воды. Это появилось давно полгода-год.
Выставлено 42 гр, воду греет нормально, при отоплении вообще никаких вопросов. То есть - все работает нормально, но смущает Е50.
"Info" показывает последнюю ошибку "10". Сброс "R" - ничего не дает.
Горячей водой пользуемся постоянно, можно сказать больше чем отоплением, душ, посуда.

Поменял неделю назад циркуляционный насос, старый периодически подклинивал (можно было запустить отверткой - грешил на кондер), в процессе определения неисправности пришлось промыть вторичный теплообменник, проверить трехходовой (в какой-то момент грелись батареи вместе с ГВС), промыты фильтра. Уже две недели плотно изучаю данный форум - реально помогло и в профилактике котла, и в поиске насоса на замену.
Пока предполагаю диафрагму на выходе, но не уверен. Какой метод проверки испробовать для определения неисправности?

Е50 -
Элемент: Датчик температуры дымовых газов

Краткое описание: Переход в режим пониженной мощности из-за превышения температуры продуктов сгорания выше 170 градусов. Блокировка из-за превышения температуры продуктов сгорания выше 180 градусов

Возможные причины:
1. Не установлена или установлена несоответствующая параметрам дымохода диафрагма (суммарное сопротивление трубопроводов притока воздуха и отвода продуктов сгорания существено ниже расчетного)
2. Недостаточная циркуляция теплоносителя (возможно, засорен или завоздушен теплообменник, засорены фильтры в системе отопления, слишком велико гидравлическое сопротивление системы отопления, используется антифриз высокой концентрации, неисправен насос)
3. Неисправен датчик температуры дымовых газов
4. Неисправна электронная плата
5. Некорректная настройка газового клапана

ошибка е50 eco compact 24 f

Добавлено: 13 дек 2019, 11:18
Starik
ice-vik писал(а): 13 дек 2019, 10:50Котел ECO COMPACT 24F
Модель котла точно указана?
Вынь датчик, отмой до блеска и установи на место. Но если датчик грязный, то в каком же состоянии крыльчатка?! ;)

ошибка е50 eco compact 24 f

Добавлено: 13 дек 2019, 12:36
Steamboy
ice-vik писал(а): 13 дек 2019, 10:50 Выставлено 42 гр, воду греет нормально, при отоплении вообще никаких вопросов. То есть - все работает нормально, но смущает Е50....
... в процессе определения неисправности пришлось промыть вторичный теплообменник,
Мысли такие:
1) Хорошо ли, промыт теплообменник вторичный?
2) Датчик температуры уходящих газов (потому что ошибка Е50 связанна с ним)

ошибка е50 eco compact 24 f

Добавлено: 13 дек 2019, 14:05
Bahus
Я бы первичный для начала проверил. Как снаружи, так и внутри. Ибо скорее всего именно там тепло не снимается.

ошибка е50 eco compact 24 f

Добавлено: 13 дек 2019, 21:48
ice-vik
Добрый вечер!
Спасибо за отклики!
Думаю вопрос решен.
Оказалось просто до безобразия. Всем на заметку. Хрень появилась давно, но особо не напрягала. Да и честно говоря некогда было...
Зимой было холодно, конденсат с притока воздуха потихоньку собрался в технологической "ямке", просочился вниз, и как раз на датчик.
Датчик покрылся "соплями" и начал глючить помаленьку.

По совету Starik - нашел и сделал
Starik писал(а): 13 дек 2019, 11:18 Вынь датчик, отмой до блеска и установи на место.
Нашел датчик Для моей модели
По схеме №242 (710743700) FLUE SENSOR/CABLE датчик температуры с проводом.
Снял, на нем какие то засохшие подтеки. Вытер, вернул на место, все четко. Утром сделал , сейчас отписываюсь проверял.

Котел закрыт, что внутри не видно, думаешь - работает и хорошо. Нет, оказывается смотреть нужно. В моем случае следы конденсата были и на металлической штуке закрывающей плату. То есть могла и может сгореть плата, если не доглядеть. А это уже претензия к конструкции.
Так что профилактика никому никогда не мешает!