Страница 1 из 1

Насос Отопления Baxi Slim 1300IN

Добавлено: 23 ноя 2016, 14:01
xace
Сегодня запустил котел. Датчик бойлера подключен к мозгам котла, котел переходит в режим приоритета ГВС. Подскажите, как заставить котел не глушить контур отопления при запуске контура бойлера ?

Насос Отопления Baxi Slim 1300IN

Добавлено: 23 ноя 2016, 16:27
Bahus
Никак. Иначе у вас бойлер сутки нагреваться будет.
Не, можно конечно насос контура отопления отключить от платы и воткнуть в розетку. Но зачем...

Насос Отопления Baxi Slim 1300IN

Добавлено: 23 ноя 2016, 18:59
xace
Вот только у меня стоит гидрострелка и насос дует в нее. Бойлер запитан с общей гребенки.

Насос Отопления Baxi Slim 1300IN

Добавлено: 23 ноя 2016, 19:03
Игорь-2
xace писал(а): Вот только у меня стоит гидрострелка и насос дует в нее. Бойлер запитан с общей гребенки
Значит насос первичного контура в розетку просто включите, на постоянку. А вместо него на плату котла насос СО, после гидрострелки который...

Насос Отопления Baxi Slim 1300IN

Добавлено: 23 ноя 2016, 19:42
Bahus
ну таки бойлер-то до стрелки ставить надо было, по хорошему.

Насос Отопления Baxi Slim 1300IN

Добавлено: 23 ноя 2016, 19:48
plehan
Зачем вам работа котла без приоритета ? Удовлетворит ли вас мощность котла при одновременной работе Б/К и системы отопления ?

Насос Отопления Baxi Slim 1300IN

Добавлено: 23 ноя 2016, 19:49
Игорь-2
Bahus писал(а): ну таки бойлер-то до стрелки ставить надо было, по хорошему.
Ну это да, лучше до стрелки.