Страница 1 из 1

Baxi Mainfour 240F, отключается при работе на отопление

Добавлено: 28 ноя 2016, 14:54
Сергей1991
Добрый день! При работе на отопление, при поднятии температуры до 50 градусов, начинается шум в теплообменнике (похоже на закипание), далее он набирает температуру до 54-55 градусов (при этом шум усиливается) и выключается, включение обратно происходит, когда температура подает до 36-40 градусов, всегда по разному. Какая температура установлена ему без разницы (хоть 60, хоть 75), все равно выключается на 54-55 градусах. На ГВС работает без нареканий, 55 градусов держит, при чем шум как при отоплении отсутствует. Подскажите как быть?! Заранее Всем спасибо!

Baxi Mainfour 240F, отключается при работе на отопление

Добавлено: 28 ноя 2016, 15:44
BAXI-Ural
Менять теплообменник и впредь систему отопления заливать и подпитывать пригодной ("мягкой") водой....

Baxi Mainfour 240F, отключается при работе на отопление

Добавлено: 28 ноя 2016, 16:01
Сергей1991
Теплообменник новый, его поменяли менее месяца назад

Baxi Mainfour 240F, отключается при работе на отопление

Добавлено: 28 ноя 2016, 16:07
plehan
А замена была по причине ? И что вы льете в систему

Baxi Mainfour 240F, отключается при работе на отопление

Добавлено: 28 ноя 2016, 17:01
BAXI-Ural
Все равно менять, потом пилить, смотреть и если чистый, то за наш счет (по гарантии).
Скорее всего котел встает по перегреву датчика температуры ГВС (можно рукой пощупать), - свидетельство плохой циркуляции через ближнюю трубку (шум оттуда же).

Baxi Mainfour 240F, отключается при работе на отопление

Добавлено: 28 ноя 2016, 18:15
Сергей1991
Заменили из-за того что старому "кирдык" пришел, в системе простая вода

Baxi Mainfour 240F, отключается при работе на отопление

Добавлено: 28 ноя 2016, 18:18
plehan
Сергей1991 писал(а): старому "кирдык" пришел
- а официальная версия ,причина ? Сколько он прослужил ?

Baxi Mainfour 240F, отключается при работе на отопление

Добавлено: 28 ноя 2016, 18:39
Сергей1991
Забился, прослужил 1,5 года. Я его снял, заменил теплообменник и установил в новый дом
Ярослав,теплообменник НОВЫЙ, его только что заменили! Зачем его опять менять???

Baxi Mainfour 240F, отключается при работе на отопление

Добавлено: 28 ноя 2016, 18:42
plehan
Сергей1991 писал(а): Забился, прослужил 1,5 года.
- походу вы опять на те же грабли наступили ! Забился потому что постоянно подпитывали простой водой ???

Baxi Mainfour 240F, отключается при работе на отопление

Добавлено: 28 ноя 2016, 18:45
BAXI-Ural
Датчик щупал?
Может быть и брак, и Baxi за это отвечает. Шум, треск, стуки - свидетельство блокировки циркуляции в одном из каналов теплообменника, и скорее всего в ближней трубке...
Сергей1991 писал(а): в системе простая вода
"Простая вода" - это что? Когда продавали "Простой стиральный порошок", он тем не менее соответствовал ГОСТу...

Baxi Mainfour 240F, отключается при работе на отопление

Добавлено: 29 ноя 2016, 21:59
Dubovit
Похожая проблема на котле MainFour 24f, только в систему залит теплоноситель незамерзайка.
Правильно ли я понимаю, что при теплоносителе не должен засоряться теплообменник?
BAXI-Ural писал(а):Скорее всего котел встает по перегреву датчика температуры ГВС (можно рукой пощупать),
В смысле пощупать датчик?

Baxi Mainfour 240F, отключается при работе на отопление

Добавлено: 29 ноя 2016, 22:09
BAXI-Ural
Dubovit писал(а): В смысле пощупать датчик?
В смысле рукой, - на ГВС должен быть холоднее чем на отоплении...
Dubovit писал(а): Правильно ли я понимаю, что при теплоносителе не должен засоряться теплообменник?
Не правильно...

Baxi Mainfour 240F, отключается при работе на отопление

Добавлено: 29 ноя 2016, 22:32
Dubovit
BAXI-Ural писал(а): смысле рукой, - на ГВС должен быть холоднее чем на отоплении...
К сожалению, возле котла буду только в выходные, если проблема останется, все проверю. А сейчас важно, чтобы котел хоть как-то стабильно работал, чтобы дом не остыл.

А если разбора гор. воды в момент ошибки нет, то и датчик температуры ГВС будет и так холоднее?

Котел нагревает до 52 при заданной 61 в СО.
Думаю поставить на 50, чтобы котел смог стабильно работать, поможет?

Baxi Mainfour 240F, отключается при работе на отопление

Добавлено: 29 ноя 2016, 22:34
RADAR
Dubovit писал(а): А если разбора гор. воды в момент ошибки нет, то и датчик температуры ГВС будет и так холоднее?
не факт..
Dubovit писал(а): Думаю поставить на 50, чтобы котел смог стабильно работать, поможет?
только эксперимент..

Baxi Mainfour 240F, отключается при работе на отопление

Добавлено: 08 дек 2016, 17:47
Роман Дарьин
У меня подобная ситуация. Но есть одно но. При увеличении температуры к заданной величине пламя на горелке не уменьшается. При переключении котла на ГВС температура на табло выскакивает 94-95гр., затем падает до 50 и кател на гвс работает стабильно.

Baxi Mainfour 240F, отключается при работе на отопление

Добавлено: 09 дек 2016, 12:28
Dubovit
Dubovit писал(а): К сожалению, возле котла буду только в выходные, если проблема останется, все проверю
Отчитываюсь:
Dubovit писал(а): проблема на котле MainFour 24f
начал тактовать котел MainFour 24f, в системе теплоноситель, Котел не греет СО выше 52 градусов.
Вызвали мастера, проверил все датчики температуры - в норме, снял и прочистил теплообменник - не помогло. Договорились, что приедет с исправной платой для проверки (ждем). Чтобы котел хоть как-то стабильно работал - прикрыли кран подачи газа (не знаю какая связь в этом).

Baxi Mainfour 240F, отключается при работе на отопление

Добавлено: 09 дек 2016, 12:39
GAZCONEC
Зайдите в "А" меню и гляньте там температуру воды когда работает на отопление

Baxi Mainfour 240F, отключается при работе на отопление

Добавлено: 09 янв 2017, 12:52
Dubovit
Dubovit писал(а): начал тактовать котел MainFour 24f, в системе теплоноситель, Котел не греет СО выше 52 градусов.
Вызвали мастера, проверил все датчики температуры - в норме, снял и прочистил теплообменник - не помогло. Договорились, что приедет с исправной платой для проверки (ждем). Чтобы котел хоть как-то стабильно работал - прикрыли кран подачи газа (не знаю какая связь в этом).
установка исправной платы не помогла. Один из датчиков температуры носителя выкрутили из трубы, на его место вкрутили неиспавный. А сам датчик примотали снаружи к трубке, таким образом он показывал меньшую температуру и не отключал горелку. В таком режиме котел работал еще около двух недель, на 505 мощности, но все равно в морозы не справлялся. проблему решили кардинально - купили новый котел Baxi Ecofour, установочные размеры такие же.

Baxi Mainfour 240F, отключается при работе на отопление

Добавлено: 23 янв 2019, 17:08
dsv
Добрый день,
Наблюдается на котле похожая проблема.

Теплоноситель - антифриз. За 3года раз десять добавлял воду для повышения давления (очень мягкая).
Котел отлично работает в 90% времени. Температура отопления выставлена 70.
на датчиках, если смотреть info, A0=80 (+-2) А02=75 (+-5) А05=70.
В режиме ГВС критичных проблем нет, выставлено 40, бывает немного выше - для пользования не критично.
Проблема: иногда, без закономерности, котел не может прогреть теплоноситель выше 60.
Если в этот момент наблюдать в info, то на А0 доходит до 90, А2 =80, происходит отключение котла, А5 около 60. все это в течении 3-5 мин.
Через 3 минуты включается, температура на датчиках выравнивается, и по новой - А0 растет быстрее до 90, чем А5 достигает рабочей температуры 70.Сильно выраженных шумов от котла нет, небольшие потрескивания когда подходит к 90.. ошибок тоже нет.

Что сделано - заменил датчик ГВС (в левой половине) - немного параметры не соответствуют значениям из таблицы. - не помогло.
Уменьшил мощность котла в параметре F до 80, также в параметрах F изменил время перезапуска до 1 мин вместо 3х.
Батареи стали горячее, время простоя котла уменьшилось, достижение А5 90 градусов стало не так быстро происходить.

Повторюсь - такая ситуация возникает очень редко, но бывает - и температура в доме падает..
Проблему решает следующее - если при входе котла в такой режим работы кратковременно отрыть кран горячей воды буквально на несколько секунд - то, после того как котел вернется в режим отопления, чаще всего без проблем прогреет теплоноситель до заданных 70, и будет работать стабильно без выключений...

Что может приводить к такой работе котла?

Отправлено спустя 12 минут 11 секунд:
на котле белая панель, перед новым годом вызывал мастеров, делали ТО, прочистили проверили, проблем не выявили, в их присутствии проблема не проявилась.

Baxi Mainfour 240F, отключается при работе на отопление

Добавлено: 23 янв 2019, 18:13
BAXI-Ural
Все тоже самое....

Baxi Mainfour 240F, отключается при работе на отопление

Добавлено: 24 янв 2019, 09:03
dsv
теплообменник? но если он забит - как объяснить стабильную работу котла в 90 % времени?
можно ли еще убавить мощность котла F08 - пусть медленнее нагреет, но будет более стабильно работать с более редкими отключениями.
или убавить F11 до 10 сек - чтобы еще сократить время простоя котла ( за 10 сек температура на датчиках значительно уменьшается)

Еще наблюдение - когда котел стабильно работает - A02 уменьшается при росте температуры A00, т.е. когда на А00 больше 80 горелка приглушается, когда же идет перегрев до 90 - то в A02 нет изменений - было 80 та к и остается...

Отправлено спустя 2 часа 33 минуты 19 секунд:
на старом датчике следов накипи не было

Baxi Mainfour 240F, отключается при работе на отопление

Добавлено: 02 фев 2023, 20:58
Ильсур
Добрый вечер. Подскажите пж у вас с котлом вопрос решился? Причину нашли? У меня точно такая же проблема на майнфор 24.

Baxi Mainfour 240F, отключается при работе на отопление

Добавлено: 03 фев 2023, 10:09
Bahus
Значит и решение то же самое.