Baxi Mainfour 240F, отключается при работе на отопление
-
Сергей1991
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 14:36
- Мой котел: Baxi Mainfour 240F
Baxi Mainfour 240F, отключается при работе на отопление
Добрый день! При работе на отопление, при поднятии температуры до 50 градусов, начинается шум в теплообменнике (похоже на закипание), далее он набирает температуру до 54-55 градусов (при этом шум усиливается) и выключается, включение обратно происходит, когда температура подает до 36-40 градусов, всегда по разному. Какая температура установлена ему без разницы (хоть 60, хоть 75), все равно выключается на 54-55 градусах. На ГВС работает без нареканий, 55 градусов держит, при чем шум как при отоплении отсутствует. Подскажите как быть?! Заранее Всем спасибо!
-
BAXI-Ural
- Представитель BAXI

- Сообщения: 4493
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 377 раз
- Возраст: 57
Baxi Mainfour 240F, отключается при работе на отопление
Менять теплообменник и впредь систему отопления заливать и подпитывать пригодной ("мягкой") водой....
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
Сергей1991
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 14:36
- Мой котел: Baxi Mainfour 240F
Baxi Mainfour 240F, отключается при работе на отопление
Теплообменник новый, его поменяли менее месяца назад
-
plehan
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 268 раз
Baxi Mainfour 240F, отключается при работе на отопление
А замена была по причине ? И что вы льете в систему
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
BAXI-Ural
- Представитель BAXI

- Сообщения: 4493
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 377 раз
- Возраст: 57
Baxi Mainfour 240F, отключается при работе на отопление
Все равно менять, потом пилить, смотреть и если чистый, то за наш счет (по гарантии).
Скорее всего котел встает по перегреву датчика температуры ГВС (можно рукой пощупать), - свидетельство плохой циркуляции через ближнюю трубку (шум оттуда же).
Скорее всего котел встает по перегреву датчика температуры ГВС (можно рукой пощупать), - свидетельство плохой циркуляции через ближнюю трубку (шум оттуда же).
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
Сергей1991
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 14:36
- Мой котел: Baxi Mainfour 240F
Baxi Mainfour 240F, отключается при работе на отопление
Заменили из-за того что старому "кирдык" пришел, в системе простая вода
-
plehan
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 268 раз
Baxi Mainfour 240F, отключается при работе на отопление
- а официальная версия ,причина ? Сколько он прослужил ?Сергей1991 писал(а): старому "кирдык" пришел
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
Сергей1991
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 14:36
- Мой котел: Baxi Mainfour 240F
Baxi Mainfour 240F, отключается при работе на отопление
Забился, прослужил 1,5 года. Я его снял, заменил теплообменник и установил в новый дом
Ярослав,теплообменник НОВЫЙ, его только что заменили! Зачем его опять менять???
Ярослав,теплообменник НОВЫЙ, его только что заменили! Зачем его опять менять???
-
plehan
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 268 раз
Baxi Mainfour 240F, отключается при работе на отопление
- походу вы опять на те же грабли наступили ! Забился потому что постоянно подпитывали простой водой ???Сергей1991 писал(а): Забился, прослужил 1,5 года.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
BAXI-Ural
- Представитель BAXI

- Сообщения: 4493
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 377 раз
- Возраст: 57
Baxi Mainfour 240F, отключается при работе на отопление
Датчик щупал?
Может быть и брак, и Baxi за это отвечает. Шум, треск, стуки - свидетельство блокировки циркуляции в одном из каналов теплообменника, и скорее всего в ближней трубке...
Может быть и брак, и Baxi за это отвечает. Шум, треск, стуки - свидетельство блокировки циркуляции в одном из каналов теплообменника, и скорее всего в ближней трубке...
"Простая вода" - это что? Когда продавали "Простой стиральный порошок", он тем не менее соответствовал ГОСТу...Сергей1991 писал(а): в системе простая вода
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
Dubovit
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 11 ноя 2016, 13:38
- Откуда: Москва
- Мой котел: Main Four 240 F
- Возраст: 38
Baxi Mainfour 240F, отключается при работе на отопление
Похожая проблема на котле MainFour 24f, только в систему залит теплоноситель незамерзайка.
Правильно ли я понимаю, что при теплоносителе не должен засоряться теплообменник?
Правильно ли я понимаю, что при теплоносителе не должен засоряться теплообменник?
В смысле пощупать датчик?BAXI-Ural писал(а):Скорее всего котел встает по перегреву датчика температуры ГВС (можно рукой пощупать),
-
BAXI-Ural
- Представитель BAXI

- Сообщения: 4493
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 377 раз
- Возраст: 57
Baxi Mainfour 240F, отключается при работе на отопление
В смысле рукой, - на ГВС должен быть холоднее чем на отоплении...Dubovit писал(а): В смысле пощупать датчик?
Не правильно...Dubovit писал(а): Правильно ли я понимаю, что при теплоносителе не должен засоряться теплообменник?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
Dubovit
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 11 ноя 2016, 13:38
- Откуда: Москва
- Мой котел: Main Four 240 F
- Возраст: 38
Baxi Mainfour 240F, отключается при работе на отопление
К сожалению, возле котла буду только в выходные, если проблема останется, все проверю. А сейчас важно, чтобы котел хоть как-то стабильно работал, чтобы дом не остыл.BAXI-Ural писал(а): смысле рукой, - на ГВС должен быть холоднее чем на отоплении...
А если разбора гор. воды в момент ошибки нет, то и датчик температуры ГВС будет и так холоднее?
Котел нагревает до 52 при заданной 61 в СО.
Думаю поставить на 50, чтобы котел смог стабильно работать, поможет?
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6793
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 114 раз
- Поблагодарили: 421 раз
- Возраст: 51
Baxi Mainfour 240F, отключается при работе на отопление
не факт..Dubovit писал(а): А если разбора гор. воды в момент ошибки нет, то и датчик температуры ГВС будет и так холоднее?
только эксперимент..Dubovit писал(а): Думаю поставить на 50, чтобы котел смог стабильно работать, поможет?
-
Роман Дарьин
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 07 дек 2016, 14:38
- Мой котел: BAXI Main Four 240F
Baxi Mainfour 240F, отключается при работе на отопление
У меня подобная ситуация. Но есть одно но. При увеличении температуры к заданной величине пламя на горелке не уменьшается. При переключении котла на ГВС температура на табло выскакивает 94-95гр., затем падает до 50 и кател на гвс работает стабильно.
-
Dubovit
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 11 ноя 2016, 13:38
- Откуда: Москва
- Мой котел: Main Four 240 F
- Возраст: 38
Baxi Mainfour 240F, отключается при работе на отопление
Отчитываюсь:Dubovit писал(а): К сожалению, возле котла буду только в выходные, если проблема останется, все проверю
начал тактовать котел MainFour 24f, в системе теплоноситель, Котел не греет СО выше 52 градусов.Dubovit писал(а): проблема на котле MainFour 24f
Вызвали мастера, проверил все датчики температуры - в норме, снял и прочистил теплообменник - не помогло. Договорились, что приедет с исправной платой для проверки (ждем). Чтобы котел хоть как-то стабильно работал - прикрыли кран подачи газа (не знаю какая связь в этом).
-
GAZCONEC
- Старожил
- Сообщения: 617
- Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
- Откуда: Магнитогорск
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 44 раза
- Возраст: 46
Baxi Mainfour 240F, отключается при работе на отопление
Зайдите в "А" меню и гляньте там температуру воды когда работает на отопление
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
-
Dubovit
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 11 ноя 2016, 13:38
- Откуда: Москва
- Мой котел: Main Four 240 F
- Возраст: 38
Baxi Mainfour 240F, отключается при работе на отопление
установка исправной платы не помогла. Один из датчиков температуры носителя выкрутили из трубы, на его место вкрутили неиспавный. А сам датчик примотали снаружи к трубке, таким образом он показывал меньшую температуру и не отключал горелку. В таком режиме котел работал еще около двух недель, на 505 мощности, но все равно в морозы не справлялся. проблему решили кардинально - купили новый котел Baxi Ecofour, установочные размеры такие же.Dubovit писал(а): начал тактовать котел MainFour 24f, в системе теплоноситель, Котел не греет СО выше 52 градусов.
Вызвали мастера, проверил все датчики температуры - в норме, снял и прочистил теплообменник - не помогло. Договорились, что приедет с исправной платой для проверки (ждем). Чтобы котел хоть как-то стабильно работал - прикрыли кран подачи газа (не знаю какая связь в этом).
-
dsv
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 23 янв 2019, 16:39
- Откуда: Владимир
- Мой котел: MainFour 240F
Baxi Mainfour 240F, отключается при работе на отопление
Добрый день,
Наблюдается на котле похожая проблема.
Теплоноситель - антифриз. За 3года раз десять добавлял воду для повышения давления (очень мягкая).
Котел отлично работает в 90% времени. Температура отопления выставлена 70.
на датчиках, если смотреть info, A0=80 (+-2) А02=75 (+-5) А05=70.
В режиме ГВС критичных проблем нет, выставлено 40, бывает немного выше - для пользования не критично.
Проблема: иногда, без закономерности, котел не может прогреть теплоноситель выше 60.
Если в этот момент наблюдать в info, то на А0 доходит до 90, А2 =80, происходит отключение котла, А5 около 60. все это в течении 3-5 мин.
Через 3 минуты включается, температура на датчиках выравнивается, и по новой - А0 растет быстрее до 90, чем А5 достигает рабочей температуры 70.Сильно выраженных шумов от котла нет, небольшие потрескивания когда подходит к 90.. ошибок тоже нет.
Что сделано - заменил датчик ГВС (в левой половине) - немного параметры не соответствуют значениям из таблицы. - не помогло.
Уменьшил мощность котла в параметре F до 80, также в параметрах F изменил время перезапуска до 1 мин вместо 3х.
Батареи стали горячее, время простоя котла уменьшилось, достижение А5 90 градусов стало не так быстро происходить.
Повторюсь - такая ситуация возникает очень редко, но бывает - и температура в доме падает..
Проблему решает следующее - если при входе котла в такой режим работы кратковременно отрыть кран горячей воды буквально на несколько секунд - то, после того как котел вернется в режим отопления, чаще всего без проблем прогреет теплоноситель до заданных 70, и будет работать стабильно без выключений...
Что может приводить к такой работе котла?
Отправлено спустя 12 минут 11 секунд:
на котле белая панель, перед новым годом вызывал мастеров, делали ТО, прочистили проверили, проблем не выявили, в их присутствии проблема не проявилась.
Наблюдается на котле похожая проблема.
Теплоноситель - антифриз. За 3года раз десять добавлял воду для повышения давления (очень мягкая).
Котел отлично работает в 90% времени. Температура отопления выставлена 70.
на датчиках, если смотреть info, A0=80 (+-2) А02=75 (+-5) А05=70.
В режиме ГВС критичных проблем нет, выставлено 40, бывает немного выше - для пользования не критично.
Проблема: иногда, без закономерности, котел не может прогреть теплоноситель выше 60.
Если в этот момент наблюдать в info, то на А0 доходит до 90, А2 =80, происходит отключение котла, А5 около 60. все это в течении 3-5 мин.
Через 3 минуты включается, температура на датчиках выравнивается, и по новой - А0 растет быстрее до 90, чем А5 достигает рабочей температуры 70.Сильно выраженных шумов от котла нет, небольшие потрескивания когда подходит к 90.. ошибок тоже нет.
Что сделано - заменил датчик ГВС (в левой половине) - немного параметры не соответствуют значениям из таблицы. - не помогло.
Уменьшил мощность котла в параметре F до 80, также в параметрах F изменил время перезапуска до 1 мин вместо 3х.
Батареи стали горячее, время простоя котла уменьшилось, достижение А5 90 градусов стало не так быстро происходить.
Повторюсь - такая ситуация возникает очень редко, но бывает - и температура в доме падает..
Проблему решает следующее - если при входе котла в такой режим работы кратковременно отрыть кран горячей воды буквально на несколько секунд - то, после того как котел вернется в режим отопления, чаще всего без проблем прогреет теплоноситель до заданных 70, и будет работать стабильно без выключений...
Что может приводить к такой работе котла?
Отправлено спустя 12 минут 11 секунд:
на котле белая панель, перед новым годом вызывал мастеров, делали ТО, прочистили проверили, проблем не выявили, в их присутствии проблема не проявилась.
-
BAXI-Ural
- Представитель BAXI

- Сообщения: 4493
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 377 раз
- Возраст: 57
Baxi Mainfour 240F, отключается при работе на отопление
Все тоже самое....
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
dsv
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 23 янв 2019, 16:39
- Откуда: Владимир
- Мой котел: MainFour 240F
Baxi Mainfour 240F, отключается при работе на отопление
теплообменник? но если он забит - как объяснить стабильную работу котла в 90 % времени?
можно ли еще убавить мощность котла F08 - пусть медленнее нагреет, но будет более стабильно работать с более редкими отключениями.
или убавить F11 до 10 сек - чтобы еще сократить время простоя котла ( за 10 сек температура на датчиках значительно уменьшается)
Еще наблюдение - когда котел стабильно работает - A02 уменьшается при росте температуры A00, т.е. когда на А00 больше 80 горелка приглушается, когда же идет перегрев до 90 - то в A02 нет изменений - было 80 та к и остается...
Отправлено спустя 2 часа 33 минуты 19 секунд:
на старом датчике следов накипи не было
можно ли еще убавить мощность котла F08 - пусть медленнее нагреет, но будет более стабильно работать с более редкими отключениями.
или убавить F11 до 10 сек - чтобы еще сократить время простоя котла ( за 10 сек температура на датчиках значительно уменьшается)
Еще наблюдение - когда котел стабильно работает - A02 уменьшается при росте температуры A00, т.е. когда на А00 больше 80 горелка приглушается, когда же идет перегрев до 90 - то в A02 нет изменений - было 80 та к и остается...
Отправлено спустя 2 часа 33 минуты 19 секунд:
на старом датчике следов накипи не было
-
Ильсур
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 01 фев 2023, 22:45
- Откуда: Йошкар ола
- Мой котел: Майнфор 24
Baxi Mainfour 240F, отключается при работе на отопление
Добрый вечер. Подскажите пж у вас с котлом вопрос решился? Причину нашли? У меня точно такая же проблема на майнфор 24.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13202
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 84 раза
- Поблагодарили: 1725 раз
- Возраст: 45
Baxi Mainfour 240F, отключается при работе на отопление
Значит и решение то же самое.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980