Страница 1 из 1
					
				[РЕШЕНО] LUNA HT 1.650 стук в теплообменнике?
				Добавлено: 20 янв 2017, 14:37
				 Komyshov
				Здравствуйте коллеги.
Так случилось, что с конденсатниками не сталкивался. Сегодня пришлось. 
Прежде чем в "немытых сапогах" в него залазить, решил с вами проконсультироваться.
 
Со слов клиента, теплообменник поменяли три недели назад. Причём с прошлым теплообменником стучал так-же. Рядом висит точно такой-же котёл и работает без нареканий.
 Что за стук, куда копать?
7rj5PVnfQBs
Спасибо.
			 
			
					
				LUNA HT 1.650 стук в теплообменнике?
				Добавлено: 20 янв 2017, 14:53
				 BAXI-Ural
				Стук "классический", забита одна из секций теплообменника. Уж и не знаю, на что там меняли.... 

 
			 
			
					
				LUNA HT 1.650 стук в теплообменнике?
				Добавлено: 20 янв 2017, 14:57
				 plehan
				Расчетами и не пахнет ,даже близко ! Коллектор -диаметр трубы какой ?
А какой насос стоит перед ГР ?
			 
			
					
				LUNA HT 1.650 стук в теплообменнике?
				Добавлено: 20 янв 2017, 16:16
				 Игорь-2
				Да уж, "и смех и грех в одном флаконе"... Потратить столько денег на котел и кучу насосов, а потом паять самодельные коллекторы из полипропилена... 
  
 
			 
			
					
				LUNA HT 1.650 стук в теплообменнике?
				Добавлено: 20 янв 2017, 16:43
				 Komyshov
				plehan писал(а): Коллектор -диаметр трубы какой
 
Сороковка PPR
От котла до гидрострелки - 25 PPR с насосом 25*60.
Игорь-2 писал(а): потом паять самодельные коллекторы из полипропилена...   
 
Я уже не смеюсь, привык. Вы ещё разводку не видели...  
Отправлено спустя  20 минут 47 секунд:
После разговора с клиентом:
- Постоянные утечки в СО, соответственно постоянная подпитка.
- Водоподготовки нет (от слова "Вообще"), вода у нас в районе очень жёсткая.
- Со слов клиента, при замене картриджа в фильтре обратки, аж камешки из извести достаёт.
- И да, котельная торгового центра, система собрана ногами из практически подручных материалов.
В промывке я ему отказал с мотивировкой: "Бессмысленно и бесполезно"
Всем спасибо  

 
			 
			
					
				[РЕШЕНО] LUNA HT 1.650 стук в теплообменнике?
				Добавлено: 20 янв 2017, 17:11
				 plehan
				Komyshov писал(а): От котла до гидрострелки - 25 PPR
 
- каким образом  она пропускает через себя 65Квт  

 
			 
			
					
				[РЕШЕНО] LUNA HT 1.650 стук в теплообменнике?
				Добавлено: 20 янв 2017, 22:21
				 Komyshov
				plehan писал(а):  каким образом она пропускает через себя 65Квт
 
Как мне думается - никак  
 
Соответственно в избушке дубак, и припев в тему.
Np-C5G_W-1Q
 
			 
			
					
				[РЕШЕНО] LUNA HT 1.650 стук в теплообменнике?
				Добавлено: 05 мар 2017, 00:37
				 MZinovjev
				Я такой стук недавно слышал тоже. Котлик мора, под 50 кВт, абсолютно неконденсационный. Барабашка в стрелках© там живёт.
Расчётом потребления гигакалорий там и не пахло  