Страница 1 из 1
[РЕШЕНО] LUNA HT 1.650 стук в теплообменнике?
Добавлено: 20 янв 2017, 14:37
Komyshov
Здравствуйте коллеги.
Так случилось, что с конденсатниками не сталкивался. Сегодня пришлось.
Прежде чем в "немытых сапогах" в него залазить, решил с вами проконсультироваться.
Со слов клиента, теплообменник поменяли три недели назад. Причём с прошлым теплообменником стучал так-же. Рядом висит точно такой-же котёл и работает без нареканий.
Что за стук, куда копать?
7rj5PVnfQBs
Спасибо.
LUNA HT 1.650 стук в теплообменнике?
Добавлено: 20 янв 2017, 14:53
BAXI-Ural
Стук "классический", забита одна из секций теплообменника. Уж и не знаю, на что там меняли....

LUNA HT 1.650 стук в теплообменнике?
Добавлено: 20 янв 2017, 14:57
plehan
Расчетами и не пахнет ,даже близко ! Коллектор -диаметр трубы какой ?
А какой насос стоит перед ГР ?
LUNA HT 1.650 стук в теплообменнике?
Добавлено: 20 янв 2017, 16:16
Игорь-2
Да уж, "и смех и грех в одном флаконе"... Потратить столько денег на котел и кучу насосов, а потом паять самодельные коллекторы из полипропилена...

LUNA HT 1.650 стук в теплообменнике?
Добавлено: 20 янв 2017, 16:43
Komyshov
plehan писал(а): Коллектор -диаметр трубы какой
Сороковка PPR
От котла до гидрострелки - 25 PPR с насосом 25*60.
Игорь-2 писал(а): потом паять самодельные коллекторы из полипропилена...
Я уже не смеюсь, привык. Вы ещё разводку не видели...
Отправлено спустя 20 минут 47 секунд:
После разговора с клиентом:
- Постоянные утечки в СО, соответственно постоянная подпитка.
- Водоподготовки нет (от слова "Вообще"), вода у нас в районе очень жёсткая.
- Со слов клиента, при замене картриджа в фильтре обратки, аж камешки из извести достаёт.
- И да, котельная торгового центра, система собрана ногами из практически подручных материалов.
В промывке я ему отказал с мотивировкой: "Бессмысленно и бесполезно"
Всем спасибо

[РЕШЕНО] LUNA HT 1.650 стук в теплообменнике?
Добавлено: 20 янв 2017, 17:11
plehan
Komyshov писал(а): От котла до гидрострелки - 25 PPR
- каким образом она пропускает через себя 65Квт

[РЕШЕНО] LUNA HT 1.650 стук в теплообменнике?
Добавлено: 20 янв 2017, 22:21
Komyshov
plehan писал(а): каким образом она пропускает через себя 65Квт
Как мне думается - никак
Соответственно в избушке дубак, и припев в тему.
Np-C5G_W-1Q
[РЕШЕНО] LUNA HT 1.650 стук в теплообменнике?
Добавлено: 05 мар 2017, 00:37
MZinovjev
Я такой стук недавно слышал тоже. Котлик мора, под 50 кВт, абсолютно неконденсационный. Барабашка в стрелках© там живёт.
Расчётом потребления гигакалорий там и не пахло
