[РЕШЕНО] LUNA HT 1.650 стук в теплообменнике?

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Аватара пользователя

Автор темы
Komyshov
Старожил
Сообщения: 519
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Поблагодарили: 92 раза
Возраст: 47

[РЕШЕНО] LUNA HT 1.650 стук в теплообменнике?

Сообщение Komyshov »

Здравствуйте коллеги.
Так случилось, что с конденсатниками не сталкивался. Сегодня пришлось.
Прежде чем в "немытых сапогах" в него залазить, решил с вами проконсультироваться.

Со слов клиента, теплообменник поменяли три недели назад. Причём с прошлым теплообменником стучал так-же. Рядом висит точно такой-же котёл и работает без нареканий.
Что за стук, куда копать? 7rj5PVnfQBs Спасибо.
Последний раз редактировалось Komyshov 20 янв 2017, 17:05, всего редактировалось 2 раза.
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 375 раз
Возраст: 56

LUNA HT 1.650 стук в теплообменнике?

Сообщение BAXI-Ural »

Стук "классический", забита одна из секций теплообменника. Уж и не знаю, на что там меняли.... :shock:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

LUNA HT 1.650 стук в теплообменнике?

Сообщение plehan »

Расчетами и не пахнет ,даже близко ! Коллектор -диаметр трубы какой ?
А какой насос стоит перед ГР ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 466
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

LUNA HT 1.650 стук в теплообменнике?

Сообщение Игорь-2 »

Да уж, "и смех и грех в одном флаконе"... Потратить столько денег на котел и кучу насосов, а потом паять самодельные коллекторы из полипропилена... :D :D
Аватара пользователя

Автор темы
Komyshov
Старожил
Сообщения: 519
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Поблагодарили: 92 раза
Возраст: 47

LUNA HT 1.650 стук в теплообменнике?

Сообщение Komyshov »

plehan писал(а): Коллектор -диаметр трубы какой
Сороковка PPR
От котла до гидрострелки - 25 PPR с насосом 25*60.
Игорь-2 писал(а): потом паять самодельные коллекторы из полипропилена...
Я уже не смеюсь, привык. Вы ещё разводку не видели... :facepalm:

Отправлено спустя 20 минут 47 секунд:
После разговора с клиентом:
- Постоянные утечки в СО, соответственно постоянная подпитка.
- Водоподготовки нет (от слова "Вообще"), вода у нас в районе очень жёсткая.
- Со слов клиента, при замене картриджа в фильтре обратки, аж камешки из извести достаёт.
- И да, котельная торгового центра, система собрана ногами из практически подручных материалов.

В промывке я ему отказал с мотивировкой: "Бессмысленно и бесполезно"

Всем спасибо :hi:
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

[РЕШЕНО] LUNA HT 1.650 стук в теплообменнике?

Сообщение plehan »

Komyshov писал(а): От котла до гидрострелки - 25 PPR
- каким образом она пропускает через себя 65Квт :crazy:
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

Автор темы
Komyshov
Старожил
Сообщения: 519
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Поблагодарили: 92 раза
Возраст: 47

[РЕШЕНО] LUNA HT 1.650 стук в теплообменнике?

Сообщение Komyshov »

plehan писал(а): каким образом она пропускает через себя 65Квт
Как мне думается - никак :lol:
Соответственно в избушке дубак, и припев в тему. Np-C5G_W-1Q
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©

MZinovjev
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 26 дек 2016, 14:39
Откуда: Саратов
Возраст: 52

[РЕШЕНО] LUNA HT 1.650 стук в теплообменнике?

Сообщение MZinovjev »

Я такой стук недавно слышал тоже. Котлик мора, под 50 кВт, абсолютно неконденсационный. Барабашка в стрелках© там живёт.
Расчётом потребления гигакалорий там и не пахло :o
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Стук в котле Baxi luna 3 comfort 1.240i
    19 Ответы
    5460 Просмотры
    Последнее сообщение nik_golubev
  • Baxi Luna 1.240i расход газа по данным MyHeat и счетчику
    Adens » » в форуме Другие вопросы
    24 Ответы
    553 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi luna in tech трактует?
    Valentin73653 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    257 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Luna 3 Comfort: произвольная смена режимов работы.
    Melnikov2005 » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    692 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Luna-3 гидрострелка и теплые полы
    16 Ответы
    1043 Просмотры
    Последнее сообщение dobsan

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей