[РЕШЕНО] LUNA HT 1.650 стук в теплообменнике?
- 
				Komyshov
 - Старожил
 - Сообщения: 519
 - Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
 - Откуда: Калужская область
 - Мой котел: Navien Delux 24K
 - Благодарил (а): 225 раз
 - Поблагодарили: 92 раза
 - Возраст: 47
 
[РЕШЕНО] LUNA HT 1.650 стук в теплообменнике?
Здравствуйте коллеги.
Так случилось, что с конденсатниками не сталкивался. Сегодня пришлось.
Прежде чем в "немытых сапогах" в него залазить, решил с вами проконсультироваться.
 
Со слов клиента, теплообменник поменяли три недели назад. Причём с прошлым теплообменником стучал так-же. Рядом висит точно такой-же котёл и работает без нареканий.
Что за стук, куда копать? 7rj5PVnfQBs Спасибо.
			
			
													Так случилось, что с конденсатниками не сталкивался. Сегодня пришлось.
Прежде чем в "немытых сапогах" в него залазить, решил с вами проконсультироваться.
Со слов клиента, теплообменник поменяли три недели назад. Причём с прошлым теплообменником стучал так-же. Рядом висит точно такой-же котёл и работает без нареканий.
Что за стук, куда копать? 7rj5PVnfQBs Спасибо.
					Последний раз редактировалось Komyshov 20 янв 2017, 17:05, всего редактировалось 2 раза.
									
			
						"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
			
						- 
				BAXI-Ural
 - Представитель BAXI

 - Сообщения: 4493
 - Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
 - Откуда: Екатеринбург
 - Благодарил (а): 6 раз
 - Поблагодарили: 374 раза
 - Возраст: 56
 
LUNA HT 1.650 стук в теплообменнике?
Стук "классический", забита одна из секций теплообменника. Уж и не знаю, на что там меняли.... 
			
			
									
						Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
			
						технический специалист BAXI, Екатеринбург
- 
				plehan
 - Дока по нормативам
 - Сообщения: 3355
 - Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
 - Откуда: Астрахань
 - Благодарил (а): 75 раз
 - Поблагодарили: 267 раз
 
LUNA HT 1.650 стук в теплообменнике?
Расчетами и не пахнет ,даже близко ! Коллектор -диаметр трубы какой ?
А какой насос стоит перед ГР ?
			
			
									
						А какой насос стоит перед ГР ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
			
						- 
				Игорь-2
 - Опытный
 - Сообщения: 466
 - Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
 - Благодарил (а): 2 раза
 - Поблагодарили: 47 раз
 
LUNA HT 1.650 стук в теплообменнике?
Да уж, "и смех и грех в одном флаконе"... Потратить столько денег на котел и кучу насосов, а потом паять самодельные коллекторы из полипропилена... 
  
			
			
									
						- 
				Komyshov
 - Старожил
 - Сообщения: 519
 - Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
 - Откуда: Калужская область
 - Мой котел: Navien Delux 24K
 - Благодарил (а): 225 раз
 - Поблагодарили: 92 раза
 - Возраст: 47
 
LUNA HT 1.650 стук в теплообменнике?
Сороковка PPRplehan писал(а): Коллектор -диаметр трубы какой
От котла до гидрострелки - 25 PPR с насосом 25*60.
Я уже не смеюсь, привык. Вы ещё разводку не видели...Игорь-2 писал(а): потом паять самодельные коллекторы из полипропилена...
Отправлено спустя 20 минут 47 секунд:
После разговора с клиентом:
- Постоянные утечки в СО, соответственно постоянная подпитка.
- Водоподготовки нет (от слова "Вообще"), вода у нас в районе очень жёсткая.
- Со слов клиента, при замене картриджа в фильтре обратки, аж камешки из извести достаёт.
- И да, котельная торгового центра, система собрана ногами из практически подручных материалов.
В промывке я ему отказал с мотивировкой: "Бессмысленно и бесполезно"
Всем спасибо
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
			
						- 
				plehan
 - Дока по нормативам
 - Сообщения: 3355
 - Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
 - Откуда: Астрахань
 - Благодарил (а): 75 раз
 - Поблагодарили: 267 раз
 
[РЕШЕНО] LUNA HT 1.650 стук в теплообменнике?
- каким образом она пропускает через себя 65КвтKomyshov писал(а): От котла до гидрострелки - 25 PPR
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
			
						- 
				Komyshov
 - Старожил
 - Сообщения: 519
 - Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
 - Откуда: Калужская область
 - Мой котел: Navien Delux 24K
 - Благодарил (а): 225 раз
 - Поблагодарили: 92 раза
 - Возраст: 47
 
[РЕШЕНО] LUNA HT 1.650 стук в теплообменнике?
Как мне думается - никакplehan писал(а): каким образом она пропускает через себя 65Квт
Соответственно в избушке дубак, и припев в тему. Np-C5G_W-1Q
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
			
						[РЕШЕНО] LUNA HT 1.650 стук в теплообменнике?
Я такой стук недавно слышал тоже. Котлик мора, под 50 кВт, абсолютно неконденсационный. Барабашка в стрелках© там живёт.
Расчётом потребления гигакалорий там и не пахло
			
			
									
						Расчётом потребления гигакалорий там и не пахло
- 
					
- Похожие темы
 - Ответы
 - Просмотры
 - Последнее сообщение
 
 
- 
						
- 19 Ответы
 - 4452 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  nik_golubev																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 17 Ответы
 - 3298 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  Starik																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 31 Ответы
 - 731 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  Bahus																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 8 Ответы
 - 270 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  RADAR																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 5 Ответы
 - 416 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  Starik																			
											
										
																		
 
 