Страница 1 из 2
F11
Добавлено: 21 янв 2017, 13:20
traps
Добрый день!
Вопрос по поводу параметра F11 на ECO compact 24F.
F11 установлен на максимум - 10.
Подключен комнатный программируемый термостат WATTS MILUX.
И получается, что при включении котла термостатом, котел выключается (тухнет) по достижении температуры, но потом включается (зажигается) при понижении температуры в системе на 5 градусов, но происходит это через несколько минут (2-3 мин).
Не знаю имеет ли значение, но F13 стоит сейчас 10 (было и 3).
Получается что при подключении термостата F11 - не используется?
F11
Добавлено: 23 янв 2017, 12:56
traps
Ок, про F11 - никто не знает.
Такой вопрос - можно изменить интервал розжига котла, с 5 гр. до скажем 7 гр.? Т.е. чтобы, к примеру, при установленной температуре 70, зажигался не при 65, а при 63?
F11
Добавлено: 23 янв 2017, 16:48
Bahus
F13 отношения никакого не имеет (задает время постциркуляции насоса).
Гистерезис поменять нельзя.
Что же до F11 - честно не помню как это должно себя вести в паре с термостатом. Как минимум - котел вообще не должен зажечься, если на термостате не упала температура (он разомкнут). Значит она за это время падает и реле термостата замыкается. А вот ожидает ли котел F11 или запускается сразу - не помню.

F11
Добавлено: 23 янв 2017, 17:41
traps
Bahus писал(а): Гистерезис поменять нельзя.
Понятно, спасибо. Плохо конечно , что нельзя.
Bahus писал(а): Что же до F11 - честно не помню как это должно себя вести в паре с термостатом. Как минимум - котел вообще не должен зажечься, если на термостате не упала температура (он разомкнут). Значит она за это время падает и реле термостата замыкается. А вот ожидает ли котел F11 или запускается сразу - не помню.
Если термостат разомкнут, то да котел конечно не запускается, но если термостат замкнут - то котел начинает отключаться и запускаться с интервалом в несколько минут - по температуре теплоносителя, несмотря на то, что F11 установлен на максимуме.
Или как вариант F11 регулирует не интервал розжига котла (в паре с термостатом F11 точно не влияет на цикл розжиг-тушение), а регулирует интервал цикла запуска насоса - остановился насос/запустился насос ?
F11
Добавлено: 18 дек 2024, 01:03
traps
Bahus писал(а): 23 янв 2017, 16:48
Что же до F11 - честно не помню как это должно себя вести в паре с термостатом. Как минимум - котел вообще не должен зажечься, если на термостате не упала температура (он разомкнут). Значит она за это время падает и реле термостата замыкается. А вот ожидает ли котел F11 или запускается сразу - не помню
Задумался сегодня снова. Почему все же при подключении комнатного термостата, котел не смотрит на параметр F11, и включается - выключается только по температуре теплоносителя (тактует)?
F11
Добавлено: 18 дек 2024, 03:25
kdme56
А ты термостат то правильно подключил. И что с перемычкой.
F11
Добавлено: 18 дек 2024, 09:13
Starik
traps писал(а): 18 дек 2024, 01:03Почему все же...
Решил апнуть свою же тему?
Ты ГВС пользуешься?
По термостату температура в помещении уже достигнута?
F11
Добавлено: 18 дек 2024, 10:17
traps
Starik писал(а): 18 дек 2024, 09:13
traps писал(а): 18 дек 2024, 01:03Почему все же...
Решил апнуть свою же тему?
Ты ГВС пользуешься?
По термостату температура в помещении уже достигнута?
Да, вдруг за столько лет какие то новые решения появились. ГВС не задействовано.
По термостату температура не достигнута, термостат дает команду котлу работать, вот он и работает не глядя на F11.
Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
kdme56 писал(а): 18 дек 2024, 03:25
А ты термостат то правильно подключил. И что с перемычкой.
Подключал термостат сотрудник сервиса, думаю что его сложно подключить не правильно? Есть нюансы? Не убрав перемычку, термостат же не будет работать? Он работает исправно.
F11
Добавлено: 18 дек 2024, 13:33
kdme56
Вот он то у тебя и не работает по термостату.
F11
Добавлено: 18 дек 2024, 14:13
Starik
traps писал(а): 18 дек 2024, 10:21...работает не глядя на F11.
Термостат на этот параметр никакого действия не оказывает и никак с ним не связан. Для проверки можно отключить термостат.
Вероятно, это какая-то хитрая неисправность платы или что-то ещё в F параметрах не верно выставлено. Не лишним будет заглянуть в F11, что там за циферка сейчас.
F11
Добавлено: 18 дек 2024, 16:08
traps
kdme56 писал(а): 18 дек 2024, 13:33
Вот он то у тебя и не работает по термостату.
Как это не работает? Бред какой то.
Термостат дет команду котлу работать или нет, в зависимости от температуры на нем. Термостат дал команду котлу - он заработал, дал команду он выключился.
Отправлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Starik писал(а): 18 дек 2024, 14:13
traps писал(а): 18 дек 2024, 10:21...работает не глядя на F11.
Термостат на этот параметр никакого действия не оказывает и никак с ним не связан. Для проверки можно отключить термостат.
Вероятно, это какая-то хитрая неисправность платы или что-то ещё в F параметрах не верно выставлено. Не лишним будет заглянуть в F11, что там за циферка сейчас.
Сейчас в F11 стоит 9. Было 10 и 5 и еще несколько
С одной стороны как бы верно, если термостат замыкает эти два контакта, это равносильно - перемычке не снятой, без термостата.
Какие еще параметры можно глянуть?, вроде ничего больше нет подходящего.
F11
Добавлено: 18 дек 2024, 16:27
Starik
traps писал(а): 18 дек 2024, 16:13Какие еще параметры можно глянуть?,
Подразумевал что значение всех F параметров выставить точно как в инструкции указано.
Формулировка вопроса у тебя какая-то размытая (на мой взгляд), никак не пойму что не так на твой взгляд.
В параметре F11 задается время, которое должно пройти после того как потухла горелка до нового её (горелки) розжига. Садись с секундомером и замеряй: от потухла до зажглась сколько прошло времени. В этот момент за термостат вообще не вспоминай и на температуру теплоносителя тоже не смотри.
F11
Добавлено: 18 дек 2024, 16:55
traps
Starik писал(а): 18 дек 2024, 16:27
traps писал(а): 18 дек 2024, 16:13Какие еще параметры можно глянуть?,
Подразумевал что значение всех F параметров выставить точно как в инструкции указано.
Формулировка вопроса у тебя какая-то размытая (на мой взгляд), никак не пойму что не так на твой взгляд.
В параметре F11 задается время, которое должно пройти после того как потухла горелка до нового её (горелки) розжига. Садись с секундомером и замеряй: от потухла до зажглась сколько прошло времени. В этот момент за термостат вообще не вспоминай и на температуру теплоносителя тоже не смотри.
Так в том то и дело, стоит на котле 60 градусов, котел набрал 65 потух, температура опустилась до 55 зажегся (сейчас засек прошло 4 минуты)
F11
Добавлено: 18 дек 2024, 17:15
Bahus
traps писал(а): 18 дек 2024, 16:55
Так в том то и дело, стоит на котле 60 градусов, котел набрал 65 потух, температура опустилась до 55 зажегся (сейчас засек прошло 4 минуты)
А что с температурой на термостате было? Догрел до заданного, нет? Зажёгся при какой от заданного?
Я бы вообще посоветовал отстегнуть термостат на время экспериментов. Проверить все F-параметры относительно заводских значений. И потом уже F11-смотреть.
Но возможно, конечно. Плата из самых первых, прошивка там может какая кривая. Хотя я на пятом поколении таких объявлений не припомню.
С другой стороны сейчас так же много вопросов задают на предмет работы контроллеров с котлами китайского завода. А там такая же плата стоит. Так что. Фиг знает, если честно.
F11
Добавлено: 18 дек 2024, 17:59
traps
Bahus писал(а): 18 дек 2024, 17:15
traps писал(а): 18 дек 2024, 16:55
Так в том то и дело, стоит на котле 60 градусов, котел набрал 65 потух, температура опустилась до 55 зажегся (сейчас засек прошло 4 минуты)
А что с температурой на термостате было? Догрел до заданного, нет? Зажёгся при какой от заданного?
Я бы вообще посоветовал отстегнуть термостат на время экспериментов. Проверить все F-параметры относительно заводских значений. И потом уже F11-смотреть.
Но возможно, конечно. Плата из самых первых, прошивка там может какая кривая. Хотя я на пятом поколении таких объявлений не припомню.
С другой стороны сейчас так же много вопросов задают на предмет работы контроллеров с котлами китайского завода. А там такая же плата стоит. Так что. Фиг знает, если честно.
Температура на термостате еще не набрана(на комнатном термостате установлена температура воздуха выше текущей, поэтому термостат сейчас включает котел непрерывно), котел продолжает греть, включается, выключается, по температуре теплоносителя.
Котел просто eco compact 24f, без номера в марке, 9 лет уже ему, композитная группа.
F11
Добавлено: 18 дек 2024, 18:54
Starik
traps писал(а): 18 дек 2024, 16:55сейчас засек прошло 4 минуты
А F11 сейчас = 9, правильно? Возможно не совсем точно пояснил. Засекать время надо от момента выключения "огонька" на дисплее, до появления "огонька".
F11
Добавлено: 18 дек 2024, 20:57
traps
Starik писал(а): 18 дек 2024, 18:54
traps писал(а): 18 дек 2024, 16:55сейчас засек прошло 4 минуты
А F11 сейчас = 9, правильно? Возможно не совсем точно пояснил. Засекать время надо от момента выключения "огонька" на дисплее, до появления "огонька".
Розжиг чуть меньше 3 минут, 4 минуты паузы, розжиг.
Итого 7 минут.
F11
Добавлено: 18 дек 2024, 21:54
kdme56
Котёл гасится от перегрева, а не от t термостата. А раз от перегрева, то он соблюдает задание отдыха. И по новой так. При изменении любого параметра желательно делать перезагрузку котлу.
F11
Добавлено: 18 дек 2024, 22:32
traps
kdme56 писал(а): 18 дек 2024, 21:54
Котёл гасится от перегрева, а не от t термостата. А раз от перегрева, то он соблюдает задание отдыха. И по новой так. При изменении любого параметра желательно делать перезагрузку котлу.
Это понятно от чего он гасится. Не понятно почему он зажигается по температуре теплоносителя, не обращая внимания на соблюдение интервала ожидания в минутах,заданного в настройках.
F11
Добавлено: 19 дек 2024, 09:52
EvgenySh
traps писал(а): 18 дек 2024, 22:32
Это понятно от чего он гасится. Не понятно почему он зажигается по температуре теплоносителя
Потому что термостат не дал команду отключиться, помещение не нагрелось до заданной на нем температуры и котел продолжает работать по температуре теплоносителя. У вас перегревается котел, проверяйте фильтр в первую очередь
F11
Добавлено: 19 дек 2024, 09:54
Starik
traps писал(а): 18 дек 2024, 20:57Розжиг чуть меньше 3 минут, 4 минуты паузы, розжиг.Итого 7 минут.
Понятно, время работы горелки не считается, значит 4 минуты. Скорее всего плата глючная попалась.
F11
Добавлено: 19 дек 2024, 09:59
EvgenySh
Starik писал(а): 19 дек 2024, 09:54
Скорее всего плата глючная попалась.
Или с электричеством проблемы, а может и то и другое
F11
Добавлено: 19 дек 2024, 11:55
traps
Starik писал(а): 19 дек 2024, 09:54
traps писал(а): 18 дек 2024, 20:57Розжиг чуть меньше 3 минут, 4 минуты паузы, розжиг.Итого 7 минут.
Понятно, время работы горелки не считается, значит 4 минуты. Скорее всего плата глючная попалась.
На всякий случай попробовал для проверки полностью убрать термостат, поставил перемычку - поведение котла не изменилось.
F11
Добавлено: 19 дек 2024, 12:00
kdme56
Проверьте циркуляцию. Проверьте исправность термостата и контакты. Выключите котёл совсем минут на 20 и проверяйте.
У меня строители пошевелили термостат и котёл ушёл в работу по теплоносителю, но у меня стоит зонт. Я перезакрепил термостат и после выключения всё восстановилось.
Отправлено спустя 5 минут 31 секунду:
Длинные импульсы это работа по термостату, короткие при сбое...он отработал по теплоносителю с отдыхом по 10 минут которые были заданы в настройках котла. И далее уже по нормальному.
F11
Добавлено: 19 дек 2024, 15:15
Starik
traps писал(а): 19 дек 2024, 11:55поставил перемычку - поведение котла не изменилось.
Не повезло с платой.
F11
Добавлено: 19 дек 2024, 15:55
EvgenySh
traps писал(а): 18 дек 2024, 01:03
Задумался сегодня снова. Почему все же при подключении комнатного термостата, котел не смотрит на параметр F11, и включается - выключается только по температуре теплоносителя (тактует)?
Посмотрел инструкцию, где написано следующее дословно - Время ожидания перед новым включением в режиме отопления 000=10 секунд - 001...010 = 1...10 минут. ОТОПЛЕНИЯ ! Это значит без ГВС. Отключите ГВС и проверьте без него время
F11
Добавлено: 19 дек 2024, 16:11
traps
Starik писал(а): 19 дек 2024, 15:15
Не повезло с платой.
ну как есть
EvgenySh писал(а): 19 дек 2024, 15:55
Посмотрел инструкцию, где написано следующее дословно - Время ожидания перед новым включением в режиме отопления 000=10 секунд - 001...010 = 1...10 минут. ОТОПЛЕНИЯ ! Это значит без ГВС. Отключите ГВС и проверьте без него время
Гвс в котле вообще не используется, выше уже писал об этом
F11
Добавлено: 19 дек 2024, 17:25
Bahus
EvgenySh писал(а): 19 дек 2024, 15:55
Это значит без ГВС
Не. Тут подразумевается, что этот параметр не учитывается между двумя включениями на ГВС.
Причём кто-то говорил, а может даже здесь что ли было. Якобы если в установленном промежутке между включениями сработает контур ГВС, то после этого выключения счётчик по параметру задержки заново с нуля начинает считать. Но тут уж как есть, за что купил. Утверждать не берусь.
F11
Добавлено: 19 дек 2024, 17:29
Starik
Bahus писал(а): 19 дек 2024, 17:25счётчик по параметру задержки заново с нуля начинает считать.
Это моя подача была, проверил и по результату отписался, несколько раз.

Потом ещё проверяли и подтверждали информацию.
Можно быть уверенными, всё так и есть.
F11
Добавлено: 19 дек 2024, 19:29
traps
Bahus писал(а): 18 дек 2024, 17:15
С другой стороны сейчас так же много вопросов задают на предмет работы контроллеров с котлами китайского завода. А там такая же плата стоит.
Кстати вот поиском нашел тему
viewtopic.php?t=4532
и там тот же самый ECO compact 24F, и точно также не работает по факту параметр F11!
что наводит на мысли что здесь
Starik писал(а): 19 дек 2024, 15:15
Не повезло с платой.
что то серийное