Slim 1.620. Менять или нет?

Добавлено: 23 янв 2017, 17:17
sprinta
Добрый день!
Имеем дом 320 кв., 2 этажа+подвал, 120 кв. ТП, бойлер 200л., баня (15 метров утепленной магистрали) 50 кв. Дом из газобетона+утеплитель+обл.кирпич. Алтайский край, в эту зиму несколько раз было за -30. Котел slim 1.620, гидрострелка, 3 контура на этажи, 1 ТП, 1 баня, котельная в подвале. Сейчас подключено только отопление дома (идет ремонт), котел 3-4 минуты работает, 5-6 минут отдыхает. Регулятор температуры на котле стоит до зоны Comfort. Насос от котла до стрелки работает постоянно. Расход газа 30-35 кубов в сутки. Летом планируем переезд, подключим баню, бойлер и ТП. Сейчас уже понимаю, что моим котлом всю улицу топить можно)). Когда делали СО, убедили, что запас карман не тянет... Есть мысль поменять котел в доме на подходящий мне по параметрам (может slim 1.400 и турбонасадку в дымоход), а в баню повесить свой котел на 10-12 квт.(есть возможность). Обращаться к специалистам уже не хочу, то ли мне не везет, то ли правда одни... :gattled:. Начал сам помаленьку вникать. Как думаете?
На фото котельная. По датчикам после остановки котла разница между подачей и обраткой 15-17 гр., через 5-6 минут почти выравнивается. Может, что с насосами поколдовать?
2.gif

Slim 1.620. Менять или нет?

Добавлено: 23 янв 2017, 17:22
plehan
Почему опять слим ?
Если деньги есть, вы для начала посчитайте какие теплопотери , а на основе их подберете котел !
sprinta писал(а): а в баню повесить свой котел на 10-12 квт.(есть возможность)
- зачем ? Если трасса проложена , то отопление в бане реализовать через ТП !

Отправлено спустя 3 минуты 49 секунд:
sprinta писал(а): Обращаться к специалистам уже не хочу
- надо на руках иметь проект и гонять по нему монтажников , а не требовать от монтажников того чего они не могут !

Slim 1.620. Менять или нет?

Добавлено: 23 янв 2017, 18:14
sprinta
Почему slim? Да вроде переделывать немного придется. А если другой, то какой посоветуете? Теплопотери посчитал, ссылка на формулу: https://www.forumhouse.ru/threads/200364/, получилось 23 квт., + бойлер 200 + ТП 120кв.+ баня + 10% про запас.
plehan писал(а): - надо на руках иметь проект и гонять по нему монтажников , а не требовать от монтажников того чего они не могут !
Не совсем понял. Всё и сделано согласно проекта, который они же и делали. И ничего невозможного я не требовал. Я так понимаю, что для того и обращаются в специализированые организации, что бы потом голова не болела. Как вы думаете, много людей, не связаных с данной темой, могут сказать какой котел нужен? Или мне сантехником и инженером надо было стать, а потом обращаться к несчастным монтажникам, от которых не дай бог нельзя ничего требовать. Если бы я на тот момент, разбирался в этом, я бы сейчас не обращался за советом и помощью.

Slim 1.620. Менять или нет?

Добавлено: 23 янв 2017, 18:23
plehan
sprinta писал(а): Не совсем понял. Всё и сделано согласно проекта, который они же и делали.
- с каких пор монтажники делают проект ? Проект делает проектировщик ( проектная организация ) не применяя укрупненные показатели , которые озвучены на форум хаусе !
sprinta писал(а): получилось 23 квт
-
sprinta писал(а): может slim 1.400
- и вы выбираете вместо 23 Квт 40 Квт в чем стратегический смысл ?
Гипотетически если ваши расчеты верны - то выбор котла настенный той мощности ,которая рассчитана ,модель исходя из толщины кошелька !

Slim 1.620. Менять или нет?

Добавлено: 23 янв 2017, 18:31
sprinta
Теплопотери 23 квт., + бойлер 200 (?) + ТП 120кв.(?) + баня (?)+ 10% про запас = что-то около 40квт. Я не прав?

Slim 1.620. Менять или нет?

Добавлено: 23 янв 2017, 18:32
plehan
А на какую дельту Т( температурный напор) вам рассчитали радиаторы и какова теплоотдача одной секции при расчетной дельте ?
sprinta писал(а): Я не прав?
- очень далеко от истины ! Вы когда складываете у вас размерности не совпадают , если отбросить цифры это выглядит так Квт+м3+м2+баня+% :)

Slim 1.620. Менять или нет?

Добавлено: 23 янв 2017, 18:45
bullet0823
душа просит 40квт, берите 40, этот на запчасти оставите)

Slim 1.620. Менять или нет?

Добавлено: 23 янв 2017, 18:48
plehan
bullet0823 писал(а): душа просит 40квт
- надо жребий бросить, который победит тот и брать :facepalm:

Slim 1.620. Менять или нет?

Добавлено: 23 янв 2017, 19:32
sprinta
plehan писал(а): - очень далеко от истины ! Вы когда складываете у вас размерности не совпадают , если отбросить цифры это выглядит так Квт+м3+м2+баня+%
Спрошу по-другому: Сколько квт. необходимо прибавить к теплопотерям дома, для расчета необходимой мощности котла, если дополнительно будет использоваться: БКН 200л.(5 человек, 5 точек водоразбора в доме и 1 в бане), дополнительно к 200 секциям радиаторов будет использоваться ТП площадью 120 кв., дополнительно будет обогреваться баня площадью 50кв., расположенная в 15 метрах от котельной(баня из бревна 26см. в диаметре)? Нужен ли 10% запас по мощности котла?
plehan писал(а): А на какую дельту Т( температурный напор) вам рассчитали радиаторы и какова теплоотдача одной секции при расчетной дельте ?
Как ответ на этот вопрос может мне помочь? Я даже не догадывался, что для общения на форуме надо быть инженером-теплотехником)
bullet0823 писал(а): душа просит 40квт, берите 40, этот на запчасти оставите)
Так мысль о замене и возникла, потому-что этот котел есть куда пристроить...пока есть...

Slim 1.620. Менять или нет?

Добавлено: 23 янв 2017, 19:56
Bahus
БКН не плюсуйте ибо другой контур. Одновременно с отоплением не работает.
ТП тоже не плюсуйте. Вроде как тоже теплопотери восполняет, не? :)
Баня - это ее теплопотери надо считать. Ну и плюсом теплопотери магистрали до нее.
Чугун обычно без запаса ставят. Ну 5-10% конечно можно накинуть. Но не больше.

Slim 1.620. Менять или нет?

Добавлено: 23 янв 2017, 20:13
plehan
sprinta писал(а): надо быть инженером-теплотехником)
- естественно нет необходимости , но денег на 320 м2 хватило , тогда и должно хватать и на грамотное отопление , что вас подвигло зажать денег нормальной проектной организации ( проект можно заказать в любой точке нашей страны ) и заказать проект . Посидеть на форумах почитать о них отзывы .
Так нет, вы кинулись считать на форум хаусе теплопотери !

Slim 1.620. Менять или нет?

Добавлено: 23 янв 2017, 21:11
sprinta
Bahus писал(а): БКН не плюсуйте ибо другой контур. Одновременно с отоплением не работает.
ТП тоже не плюсуйте. Вроде как тоже теплопотери восполняет, не?
Баня - это ее теплопотери надо считать. Ну и плюсом теплопотери магистрали до нее.
Чугун обычно без запаса ставят. Ну 5-10% конечно можно накинуть. Но не больше.
Спасибо большое! Не знал. Подскажите, выводы из котла slim 1.300 совпадают с 1.620? , я так понимаю, 1.620 просто длиннее? Получиться поменять без переделки?
plehan писал(а): - естественно нет необходимости , но денег на 320 м2 хватило , тогда и должно хватать и на грамотное отопление , что вас подвигло зажать денег нормальной проектной организации ( проект можно заказать в любой точке нашей страны ) и заказать проект . Посидеть на форумах почитать о них отзывы .
Так нет, вы кинулись считать на форум хаусе теплопотери !
Сложно с вами общаться. Своей манерой общения вы мне напомнили того умника, который, так же как и вы кичась своими познаниями и применяя технические термины, объяснял мне необходимость установки именно данного котла. Повторюсь, я обратился в фирму, являющуюся официальным представителем BAXI, которая оказывает комплексные услуги по проектированию, монтажу, обслуживанию систем отопления и водоснабжения. И поверьте, денег, как вы изволили выразиться я не зажал, а оплатил в полном объёме.
А не вы ли мне предложили посчитать теплопотери?
plehan писал(а): Если деньги есть, вы для начала посчитайте какие теплопотери , а на основе их подберете котел !
И после этого, я кинулся? От вашего крайнего сообщения разит какой-то завистью или злорадством, не пойму. Считать чужие деньги - дурной тон. Что мешало вам ответить адекватно (или вообще проигнорировать) на мои, вообщем-то нормальные, дилетантские вопросы? Наш диалог я думаю пора закончить, у нас уже 1 ночи, а завтра на работу, ещё на 300 кв. не хватает :)

Slim 1.620. Менять или нет?

Добавлено: 23 янв 2017, 21:18
plehan
sprinta писал(а): От вашего крайнего сообщения разит какой-то завистью или злорадством,
:facepalm:
sprinta писал(а): А не вы ли мне предложили посчитать теплопотери?
- я завуалированно написал (проект) ;)
sprinta писал(а): которая оказывает комплексные услуги по проектированию
- проект в студию ! :mrgreen:

Slim 1.620. Менять или нет?

Добавлено: 23 янв 2017, 22:04
Komyshov
Котельная - заглядение. Монтажникам мегазачёт. А вот на проект очень хочется глянуть.

Slim 1.620. Менять или нет?

Добавлено: 23 янв 2017, 22:24
Bahus
sprinta писал(а): Подскажите, выводы из котла slim 1.300 совпадают с 1.620
Если 1.300iN - то да. Загляните в генеральный каталог или в мануал. Там все размеры и диаметры есть.
С дымоходом повозиться придется. Гриба в тридцатке нет. И диаметр другой.

Отправлено спустя 35 секунд:
А систему зачетную мужики спаяли. Аккуратненько так.

Slim 1.620. Менять или нет?

Добавлено: 23 янв 2017, 22:52
RADAR
может просто горелку от 1.300 поставить?

Slim 1.620. Менять или нет?

Добавлено: 23 янв 2017, 22:59
dobsan
Komyshov писал(а): Котельная - заглядение.
:good:
sprinta писал(а): Расход газа 30-35 кубов в сутки.
sprinta писал(а): дом 320 кв.
Что смущает ?

Slim 1.620. Менять или нет?

Добавлено: 23 янв 2017, 23:02
plehan
dobsan писал(а): Что смущает ?
а вас не смущает 62 Квт и дом в 320 м2 . Или это норма ?

Slim 1.620. Менять или нет?

Добавлено: 23 янв 2017, 23:08
dobsan
62 перебор, а по расходу вполне прилично.

Slim 1.620. Менять или нет?

Добавлено: 23 янв 2017, 23:12
plehan
sprinta писал(а): Сейчас подключено только отопление дома (идет ремонт)
- а это ,это только первоначальный расход ? 62 может на многое , я видел ;)

Slim 1.620. Менять или нет?

Добавлено: 23 янв 2017, 23:19
dobsan
plehan писал(а): идет ремонт
часто открывается дверь (заносят материалы), открываются окна (проветривается)
sprinta писал(а): в эту зиму несколько раз было за -30
plehan писал(а): я видел
я помню.

Slim 1.620. Менять или нет?

Добавлено: 23 янв 2017, 23:21
plehan
dobsan писал(а): я помню.
теперь там живут, и он( расход) еще больше стал ,на бассейн. И Б/к после Гр работает отлично без приоритета !

Slim 1.620. Менять или нет?

Добавлено: 23 янв 2017, 23:23
dobsan
всё здорово. жизнь наладилась. :)

Slim 1.620. Менять или нет?

Добавлено: 23 янв 2017, 23:27
plehan
Нет, магнит рулит , очень печалит такой подход !