Страница 1 из 1

Гул в котле

Добавлено: 04 фев 2017, 21:49
tuman
При запуске отопления котла сильный гул 20 секунд вентилятор вразнос потом работает нормально(после сна от комнатного термостата 50 минут).Потом через каждых 5 минут запускаеться тихо раз 6-7 пока наберет комната температуру термостат выключит котел .После через минут 50 термостат включает котел и поновой гул 20 секунд...В режиме гвс запуск тихий не разу гула не слышал.ф-08 (50)ф-09(50).Как решить проблему

Отправлено спустя 1 час 15 минут 30 секунд:
Звук типа вибрация с гулом в верхней части котла .Диафрагму с 43мм поменял на 45мм .ф-8 на 0.на радиаторах балансировки везде открутил на всю гарячие-не помогло.

Гул в котле

Добавлено: 05 фев 2017, 00:36
Bahus
Возможно это не вентилятор

Гул в котле

Добавлено: 05 фев 2017, 02:20
tuman
Частично шум создавал вентилятор но проблема оказалась не в нем.

Гул в котле

Добавлено: 07 фев 2017, 23:08
tuman
tuman писал(а): Частично шум создавал вентилятор но проблема оказалась не в нем.
а в переходе с гвс на со.(чистка трехходового решила проблему)

Гул в котле

Добавлено: 01 ноя 2017, 09:31
bulkinpv
tuman писал(а): а в переходе с гвс на со.(чистка трехходового решила проблему)
а что конкретно чистили? Фильтр?