Страница 1 из 2

Baxi slim 1.400iN подключение насосов отопления и бойлера

Добавлено: 09 фев 2017, 00:15
Potemkin
Добрый день!

Подскажите пожалуйста, хочу подключить к котлу на отопление четыре насоса и один на ГВС. систему буду собирать через гидрострелку со своим насосом на первичном контуре. Из четырех насосов отопления два будут работать на два батарейных контура и два на систему теплых полов. Вопрос, какова допустимая мощность насосов подключаемых к плате на отопление и на ГВС? Каким образом лучше обеспечить работу насоса гидрострелки для обоих режимов (отопление и ГВС)?
Про допустимую подключаемую мощность информации в описании не нашел.
ГВС = бойлер косвенного нагрева.
Заранее спасибо за ответ.

Baxi slim 1.400iN подключение насосов отопления и бойлера

Добавлено: 09 фев 2017, 07:22
Vitalik
Столько насосов напрямую подключить не получиться (130Вт, не более), а лучше подключиться через контроллер, который будет управлять насосами и трехходовыми по датчикам подачи каждого смесительного контура, температурами помещений отопительных контуров и уличной температуры.

Baxi slim 1.400iN подключение насосов отопления и бойлера

Добавлено: 09 фев 2017, 07:57
Potemkin
А где можно посмотреть эти контроллеры? Не самому же их изготавливать?
Читал, что еще можно использовать реле, только готовых таких изделий для управления насосами не видел...

Baxi slim 1.400iN подключение насосов отопления и бойлера

Добавлено: 09 фев 2017, 09:10
Vitalik
Так посмотреть эти устройства можно по инструкциям в интернете, их большое количество, лично мне импонируют два : kromschroder e8.0634, calormatic 630/3.

Baxi slim 1.400iN подключение насосов отопления и бойлера

Добавлено: 09 фев 2017, 09:17
Potemkin
Спасибо! Сейчас гляну

Отправлено спустя 10 минут 20 секунд:
Интересные устройства... и цена повеселила) Мне не нужны заумные контроллеры на 20 и более рублей, так как 99% функций так и останутся в них не востребованными.

Baxi slim 1.400iN подключение насосов отопления и бойлера

Добавлено: 09 фев 2017, 12:16
Bahus
Тему не читал, не ведаю что вам там советовали.
Насосы на плату подключаются не более 130 ватт. Однако если у вас стрелка - на плату подключается только котловой насос (тот, который на стрелку работает). Остальные должны делать разбор из стрелки по необходимости. Термостатом, трехходом и т.п. Короче говоря на котел не завязаны совсем.

Baxi slim 1.400iN подключение насосов отопления и бойлера

Добавлено: 09 фев 2017, 14:11
plehan
Potemkin писал(а): Мне не нужны заумные контроллеры на 20 и более рублей, так как 99% функций так и останутся в них не востребованными.
- ничего заумного , а работают в нем все 100% функций и позволяют конечному пользователю не думать об отоплении . И 630 отрабатывает так ,что я на объекте не появляюсь ! Все никак заказчика не уговорю на удаленное управление ! А так, у вас котел 40 Квт ,соответственно дом не маленький и без автоматики :?:

Baxi slim 1.400iN подключение насосов отопления и бойлера

Добавлено: 09 фев 2017, 23:00
Potemkin
plehan писал(а):- ничего заумного , а работают в нем все 100% функций и позволяют конечному пользователю не думать об отоплении . И 630 отрабатывает так ,что я на объекте не появляюсь ! Все никак заказчика не уговорю на удаленное управление ! А так, у вас котел 40 Квт ,соответственно дом не маленький и без автоматики :?:
Котел умеет сам подстраиваться под уличную температуру (установлен датчик), и когда надо переключаться с отопления на ГВС. Умеет сам поддерживать нужную температуру теплоносителя в зависимости от выбранной кривой, по уличному датчику, и понимает до какой температуры ему жарить бойлер. Зачем лишняя автоматика? Мне не надо с другого полушария дистанционно делать температуру в одной из комнат на два градуса ниже потому что туда приехала теща, автоматики котла мне вполне хватает. Вопрос собственно был каким образом одним маломощным выходом с платы управлять несколькими насосами, суммарная мощность которых превышает 130Вт? И каким образом лучше обеспечить работу насоса первичного контура в обоих режимах, не беря в расчет вариант "просто воткнуть в розетку".
ПС не хочу делать паутину проводов и датчиков, да и поздно уже, все отштукатурено. Система уже работала два года и показала себя не с худшей стороны в плане стабильности температуры в помещениях. Проблема появилась после небольшой реорганизации системы, с гидравлическими потоками, поэтому как потеплеет слегка, поставлю гидрострелку и обеспечу каждую ветвь своим насосом.
Bahus писал(а): ... Однако если у вас стрелка - на плату подключается только котловой насос (тот, который на стрелку работает)....
Я правильно вас понял, что при использовании стрелки функция котла - регулирования температуры в бойлере - не работает? И что в таком случае обогрев бойлера (питания насоса ГВС) можно организовать используя штатный термостат самого бойлера?

Baxi slim 1.400iN подключение насосов отопления и бойлера

Добавлено: 10 фев 2017, 05:58
bullet0823
вы же нарисовали комплект присоединения бойлера, все работает от котла
1. если насос бойлера до стрелки, то только стрелочный насос садите на 130 вт
2. если насос бойлера после стрелки, то стрелочный насос должен включаться вместе с котлом, а остальные насосы со отопления через промежуточное реле

Baxi slim 1.400iN подключение насосов отопления и бойлера

Добавлено: 10 фев 2017, 13:16
dobsan
Potemkin, накидали бы схему своей системы после переделки.

Baxi slim 1.400iN подключение насосов отопления и бойлера

Добавлено: 10 фев 2017, 16:15
Bahus
Potemkin писал(а): Я правильно вас понял, что при использовании стрелки функция котла - регулирования температуры в бойлере - не работает? И что в таком случае обогрев бойлера (питания насоса ГВС) можно организовать используя штатный термостат самого бойлера?
Я имел ввиду отопительную часть. Насос загрузки бойлера так же подключается к котлу. Естественно бойлер должен быть подключен до стрелки.

Baxi slim 1.400iN подключение насосов отопления и бойлера

Добавлено: 10 фев 2017, 21:29
dobsan
Potemkin писал(а): Вопрос собственно был каким образом одним маломощным выходом с платы управлять несколькими насосами
Если автор темы появиться: Зачем?

Baxi slim 1.400iN подключение насосов отопления и бойлера

Добавлено: 10 фев 2017, 21:41
plehan
Potemkin писал(а): Котел умеет сам
- он все умеет ;)

Baxi slim 1.400iN подключение насосов отопления и бойлера

Добавлено: 10 фев 2017, 23:22
Potemkin
Добрый вечер!
dobsan писал(а): Potemkin, накидали бы схему своей системы после переделки.

Только помидорами не кидайте плиз, схема так себе мягко говоря. Я понимаю ошибки, просто руки пока не дошли переделать. Вот тут схема http://www.baxi.ru/forum/download/file. ... &mode=view
Рисовали ее мне "типа специалисты", когда работало только батарейное отопление все было нормально. Недавно подключил теплый пол (который на схеме есть) и еще один один теплый пол. Итого два насоса на пол перетягивают все на себя, оставляя бойлеру и батареям что останется. Ко всему прочему еще и котел 40кВт мне рекомендовали (и я послушал) на 250м2.
Пока вижу два варианта: оставить этот котел снарядив его гидрострелкой с раздачей от коллектора насосами на каждую зону, либо психануть и сменить котел на 1.300Fi (дымоход в стену) и тогда без гидрострелки раздавать от коллектора насосами каждой зоне кроме бойлера.
Bahus писал(а):Естественно бойлер должен быть подключен до стрелки.
Почему так? Я так понял что всех потребителей надо подключать после стрелки?

Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
dobsan писал(а):
Potemkin писал(а): Вопрос собственно был каким образом одним маломощным выходом с платы управлять несколькими насосами
Если автор темы появиться: Зачем?
Чтобы все насосы на отопления работали вместе а не по командам контроллера

Baxi slim 1.400iN подключение насосов отопления и бойлера

Добавлено: 10 фев 2017, 23:40
plehan
А где коллектор на обратке , то есть почему подача и обратка на схеме в одну трубу ?
Где смесительные узлы ,на ТП ? Как ими управлять будете , как согласуете работу радиаторов и ТП ? Слим этого не умеет !
Зачем два насоса на обратке котла ?

Baxi slim 1.400iN подключение насосов отопления и бойлера

Добавлено: 10 фев 2017, 23:49
Potemkin
plehan писал(а): А где коллектор на обратке , то есть почему подача и обратка на схеме в одну трубу ?
Где смесительные узлы ,на ТП ? Как ими управлять будете , как согласуете работу радиаторов и ТП ? Слим этого не умеет !
Зачем два насоса на обратке котла ?
Это единый коллектор на подачу и обратку
Снимок экрана 2017-02-10 в 23.45.05.png
Смесительный узел один есть на схеме, второй вместо радиаторов первого этажа. Радиаторы и ТП отапливают разные помещения, в чем заключается смысл их согласования?

Baxi slim 1.400iN подключение насосов отопления и бойлера

Добавлено: 10 фев 2017, 23:53
plehan
Potemkin писал(а): Радиаторы и ТП отапливают разные помещения
- то есть только ТП ?
Potemkin писал(а): Это единый коллектор на подачу и обратку
- это заводское чудо ? Как это вообще работает ?
Я правильно понимаю в профильную трубу врезаны и подача и обратка ? :facepalm:

Baxi slim 1.400iN подключение насосов отопления и бойлера

Добавлено: 10 фев 2017, 23:54
Potemkin
plehan писал(а):
Зачем два насоса на обратке котла ?
Один запасной... так придумал "специалист"

Baxi slim 1.400iN подключение насосов отопления и бойлера

Добавлено: 10 фев 2017, 23:57
plehan
А где у смесительного узла ТП насос ?

Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Скиньте фото общего плана обвязки и смесительные узлы !

Baxi slim 1.400iN подключение насосов отопления и бойлера

Добавлено: 11 фев 2017, 00:01
Potemkin
ТП на первом этаже (два узла по 4 контура = 8 контуров), радиаторы на втором этаже помойму около 60 секций суммарно.

Да, "чудо" заводское. Квадратный профиль вдоль имеет две полости, для подачи и обратку. Достаточно компактное решение как мне показалось.
http://www.kit-teplo.ru/product/kollekt ... 5m125402-0

Baxi slim 1.400iN подключение насосов отопления и бойлера

Добавлено: 11 фев 2017, 00:05
plehan
Potemkin писал(а): Да, "чудо" заводское.
- то что в ссылке это не одно и тоже что у вас , у вас обычная профильная труба и если у вас внутри стоит разделяющая пластина , то почему у вас соски идут в один ряд без смещения по оси ?

Baxi slim 1.400iN подключение насосов отопления и бойлера

Добавлено: 11 фев 2017, 00:06
Potemkin
Там сейчас нормальный общак не сделать, нужно очень широкий объектив.
насос там как и у многих, в валтеке комби стоит.

Если очень нужен общий план, может лучше я нарисую просто схему актуальную? Хотя не очень понятна цель... Есть исходные данные: котел, зоны и бойлер. А все что между ними сделано неверно и будет все равно переделываться

Baxi slim 1.400iN подключение насосов отопления и бойлера

Добавлено: 11 фев 2017, 00:09
plehan
Если скините почту в личку я вам скину фото обвязки дома 440 м2 с бассейном ,ТП и 3 этажами ! От Слима !

Baxi slim 1.400iN подключение насосов отопления и бойлера

Добавлено: 11 фев 2017, 00:10
Potemkin
plehan писал(а): - то что в ссылке это не одно и тоже что у вас , у вас обычная профильная труба и если у вас внутри стоит разделяющая пластина , то почему у вас соски идут в один ряд без смещения по оси ?
Теже яйца. Почему соски не так идут? Не знаю! А как они должны быть?

Baxi slim 1.400iN подключение насосов отопления и бойлера

Добавлено: 11 фев 2017, 00:13
plehan
Potemkin писал(а): еже яйца
- на фото по ссылке обычный коллектор их надо ставить два , подача и обратка !

Baxi slim 1.400iN подключение насосов отопления и бойлера

Добавлено: 11 фев 2017, 00:13
Potemkin
plehan писал(а): Если скините почту в личку я вам скину фото обвязки дома 440 м2 с бассейном ,ТП и 3 этажами ! От Слима !
Отправил

Baxi slim 1.400iN подключение насосов отопления и бойлера

Добавлено: 11 фев 2017, 00:15
plehan
Я тоже !

Baxi slim 1.400iN подключение насосов отопления и бойлера

Добавлено: 11 фев 2017, 00:16
Potemkin
plehan писал(а):
Potemkin писал(а): еже яйца
- на фото по ссылке обычный коллектор их надо ставить два , подача и обратка !
Неа, он сдвоенный! Присмотрись, на фото по центру есть на нем наклейка с потоками подачи и обратку. разрешение картинки на сайте так себе, но два цвета: красный и синий, видны отчетливо

Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
plehan писал(а): Я тоже !
Завтра гляну, спасибо!

Baxi slim 1.400iN подключение насосов отопления и бойлера

Добавлено: 11 фев 2017, 00:21
plehan
Potemkin писал(а): Неа, он сдвоенный
- нашел, сдвоенный ,но у вас нет это однозначно !

Baxi slim 1.400iN подключение насосов отопления и бойлера

Добавлено: 11 фев 2017, 00:22
Potemkin
И у меня сдвоенный! Конструктивном интересовался держа его в руках))