Страница 1 из 1

проблема с работой nuvola3 comfort

Добавлено: 11 фев 2017, 01:01
Padsquirell
Всем доброго времени суток. Замучил прямо скажем. Живёт своей жизнью. До мороза работал на все сто. Дальше так: ставишь 65 на отопление он нагревает на малом газу так скажем, на инфо меню показывает 43, затем верх берет приоритетное гвс, , трубы остывают. Приходится вырубать гвс, тогда он хорошо прогревает, какое значение поставили, так и есть. Если снова гвс ВКЛ. , то ни нашим, ни вашим. Что делать, сос?

проблема с работой nuvola3 comfort

Добавлено: 11 фев 2017, 07:25
Vitalik
Я бы для начала сбросил пульт к заводским настройкам двуми левыми тонкими кнопками над и под дисплеем ip и солнышко, затем проверить все параметры и F- настройки. Далее будем думать( ещё бы посмотреть значение температуры ГВС, вдруг датчик врёт).

проблема с работой nuvola3 comfort

Добавлено: 11 фев 2017, 08:24
bullet0823
мыться надо меньше :D

проблема с работой nuvola3 comfort

Добавлено: 11 фев 2017, 10:24
Padsquirell
bullet0823 писал(а): мыться
А мы и так не моемся , до сантиметра не грязь, а после сантиметра сама отвалится :D

проблема с работой nuvola3 comfort

Добавлено: 11 фев 2017, 10:29
Bahus
Давно в эксплуатации?
Давно последнее техобслуживание?

проблема с работой nuvola3 comfort

Добавлено: 11 фев 2017, 10:56
Padsquirell
Второй год уже, скажем так , устанавливали знакомые работающие в этой сфере, консультируюсь с ними по телефону если что, приезжали в том году , смотрели был не помню какой то бзик, но бзик ли это был или я загнался уже не вспомню. Вообщем всё работало до сегодняшних дней нормально. На воскресение вызвал своих знакомых, но пока есть возможность решил сам помониторить проблему. Может была у кого такая. Хотел вчера видео выложить какие параметры , но не вышло с мобильника. Попробую с комра позже, может прояснит ситуацию.

Отправлено спустя 3 часа 19 минут 16 секунд:
вот видео с параметрами на панели котла
http://dropmefiles.com/54kCj

проблема с работой nuvola3 comfort

Добавлено: 11 фев 2017, 21:16
Padsquirell
Vitalik писал(а): Я бы для начала сбросил пульт к заводским настройкам двуми левыми тонкими кнопками над и под дисплеем ip и солнышко, затем проверить все параметры и F- настройки. Далее будем думать( ещё бы посмотреть значение температуры ГВС, вдруг датчик врёт).
Проверил F параметры ,но ещё не сбрасывал к заводским. У меня в F20 стоит36, а в книжке от котла в таблице значений завода 00. Под таблицей предупреждение что значение параметров "информация производителя" не изменяйте. Как быть?

проблема с работой nuvola3 comfort

Добавлено: 11 фев 2017, 21:26
Vitalik
Если верить производителю, то это счётчик времени работы подпиточного насоса, которого нет. Значит что-то другое. Лучше зажмите две кнопки на 7 сек до появления clear и проверьте тогда. Должно все быть как в книжке.

проблема с работой nuvola3 comfort

Добавлено: 11 фев 2017, 21:45
Padsquirell
F20 остался 36 не сбросился

Отправлено спустя 7 минут 10 секунд:
Он даже теперь и не зажигается, что делать?

Отправлено спустя 32 минуты 35 секунд:
Он теперь и гвс не нагревает , стоит 56, по факту нагрел до 42 и все, вырубился и то пламя по мощности капля на экране, как будто догревал 1-2 градуса.

проблема с работой nuvola3 comfort

Добавлено: 11 фев 2017, 22:52
Vitalik
Если не включается нагрев гвс, то стоит проверить параметр HW PR =1.
Можно поставить параметры modul=0; ambon=0, и ещё можете сообщить параметры заданной и фактической температур отопления и гвс при работе котла через меню ip.

проблема с работой nuvola3 comfort

Добавлено: 11 фев 2017, 22:58
Padsquirell
Да, кстати, после сброса не могу правыми кнопками регулировать температуру отопления. Когда нажимаю на плюс или минус показывает k reg с показанием 3 и только его можно изменять, но что это я не знаю, менять не собираюсь, как вернуть на эти кнопки изменения температуры на отопление для меня не понятно.

Отправлено спустя 2 минуты :
Vitalik писал(а): Если не включается нагрев гвс, то стоит проверить параметр HW PR =1.
Можно поставить параметры modul=0; ambon=0, и ещё можете сообщить параметры заданной и фактической температур отопления и гвс при работе котла через меню ip.
42 сейчас по факту, капелька горит , установлена 56

проблема с работой nuvola3 comfort

Добавлено: 11 фев 2017, 23:01
Vitalik
Вы параметры поставили?

проблема с работой nuvola3 comfort

Добавлено: 11 фев 2017, 23:10
Padsquirell
HV PR =1

проблема с работой nuvola3 comfort

Добавлено: 11 фев 2017, 23:23
Vitalik
Modul =0,ambon=0.

проблема с работой nuvola3 comfort

Добавлено: 11 фев 2017, 23:27
Padsquirell
Vitalik писал(а): Modul =0,ambon=0.
Поставил по нулям.

Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
У него же в приоритете гвс, включил кран горячей водой, льет уже тёплая а он не айс.

проблема с работой nuvola3 comfort

Добавлено: 11 фев 2017, 23:33
Vitalik
Теперь все выставляется? Как горячая вода?
Можно попросить Вас снять численные значения температур через панель котла, а именно 4 значения:
1.заданаая температура отопления
2.фактическая температура отопления
3.заданная температура гвс
4.фактическая температура гвс.
Эти параметры можно посмотреть под названиями CH и HW.

проблема с работой nuvola3 comfort

Добавлено: 11 фев 2017, 23:41
Padsquirell
Vitalik писал(а): Теперь все выставляется? Как горячая вода?
Можно попросить Вас снять численные значения температур через панель котла, а именно 4 значения:
1.заданаая температура отопления
2.фактическая температура отопления
3.заданная температура гвс
4.фактическая температура гвс.
Эти параметры можно посмотреть под названиями CH и HW.
Да, появилась установка на отопление как раньше.
По порядку , воду слил за минуту до теплой, на дисплее капелька с одной полоской( хотя думаю должен по полной жарить)
Дальше на отопление 62 стоит по факту на экране 77 ( в этот момент он гвс грел)
Гвс стоит 56, по факту 37.

Отправлено спустя 11 минут 42 секунды:
Вот пря сейчас на отопление информация установлена 62 по факту 43 и он даже не включил нагрев.

Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Отдельно включаю отопление без гвс, греет отлично

проблема с работой nuvola3 comfort

Добавлено: 11 фев 2017, 23:59
Vitalik
Ну значит проблема либо в датчике, либо в бойлере, накипь, отложения, нужно вскрыть, посмотреть.

проблема с работой nuvola3 comfort

Добавлено: 12 фев 2017, 00:01
Padsquirell
Спасибо за помощь, выяснил ещё что _F 31 вместо оо стоит 30

проблема с работой nuvola3 comfort

Добавлено: 12 фев 2017, 08:00
Vitalik
А у Вас параметр F03=06? 30 - минимальная температура отопления, все верно.

проблема с работой nuvola3 comfort

Добавлено: 12 фев 2017, 10:33
Padsquirell
Vitalik писал(а): А у Вас параметр F03=06? 30 - минимальная температура отопления, все верно.
Да, 06.

проблема с работой nuvola3 comfort

Добавлено: 12 фев 2017, 17:14
Padsquirell
Vitalik писал(а): Ну значит проблема либо в датчике, либо в бойлере, накипь, отложения, нужно вскрыть, посмотреть.
Склоняюсь к отложениям в бойлере, вопрос, как промыть, кто чем, а какой препарат действительно используют для промывки чтобы не навредить и повредить? А может есть и аналоги идентичные и дешевле, и такие же эффективные.

проблема с работой nuvola3 comfort

Добавлено: 20 фев 2017, 08:48
Padsquirell
Padsquirell писал(а):
Vitalik писал(а): Ну значит проблема либо в датчике, либо в бойлере, накипь, отложения, нужно вскрыть, посмотреть.
Склоняюсь к отложениям в бойлере, вопрос, как промыть, кто чем, а какой препарат действительно используют для промывки чтобы не навредить и повредить? А может есть и аналоги идентичные и дешевле, и такие же эффективные.
Проблема решена, датчик бойлера хандрил.
Но бойлер промыть всё равно нужно. Будем работать.