Страница 1 из 1
Перенос котла
Добавлено: 11 фев 2017, 21:56
evgeniy256
Здравствуйте!
В новостройке (малоэтажный, многоквартирный дом) газовый котёл Baxi Main Four 24f установлен на этапе строительства. Расположен нелепо - по центру кухни, занимает много места. Хотелось бы сместить котел в угол помещения. С чего начать? Какие документы нужны, чтобы всё было официально? Заранее благодарю за подробные ответы.
Перенос котла
Добавлено: 11 фев 2017, 22:05
plehan
- у вас в техническом паспорте на квартиру указан котел ( схематично ) ?
И куда вы его хотите перенести ?
Перенос котла
Добавлено: 12 фев 2017, 10:37
Komyshov

- risovach.ru.jpg (16.09 КБ) 23723 просмотра
Перенос котла
Добавлено: 12 фев 2017, 10:41
plehan
Это вы про РЛ ( я думаю СГБ в квартиры не ставят !) Электронные 10 см.
Перенос котла
Добавлено: 12 фев 2017, 10:54
Komyshov
Ставят в полный рост. У нас в районе сейчас в моде elster ВК G4T
Перенос котла
Добавлено: 12 фев 2017, 10:56
plehan
В квартиру да это пи,,,,,

. Застройщики или люди сами ставят выполняя ФЗ№261?
Перенос котла
Добавлено: 12 фев 2017, 11:14
Komyshov
И застройщики, и свежегазифицируемые дома. По калужской области прокатился бум газификации. Целыми домами отказываются от центрального отопления, а Губернатор половину стоимости работ компенсирует и котлы дарит

Халява.
Проектировщик проектирует, квартировладелец читает и покупает. Все счастливы, только котёл на почётном месте висит

Перенос котла
Добавлено: 12 фев 2017, 11:18
plehan
Komyshov писал(а): Проектировщик проектирует
- либо сговор с заводом СГБ или проектировщикам глубоко до жителей и эстетики ! Да еще это стальной трубой обвязано аля завод ,а не кухня !
Перенос котла
Добавлено: 12 фев 2017, 11:24
Komyshov
plehan писал(а): проектировщикам глубоко до жителей
Таки, да!
Перенос котла
Добавлено: 13 фев 2017, 22:57
evgeniy256
plehan писал(а): у вас в техническом паспорте на квартиру указан котел ( схематично ) ?
И куда вы его хотите перенести ?
Тех. паспорт на квартиру не отыскал, поэтому не знаю. Скорее всего, указан был. А на что это влияет?
Сейчас котел висит по центру стены, мешает установить кухонный гарнитур. Хотелось бы его сместить до упора влево. И трубу газовую хотелось бы тоже переварить покомпактнее (этаж последний, вверх стояк не идёт).
Отправлено спустя 8 минут 1 секунду:
Перенос котла
Добавлено: 14 фев 2017, 00:02
Komyshov
Счетчик как зовут? Омега? Ну или фото поближе.
Отправлено спустя 3 минуты 42 секунды:
СП 42-101-2003
РАЗМЕЩЕНИЕ СЧЕТЧИКОВ
...
6.46 В качестве приборов учета газа разрешается использовать бытовые газовые счетчики (далее - счетчики),размещение которых регламентируется данным подразделом.
6.47 Установка счетчиковпредусматривается исходя из условий удобства их монтажа, обслуживания иремонта. Высоту установки счетчиков, как правило, следует принимать 1,6 м от уровня пола помещения или земли.
Расстояние от мест установки счетчиков до газового оборудования принимают в соответствии с требованиями и рекомендациями предприятий-изготовителей, изложенными в паспортах счетчиков. При отсутствии в паспортах вышеуказанных требований размещение счетчиков следует предусматривать, как правило, на расстоянии (по радиусу) не менее:
-0,8 м от бытовой газовой плиты и отопительного газоиспользующего оборудования(емкостного и проточного водонагревателя, котла, теплогенератора);
...
Перенос котла
Добавлено: 14 фев 2017, 00:13
evgeniy256
Что значит "как правило" в тексте? То есть желательно, но необязательно?
Счетчик "ГРАНД 6 ТК".
Отправлено спустя 7 минут 21 секунду:
В инструкции к счетчику указано следующее (см. картинку). Меня эти ограничения установки устраивают.
Перенос котла
Добавлено: 14 фев 2017, 08:28
plehan
- 0.3 ближе нельзя ! Чтобы перенести внутриквартирное оборудование вам надо ;
1) иметь договор ТО ВДГО ( у вас должно быть два за один вы платите УК за ТО ВДГО общего имущества , а второй за квартирное оборудование ) .Хотя надо читать договор, что туда внесено ! Соответственно сам перенос и переделку труб ( а их можно сделать газовым металлопластиком и заштробить в стену !) может осуществить только та организация с кем заключен договор на обслуживание внутриквартирного оборудования !
2) Есть ЖК ст.25
1. Переустройство жилого помещения представляет собой установку, замену или
перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.
Если у вас в тех. паспорте указана внутридомовая разводка и указан котел и вы его будете переносить ,что потребует внесение в тех. пспорт то это будет переустройство и Жилищный кодекс вам в помощь .
Я у себя узнавал если я заменю разводку газовою на металлопласт это будет переустройство мне сказали нет ( но это на словах официальный запрос я не делал ) в тех паспорте у меня вообще никакого газового оборудования и стояков и тем более инженерных систем не указано !
Перенос котла
Добавлено: 14 фев 2017, 09:56
evgeniy256
Предположим, что работы подпадают под переустройство. Нужен какой-то проект заказывать "по газу"? Это будет стоить очень много денег?
Перенос котла
Добавлено: 14 фев 2017, 12:49
plehan
evgeniy256 писал(а): Нужен какой-то проект заказывать "по газу"
- нужен!
evgeniy256 писал(а): ? Это будет стоить очень много денег?
- понятия не имею сколько у вас стоят проекты !
Перенос котла
Добавлено: 14 сен 2017, 21:44
ВѣреярЪ
Komyshov писал(а): И застройщики, и свежегазифицируемые дома. По калужской области прокатился бум газификации. Целыми домами отказываются от центрального отопления, а Губернатор половину стоимости работ компенсирует и котлы дарит

Халява.
Проектировщик проектирует, квартировладелец читает и покупает. Все счастливы, только котёл на почётном месте висит

А у нас уже несколько лет, как запретили ставить индивидуальные котлы - теряют на получении платы с потребителей.