Страница 1 из 1

Помогите пожалуста

Добавлено: 15 фев 2017, 10:06
Александр1985
Пользуюсь котлом BAXI Luna 240i уже 7 лет, квартиру покупал с уже установленным котлом, так что срок эксплуатации котла около 10 лет.
Особых проблем раньше не было, перед каждым отопительным сезоном чистил камеру сгорания и всё.
Но сейчас возникла проблема: не прроисходит нагрев воды для крана, ни какие лампочки не моргают.
Что это может быть?
Вызывать мастера особого желания нет, так как это достаточно накладно, да и у самого руки не из опы растут.

Заранее спасибо за советы по делу.

Помогите пожалуста

Добавлено: 15 фев 2017, 10:22
garry
Мембраны микрики насос теплообменники, дерзайте.

Помогите пожалуста

Добавлено: 15 фев 2017, 10:39
Александр1985
garry писал(а): Мембраны микрики насос теплообменники, дерзайте.
Теплообменник впорядке, как было написано выше проверяю и чищу его минимум раз в год.
Насос идёт только на отопление, причем тут вода из крана?
Микрики??? Возможно вы хотели сказать: "неисправность датчика системы сантехнической воды", но в это случае котёл выдавал бы ошибку, а её нет, котёл просто не включается когда включаю горячую воду на мембранный клапан очень похоже.

Помогите пожалуста

Добавлено: 15 фев 2017, 11:57
Bahus
Мембраны, направляющие и другая механика гидравлической части. Я бы начал с мембран. Заодно потрошка почистил бы при замене.
Это вам.
Обратите перво-наперво свое внимание на узел F.

Помогите пожалуста

Добавлено: 15 фев 2017, 15:57
garry
Александр1985 писал(а):
garry писал(а): Мембраны микрики насос теплообменники, дерзайте.
Теплообменник впорядке, как было написано выше проверяю и чищу его минимум раз в год.
Насос идёт только на отопление, причем тут вода из крана?
Микрики??? Возможно вы хотели сказать: "неисправность датчика системы сантехнической воды", но в это случае котёл выдавал бы ошибку, а её нет, котёл просто не включается когда включаю горячую воду на мембранный клапан очень похоже.
Под словом чистить я понимаю снаружи, так как вы не написали что промываете их раз в год я не уверен в их исправности поэтому написал что написал. Если насос дохнет, он не обеспечивает расход через теплообменники, которые как я написал выше могут быть забиты изнутри накипью. Под словом микрик я имел в виду микрик гвс, можете микрик называть датчиком гвс 130я деталь. Если в нее суется 125ая деталь, значит 126 мембрана исправна, нужно тестером проверить 130. Это минимально что вы сможете проверить сами.

Помогите пожалуста

Добавлено: 15 фев 2017, 21:23
GAZCONEC
датчик может чуть привирать и плата видит что греть не надо ( по факту 20гр а кажет плате 60гр) , умер датчик но не совсем! Если руки есть то можно пробно поменять местами датчик отопления с ГВСным. И поглядеть чего будет.

Помогите пожалуста

Добавлено: 16 фев 2017, 09:35
Александр1985
Bahus писал(а): Обратите перво-наперво свое внимание на узел F.
Именно оно и было, шток 125 в мембранном клапане не выходит на полную, и соответственно не срабатывает концевик.
Лягушку вчера разберать не стал, сегодня попрбую прочитстить там всё и смазать шток.
Спасибо за консультацию.