Трещина в теплообменнике BAXI DUO-TEC MP 1.50

Добавлено: 04 мар 2017, 17:47
Alexlu
Здравствуйте.
Приключилась вот такая история. Котёл проработал три года в режиме тёплых полов. В системе залита вода очищенная после обратного осмоса. Три дня назад заметил что падает давление в системе отопления. Видимых утечек по дому не обнаружил, разобрал котёл. И вот в теплообменнике котла на одной из трубочек обнаружил поперечную трещину из которой сочится вода. В следствии чего такое могло произойти? Как мне заварить эту трещину? Посоветуйте что делать. Утешьте.
Спасибо.

Трещина в теплообменнике BAXI DUO-TEC MP 1.50

Добавлено: 04 мар 2017, 18:14
plehan
Alexlu писал(а): Как мне заварить эту трещину?
- насколько знаю, нержавейку варят в аргоновой среде ,закачивая аргон во внутрь трубы и под электрод ! Так называемая TIG , но сварщик нужен с максимальным налетом часов !
Alexlu писал(а): Посоветуйте что делать.
- если бы был договор , то возможно получили бы акт ,что это брак и гарантийный случай ? А так менять теплообменник !

Трещина в теплообменнике BAXI DUO-TEC MP 1.50

Добавлено: 04 мар 2017, 18:21
Alexlu
И я вот не пойму, это нормальный вид теплообменника внутри?

Трещина в теплообменнике BAXI DUO-TEC MP 1.50

Добавлено: 04 мар 2017, 18:23
plehan
А у вас расход теплоносителя через теплообменник нормальный был ? Я к качеству ТП?

Трещина в теплообменнике BAXI DUO-TEC MP 1.50

Добавлено: 04 мар 2017, 18:26
Alexlu
Я думаю нормальный. После котла стоит гидрострелка Meibes и коллектор с тремя группами: Бойлер, ТП и отопление.

Трещина в теплообменнике BAXI DUO-TEC MP 1.50

Добавлено: 04 мар 2017, 18:46
plehan
Alexlu писал(а): гидрострелка Meibes
- без комментариев http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=62&t=18401 ,много воды ,но их сверлят ,обосновывая заужение входа со стороны котла !

Трещина в теплообменнике BAXI DUO-TEC MP 1.50

Добавлено: 04 мар 2017, 18:54
garry
Сочувствую, джаннони и вас подвёл. Серьезные фирмы дают 10 лет на свои теплообменники, Baxi, к сожалению, только два года. Если получится заварить, сообщите на форуме, у меня есть такой же теплообменник, тоже попробуем заварить.

Трещина в теплообменнике BAXI DUO-TEC MP 1.50

Добавлено: 04 мар 2017, 18:55
Alexlu
plehan, Не совсем понял, что значит много воды? На счёт того что котел работает в режиме 60 градусов, а на термометрах насосных групп 50-55 градусов я обращал внимание, но списывал на погрешность.

Трещина в теплообменнике BAXI DUO-TEC MP 1.50

Добавлено: 04 мар 2017, 18:56
plehan
Alexlu писал(а): что значит много воды
- флуд !

Трещина в теплообменнике BAXI DUO-TEC MP 1.50

Добавлено: 04 мар 2017, 18:58
Alexlu
garry, Боюсь заварить врятли получится. Трещина поперечная, а конструкция теплообменника специфическая. Хотелось бы понять причину. Теперь подумываю о старом добром чугунном котле.

Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
plehan, )) понял. Действительно много читать. Причина в этом может быть? Что то сомнительно.

Трещина в теплообменнике BAXI DUO-TEC MP 1.50

Добавлено: 04 мар 2017, 19:02
plehan
Терять уже нечего , а сварщики иногда чудеса творят ?
Alexlu писал(а): Причина в этом может быть? Что то сомнительно.
- не знаю ,не моя специфика , но внешне выглядит ,как прогар ! Если расход маленький то вполне !

Трещина в теплообменнике BAXI DUO-TEC MP 1.50

Добавлено: 04 мар 2017, 19:06
Alexlu
В том то и дело, котёл работал в идеальных режимах. Подача 55-60 обратка 40-45 градусов. никогда не перегревался. Насосы на группах стоят частотники Alpha2. В доме тепло и комфортно. Почему так подвёл котёл Baxi. :facepalm:

Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
plehan, Расход может уменьшится из-за образования накипи?

Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
plehan, Внешне действительно выглядит как прогар, но в тоже время я обнаружил течь не сразу, а спустя наверно неделю и возможно в месте где вода сочится и образовалась эта чернота.

Трещина в теплообменнике BAXI DUO-TEC MP 1.50

Добавлено: 04 мар 2017, 19:11
garry
Было бы замечательно, если кто-нибудь объяснил физику процесса образования трещины, пока, как я понимаю, теплообменник лопнул из-за малой толщины металла в этом месте, потому что температурные расширения металла он должен выдерживать. Накипь не причём, у меня котлы кипели, их промывали и вперёд, с боем, а тут что-то другое.

Трещина в теплообменнике BAXI DUO-TEC MP 1.50

Добавлено: 04 мар 2017, 19:14
plehan
Alexlu писал(а): Расход может уменьшится из-за образования накипи?
-может !
Alexlu писал(а): Насосы на группах стоят частотники Alpha2.
- это очень хорошо ! Но есть Г/Р и контур системы ни при чем !
[

Отправлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Но если ,как вы пишите теплоноситель подготовленный ее там не должно быть в критических объемах !

Трещина в теплообменнике BAXI DUO-TEC MP 1.50

Добавлено: 04 мар 2017, 19:19
Alexlu
Может бывают на этом форуме представители компании Baxi, хотелось бы услышать их мысли.

Трещина в теплообменнике BAXI DUO-TEC MP 1.50

Добавлено: 04 мар 2017, 19:21
plehan
Я бы официально обратился приложил проект системы отопления и задал вопрос ! Но это должно решаться на первоначальном уровне через АСЦ !

Трещина в теплообменнике BAXI DUO-TEC MP 1.50

Добавлено: 04 мар 2017, 19:38
bullet0823
если варить не будете, распилите пожалуйста

Трещина в теплообменнике BAXI DUO-TEC MP 1.50

Добавлено: 04 мар 2017, 19:52
Alexlu
Попробую горчицей)).

Трещина в теплообменнике BAXI DUO-TEC MP 1.50

Добавлено: 04 мар 2017, 19:53
plehan
Alexlu писал(а): Попробую горчицей)).
-убьете окончательно ! Проблема со сварщиками ?

Трещина в теплообменнике BAXI DUO-TEC MP 1.50

Добавлено: 04 мар 2017, 19:57
Alexlu
Пока поиском сварщиков не занимался. Если есть у кого контакты в московском регионе, пришлите буду признателен.

Трещина в теплообменнике BAXI DUO-TEC MP 1.50

Добавлено: 04 мар 2017, 22:04
GAZCONEC
Када плющили змеевики там и напряжение осталось. Начало прогарать там где много жару и напряга и возможно накипи было . Варить , если там всё уже уставшее, думаю гиблое дело. Есть котлы за год убивали. Есть за за 7 лет максимум 3 раза хозяин обращался. (Бумагу не заваришь, хотя , в бумажном стакане можно воду вскипятить)

Трещина в теплообменнике BAXI DUO-TEC MP 1.50

Добавлено: 05 мар 2017, 00:00
4min
Alexlu писал(а): И я вот не пойму, это нормальный вид теплообменника внутри?
Вид нормальный, кроме витка на котором утечка.
Потемнение обычно указывает на перегрев в этом месте, отсюда скорее всего и трещина.

Трещина в теплообменнике BAXI DUO-TEC MP 1.50

Добавлено: 05 мар 2017, 18:21
Alexlu
Сейчас пока работает в режиме падения давления 0.2 атм. в сутки. Завтра буду искать замену. Вот не знаю на что менять. То-ли новый теплообменник, то-ли котёл другого производителя. Что посоветуете?

Трещина в теплообменнике BAXI DUO-TEC MP 1.50

Добавлено: 05 мар 2017, 19:49
bullet0823
а проверьте витоденс, обещают 10 лет гарантии

Трещина в теплообменнике BAXI DUO-TEC MP 1.50

Добавлено: 06 мар 2017, 09:39
Alex-BAXI
фото обвязки бы посмотреть...

Трещина в теплообменнике BAXI DUO-TEC MP 1.50

Добавлено: 06 мар 2017, 11:26
a3-63
После обратного осмоса вода становится кислой по уровню PH (как пишут специалисты), "мертвой", и пытается минерализироваться за счет окружающей среды (теплообменника ???). Вот вопрос.

Трещина в теплообменнике BAXI DUO-TEC MP 1.50

Добавлено: 06 мар 2017, 12:26
garry
Да уж кислее не бывает 6.5 PH, лучше залить воду из осмоса и добавить присадки для новых систем с молибденом. Другое дело что нельзя лить дистилят.

Трещина в теплообменнике BAXI DUO-TEC MP 1.50

Добавлено: 06 мар 2017, 13:45
BAXI-Ural
Что-то мне не нравится налет в теплообменнике, как бы это не хлоридная коррозия...

Трещина в теплообменнике BAXI DUO-TEC MP 1.50

Добавлено: 06 мар 2017, 14:47
Alexlu
Alex-BAXI, Фото обвязки выложу вечером как буду дома.
BAXI-Ural, Что значит хлоридная корозия? откуда она?

Трещина в теплообменнике BAXI DUO-TEC MP 1.50

Добавлено: 06 мар 2017, 15:19
BAXI-Ural
Нержавейка то нержавейкой, но и она подвержена специфичной коррозии. Если в воздухе присутствуют хлористые, фтористые (галогены) соединения, то ничто не устоит. Химчистки, окрасочные производства, производство поролона и т.п.