Вопрос по работе котла Нувола-3 Комфорт

Добавлено: 22 мар 2017, 19:20
ВѣреярЪ
Собственно, суть в следующем:
Имеем котел Нувола-3 Комфорт в дому, есть отдельная ветка на теплый пол с контурами циркуляции в теплых полах и ответвление на полотенцесушители.
если на обычных котлах задается температура носителя, летом отключаем ветки с батареями, работают только теплые полы, всё хорошо.
Здесь же выставляется температура в помещении, при достижении которой котел отключается, а как сделать, чтобы летом в контур теплого пола поступала горячая вода?

Вопрос по работе котла Нувола-3 Комфорт

Добавлено: 22 мар 2017, 21:55
4min
Установите AMBON=0, MODUL=0, таблица на стр 64 инструкции.

Вопрос по работе котла Нувола-3 Комфорт

Добавлено: 22 мар 2017, 22:01
Bahus
Ambon = 0 на лето. Наверное так проще всего.

Вопрос по работе котла Нувола-3 Комфорт

Добавлено: 29 мар 2017, 20:20
ВѣреярЪ
Понятно, такой вопрос ещё - какой GSM модуль лучше подходит по параметрам цена/качество?

Вопрос по работе котла Нувола-3 Комфорт

Добавлено: 30 мар 2017, 09:47
Bahus
Все от хотелок конкретных зависит.
http://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=36&t=5140
возможности сами сравнивайте. СМС-ки они все умеют, а вот дальше различия

Вопрос по работе котла Нувола-3 Комфорт

Добавлено: 10 апр 2017, 22:11
ВѣреярЪ
Давно не заходил. А всё же - какую посоветуете поставить. Чтобы посредством тлф управлять котлом дистанционно - контролировать температуру и пр.(про оповещение понял - у всех есть).

Вопрос по работе котла Нувола-3 Комфорт

Добавлено: 10 апр 2017, 22:23
Bahus
Управлять ничем не получится. Ибо ваш opentherm уже выносной панелью занят. Пока, по крайней мере нечем.

Вопрос по работе котла Нувола-3 Комфорт

Добавлено: 10 апр 2017, 22:26
ВѣреярЪ
т.е. дистанционно не получится управлять температурой в доме совсем? только как информатор получается?

Вопрос по работе котла Нувола-3 Комфорт

Добавлено: 15 июн 2017, 09:32
ВѣреярЪ
Такой ещё вопрос по рециркуляции воды. Заказчик говорит, что температура воды не постоянная, как включаешь, сначала теплая, потом холоднее, а потом нормализуется опять теплая. Сделали рециркуляцию, как здесь давали схему. Что может быть не так?
2. И при работе рециркуляции слышно, как воздух гуляет в системе (котле).

Вопрос по работе котла Нувола-3 Комфорт

Добавлено: 15 июн 2017, 11:19
Bahus
Может и из-за воздуха. Воздухоотводчик-то есть в системе ГВС?

Вопрос по работе котла Нувола-3 Комфорт

Добавлено: 15 июн 2017, 14:26
ВѣреярЪ
В системе ГВС нет, думал в котле есть.
Надо ставить?

Вопрос по работе котла Нувола-3 Комфорт

Добавлено: 15 июн 2017, 14:52
Bahus
В котле есть, но он на контуре отопления.
А. Сейчас вчитался получше. Смотря в каком контуре гуляет. Так-то в системе водоснабжения его не должно бы быть. По крайней мере на типовых схемах не нашел. А если в системе отопления, тогда проверьте, открыт ли котловой воздухоотводчик, да пробегитесь разок по Маевским на радиаторах.
По теме температуры что-то нечего сказать :( Но так с бойлером не должно бы быть.

Вопрос по работе котла Нувола-3 Комфорт

Добавлено: 15 июн 2017, 19:39
ВѣреярЪ
Гуляет в контуре рециркуляции. Сначала заказали заводской смешиватель, потом, когда пришел, посмотрели и сделали как на схеме, что здесь дали.
Вот то, что температура гуляет - думаю может насос рециркуляции слабоват? Хотя с бойлером не должно так быть...

Вопрос по работе котла Нувола-3 Комфорт

Добавлено: 29 июн 2017, 00:01
ВѣреярЪ
Такой вот вопрос от заказчика/пользователя котла/:
Температура горячей воды на котле стоит 65 градусов, при этом парадоксально - на первом этаже включен душ, включаю воду на втором этаже максимально на горячее положение, а она течет еле теплая (само собой еще и слабо). К меня ж запас горячей воды в котле.

Установлена система рециркуляции по схеме, что давали здесь на форуме.

Вопрос по работе котла Нувола-3 Комфорт

Добавлено: 29 июн 2017, 08:13
BAXI-Ural
А из котла какая температура: по показаниям датчика, рукой на выходе ГВС?

Вопрос по работе котла Нувола-3 Комфорт

Добавлено: 29 июн 2017, 21:56
ВѣреярЪ
BAXI-Ural писал(а): А из котла какая температура: по показаниям датчика, рукой на выходе ГВС?
Завтра буду на объекте, посмотрю и вечером отпишу.

Вопрос по работе котла Нувола-3 Комфорт

Добавлено: 02 авг 2017, 07:26
ВѣреярЪ
Да вроде соответствовала...
Заказчик ещё спрашивает - напор горячей воды зависит от водоразбора, когда открываешь кран на первом этаже, на втором напор уменьшается. Циркуляция сделана диаметром 25, отводы на потребителей 20. насос стоит UP 15-14ВUT GRUNDFOS.

Отправлено спустя 12 минут 4 секунды:
насос стоит на обратке.

Вопрос по работе котла Нувола-3 Комфорт

Добавлено: 05 авг 2017, 22:17
ВѣреярЪ
ау?

Вопрос по работе котла Нувола-3 Комфорт

Добавлено: 06 авг 2017, 06:08
BAXI-Ural
А что "ау"? То что уменьшается напор при увеличении расхода, так это естественно.
То что уменьшается температура при горячем бойлере , так у вас подмес идёт холодной, скорее всего из линии рециркуляции. Кстати, вы знаете что в котле стоит ограничитель расхода?

Вопрос по работе котла Нувола-3 Комфорт

Добавлено: 06 авг 2017, 07:00
ВѣреярЪ
BAXI-Ural писал(а): А что "ау"?
ну так вот наконец дождался ответа...

Вопрос по работе котла Нувола-3 Комфорт

Добавлено: 14 сен 2017, 21:39
ВѣреярЪ
Приветствую! Такой вопрос - поставили термоголовки на все батареи. Как будет работать котел, если все термоголовки закроются? Или надо таки хотя бы одну термоголовку не ставить?

Вопрос по работе котла Нувола-3 Комфорт

Добавлено: 15 сен 2017, 05:19
BAXI-Ural
Ситуация штатная, если перекрывается проток по системе отопления, то циркуляция сохраняется через внутренний байпас котла....
Но для оптимальной работы системы отопления лучше, чтоб она работала и в погоднозависимом режиме. Если установите уличный датчик и правильно его настроите, то и головки не будут закрываться вглухую..

Вопрос по работе котла Нувола-3 Комфорт

Добавлено: 06 фев 2019, 21:05
plehan
BAXI-Ural писал(а): 15 сен 2017, 05:19 Ситуация штатная
-установлен уличный датчик и термостатические головки ,стоит кондик загнали его в отключение ,долго, мучительно он пытается модулировать ,но все же сдается . Твн.-10грд.