Страница 1 из 1

Постоянно работает насос бойлера. Baxi slim 1.300fin

Добавлено: 24 мар 2017, 09:12
Molosh
Постоянно работает насос бойлера. Baxi slim 1.300fin. Хотя котел работает в режиме отопления. Бойлер тоже slim. В чем может быть проблема?

Постоянно работает насос бойлера. Baxi slim 1.300fin

Добавлено: 24 мар 2017, 09:26
Bahus
Котел давно в эксплуатации? Куда подключен насос бойлера? Как определили, что он работает? Антилегионелла включена/отключена?

Постоянно работает насос бойлера. Baxi slim 1.300fin

Добавлено: 24 мар 2017, 10:05
Molosh
Гвс используется с января 2017 г. Насос подключен к плате котла по инструкции. Работал до этого нормально. Насос гудит и скорости меняются, хочу сегодня прозвонить. Что такое антилегионелла? Ошибок не выдает. Остальное все работает в норме, включая переходы режима отопление-гвс

Постоянно работает насос бойлера. Baxi slim 1.300fin

Добавлено: 24 мар 2017, 11:11
GAZCONEC
Как скорости меняются и можно фото подключения?

Постоянно работает насос бойлера. Baxi slim 1.300fin

Добавлено: 24 мар 2017, 13:07
Molosh
Переключатель на насосе, 3 скорости. Мощность меняется в зависимости от переключателя. Фото подключения электрическое или трубное?

Отправлено спустя 2 часа 52 минуты 41 секунду:
Фото

Отправлено спустя 9 минут 37 секунд:
Фаза на насосе бойлера есть, хотя режим отопление включен. Местная сервисная служба сказала менять плату.

Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Не задолго до этого у меня насос основной коротнул, выбило предохранитель на плате насоса. Может быть с этим что-то связано?

Отправлено спустя 4 часа 1 минуту 11 секунд:
Антилегионелла включена. Пробовал замыкать 5 и 7 контакт, насос не выключается. Так же нагревал бойлер до 70 градусов, насос не выключается.

Отправлено спустя 51 минуту 58 секунд:
В режиме "лето" насос бойлера не работает, носос отопления работает. Значит проблема в реле? Возможно ли купить и заменить одно реле, а не плату? И где можно заказать и под каким артикулом?

Постоянно работает насос бойлера. Baxi slim 1.300fin

Добавлено: 24 мар 2017, 22:05
Bahus
На реле написано. Посмотрите с какого идет на насос бойлера. Можно ручкой отвертки по нему чпокнуть - может отгорит. Если нет - переписываем чего на релюхе - идем в магазин радиодеталей.

Постоянно работает насос бойлера. Baxi slim 1.300fin

Добавлено: 25 мар 2017, 06:28
Molosh
Спасибо. Уже занимаюсь

Постоянно работает насос бойлера. Baxi slim 1.300fin

Добавлено: 25 мар 2017, 15:47
Molosh
Сегодня заметил, что при включении режима гвс, насос бойлера выключается

Постоянно работает насос бойлера. Baxi slim 1.300fin

Добавлено: 25 мар 2017, 19:00
Bahus
Как интересно. Может у вас там с коммутацией чего не так? Судя по фотке у вас там тот еще бардачок.

Постоянно работает насос бойлера. Baxi slim 1.300fin

Добавлено: 25 мар 2017, 20:13
Molosh
А что не так? Все подключено согласно инструкции. Питание насосов 2 белых кабеля, левый кабель питает насос котла, правый бойлер. Пробовал отключать датчик бойлера на работающем котле, насос бойлера вроде стал работать как надо. Только насос котла стал отключаться при работе гвс, хотя D. POMPA в положении off. Пробовал переключать, не помогает. Произвел сброс котла, все стало как раньше, оба насоса работают.

Постоянно работает насос бойлера. Baxi slim 1.300fin

Добавлено: 25 мар 2017, 20:51
Bahus
Molosh писал(а): А что не так?
Molosh писал(а): что при включении режима гвс, насос бойлера выключается
Наоборот же должно быть..

Постоянно работает насос бойлера. Baxi slim 1.300fin

Добавлено: 26 мар 2017, 06:28
Molosh
Должно быть не совсем наоборот, но точно не так. Когда все запускал, работало как надо. После того как коротнул насос котла, началась данная проблема. Фото подключения подробного скину чуть позже.

Отправлено спустя 2 часа 12 минут 35 секунд:
Подключение

Постоянно работает насос бойлера. Baxi slim 1.300fin

Добавлено: 26 мар 2017, 08:52
Molosh
Подключение