Страница 1 из 1
Работа котла bax slim 1400in
Добавлено: 06 апр 2017, 23:16
LLK
Добрый вечер,
Смонтировали коллекторную СО котел baxi slim 1400 in + бойлер baxi premier 200.
Котел ведет себя очень странно. Регулятор отопления стоит на comfort минимум, ГВС на 0. При это котел работает постоянно потребляя по 70 кубов газа в день в течении 3 недель при этом в доме уже жарко. Сегодня заметили, что котел разогнал температуру до 85 градусов и отключился на 2 минуты. Потом опять стал постоянно греть, через 4 часа это повторилось.
Вопрос - это нормальное поведение котла? Почему котел не отключается, если в доме уже тепло, а регулятор стоит на минимум комфорт (потребление газа по 70 кубов в день пугает)
Почему он по два раза в день разгонят температуру до 85 градусов и отключается? Прочитал про функцию антилегионелла, но разве она должна так часто срабатывать, да и регулятор температуры бойлера стоит на 0.
Работа котла bax slim 1400in
Добавлено: 07 апр 2017, 06:58
bullet0823
а датчик бойлера есть?
Работа котла bax slim 1400in
Добавлено: 07 апр 2017, 08:10
LLK
Да, датчик температуры воды в бойлере есть.
Работа котла bax slim 1400in
Добавлено: 07 апр 2017, 08:28
bullet0823
а греет отопление или бойлер?
Работа котла bax slim 1400in
Добавлено: 07 апр 2017, 08:58
LLK
Вообще греет отопление, регулятор ГВС выкручен в 0 на котле, потому что в доме не проживаем и не пользуемся водой пока, но при этом в бойлере вода горячая
Работа котла bax slim 1400in
Добавлено: 07 апр 2017, 09:09
bullet0823
не, на табло краник горит или батарея?
Работа котла bax slim 1400in
Добавлено: 07 апр 2017, 09:26
LLK
батарея, лампочка краника вообще и разу не загоралась еще
Работа котла bax slim 1400in
Добавлено: 07 апр 2017, 14:03
Bahus
Перемычку ГВС поставьте на исходную, чтобы котел ГВС не видел. Что-нибудь изменится в поведении? Насосы системы и бойлера куда подключены? Вообще схемку обвязки, а лучше фотки неплохо было бы.
Работа котла bax slim 1400in
Добавлено: 07 апр 2017, 15:36
GAZCONEC
Брехня! Отопление в начале комфорта а на котле 85 и горит батарея --НЕ ВЕРЮ . У премьер + есть свой терморегулятор можно по другой схеме подключить и не будет ни легионеллы не включений на гвс если ручку гвс в 0 выкрутить
Работа котла bax slim 1400in
Добавлено: 07 апр 2017, 20:14
LLK
Bahus писал(а): Перемычку ГВС поставьте на исходную, чтобы котел ГВС не видел. Что-нибудь изменится в поведении? Насосы системы и бойлера куда подключены? Вообще схемку обвязки, а лучше фотки неплохо было бы.
Где переставить перемычку? Провода от насосов идут в котел. Что нужно сфотографировать? В выходные буду в доме, пофоткаю.
GAZCONEC писал(а): Брехня! Отопление в начале комфорта а на котле 85 и горит батарея --НЕ ВЕРЮ . У премьер + есть свой терморегулятор можно по другой схеме подключить и не будет ни легионеллы не включений на гвс если ручку гвс в 0 выкрутить
Вчера приезжали те, кто делал подключение,пуско-наладку котла, сказали что нужно ставить не на комфорт, а меньше комфорта, потому что на комфорте будет греться до 85. Но мне кажется меня обманывают, потому что в инструкции написано что нужно как раз ставить на комфорт для более правильной и экономичной работы котла
Работа котла bax slim 1400in
Добавлено: 07 апр 2017, 22:27
Bahus
ой гоните их.
1. Отключаем ГВС, дабы удостоверится, что не в нем дело.
2. Проблема остается - смотрим систему (я так понял она новая). Разводка, диаметры, воздух и т.п.
Как отключить ГВС - смотрите мурзилку (я надеюсь по ней электрику коммутировали). Отключить шестиполюсной от котла, вмсто датчика поставить резистор (который там стоял). Если возможно - перекрыть петлю змеевика бойлера.
Как-то так. А, да. Главное. Перемычку убрать, которая показывает котлу, что он с бойлером. Короче все в одном параграфе инструкции. Только в обратном порядке.
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Ну да. Про ГВС 2 раза написал. Перво-наперво его отключите - потом наблюдайте.
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
LLK писал(а): В выходные буду в доме, пофоткаю.
мне вот это интересно. Откуда инфа с проблемой?
Работа котла bax slim 1400in
Добавлено: 07 апр 2017, 22:46
LLK
Bahus писал(а):
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
LLK писал(а): В выходные буду в доме, пофоткаю.
мне вот это интересно. Откуда инфа с проблемой?
В четверг встречались в доме с рабочими и пока их ждали увидели эту проблему, вызвали сразу сервисменов которые делали пуско-наладку, со словами что у нас что-то не так с котлом, пока их ждали увидели такое поведение еще раз... В итоге они уехали просто повернув регулятор меньше комфорта.
Да система новая, запущена 3 недели назад. Спасибо, попробуем отключить ГВС.
Работа котла bax slim 1400in
Добавлено: 07 апр 2017, 23:39
Bahus
ммм. Если есть договор - сначала втихую пошаманьте. Если будет выхлоп - жалуйтесь с возвратом.