Добрый вечер,

Смонтировали коллекторную СО котел baxi slim 1400 in + бойлер baxi premier 200.
Котел ведет себя очень странно. Регулятор отопления стоит на comfort минимум, ГВС на 0. При это котел работает постоянно потребляя по 70 кубов газа в день в течении 3 недель при этом в доме уже жарко. Сегодня заметили, что котел разогнал температуру до 85 градусов и отключился на 2 минуты. Потом опять стал постоянно греть, через 4 часа это повторилось.
Вопрос - это нормальное поведение котла? Почему котел не отключается, если в доме уже тепло, а регулятор стоит на минимум комфорт (потребление газа по 70 кубов в день пугает)
Почему он по два раза в день разгонят температуру до 85 градусов и отключается? Прочитал про функцию антилегионелла, но разве она должна так часто срабатывать, да и регулятор температуры бойлера стоит на 0.

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Работа котла bax slim 1400in

Сообщение bullet0823 »

а датчик бойлера есть?

Автор темы
LLK
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 06 апр 2017, 23:01
Мой котел: Baxi slim 1400in
Благодарил (а): 7 раз

Работа котла bax slim 1400in

Сообщение LLK »

Да, датчик температуры воды в бойлере есть.

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Работа котла bax slim 1400in

Сообщение bullet0823 »

а греет отопление или бойлер?

Автор темы
LLK
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 06 апр 2017, 23:01
Мой котел: Baxi slim 1400in
Благодарил (а): 7 раз

Работа котла bax slim 1400in

Сообщение LLK »

Вообще греет отопление, регулятор ГВС выкручен в 0 на котле, потому что в доме не проживаем и не пользуемся водой пока, но при этом в бойлере вода горячая

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Работа котла bax slim 1400in

Сообщение bullet0823 »

не, на табло краник горит или батарея?

Автор темы
LLK
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 06 апр 2017, 23:01
Мой котел: Baxi slim 1400in
Благодарил (а): 7 раз

Работа котла bax slim 1400in

Сообщение LLK »

батарея, лампочка краника вообще и разу не загоралась еще
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12127
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1562 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Работа котла bax slim 1400in

Сообщение Bahus »

Перемычку ГВС поставьте на исходную, чтобы котел ГВС не видел. Что-нибудь изменится в поведении? Насосы системы и бойлера куда подключены? Вообще схемку обвязки, а лучше фотки неплохо было бы.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 45

Работа котла bax slim 1400in

Сообщение GAZCONEC »

Брехня! Отопление в начале комфорта а на котле 85 и горит батарея --НЕ ВЕРЮ . У премьер + есть свой терморегулятор можно по другой схеме подключить и не будет ни легионеллы не включений на гвс если ручку гвс в 0 выкрутить
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск

Автор темы
LLK
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 06 апр 2017, 23:01
Мой котел: Baxi slim 1400in
Благодарил (а): 7 раз

Работа котла bax slim 1400in

Сообщение LLK »

Bahus писал(а): Перемычку ГВС поставьте на исходную, чтобы котел ГВС не видел. Что-нибудь изменится в поведении? Насосы системы и бойлера куда подключены? Вообще схемку обвязки, а лучше фотки неплохо было бы.
Где переставить перемычку? Провода от насосов идут в котел. Что нужно сфотографировать? В выходные буду в доме, пофоткаю.
GAZCONEC писал(а): Брехня! Отопление в начале комфорта а на котле 85 и горит батарея --НЕ ВЕРЮ . У премьер + есть свой терморегулятор можно по другой схеме подключить и не будет ни легионеллы не включений на гвс если ручку гвс в 0 выкрутить
Вчера приезжали те, кто делал подключение,пуско-наладку котла, сказали что нужно ставить не на комфорт, а меньше комфорта, потому что на комфорте будет греться до 85. Но мне кажется меня обманывают, потому что в инструкции написано что нужно как раз ставить на комфорт для более правильной и экономичной работы котла
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12127
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1562 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Работа котла bax slim 1400in

Сообщение Bahus »

ой гоните их.
1. Отключаем ГВС, дабы удостоверится, что не в нем дело.
2. Проблема остается - смотрим систему (я так понял она новая). Разводка, диаметры, воздух и т.п.
Как отключить ГВС - смотрите мурзилку (я надеюсь по ней электрику коммутировали). Отключить шестиполюсной от котла, вмсто датчика поставить резистор (который там стоял). Если возможно - перекрыть петлю змеевика бойлера.
Как-то так. А, да. Главное. Перемычку убрать, которая показывает котлу, что он с бойлером. Короче все в одном параграфе инструкции. Только в обратном порядке.

Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Ну да. Про ГВС 2 раза написал. Перво-наперво его отключите - потом наблюдайте.

Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
LLK писал(а): В выходные буду в доме, пофоткаю.
мне вот это интересно. Откуда инфа с проблемой?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
LLK
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 06 апр 2017, 23:01
Мой котел: Baxi slim 1400in
Благодарил (а): 7 раз

Работа котла bax slim 1400in

Сообщение LLK »

Bahus писал(а):
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
LLK писал(а): В выходные буду в доме, пофоткаю.
мне вот это интересно. Откуда инфа с проблемой?
В четверг встречались в доме с рабочими и пока их ждали увидели эту проблему, вызвали сразу сервисменов которые делали пуско-наладку, со словами что у нас что-то не так с котлом, пока их ждали увидели такое поведение еще раз... В итоге они уехали просто повернув регулятор меньше комфорта.

Да система новая, запущена 3 недели назад. Спасибо, попробуем отключить ГВС.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12127
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1562 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Работа котла bax slim 1400in

Сообщение Bahus »

ммм. Если есть договор - сначала втихую пошаманьте. Если будет выхлоп - жалуйтесь с возвратом.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Работа контроллера Zont Connect+ с котлом Baxi slim
    vadim_alex » » в форуме Электрокоммутация
    5 Ответы
    3325 Просмотры
    Последнее сообщение vadim_alex
  • Некорректная работа ГВС Slim 1.230
    lommaster » » в форуме Устройство системы ГВС
    10 Ответы
    1771 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Работа насоса котла после пропадания питания
    ikn2 » » в форуме Автоматика котлов
    6 Ответы
    1172 Просмотры
    Последнее сообщение ikn2
  • Работа котла от генератора.
    MMZ3 » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    1235 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Luna3+baxi conect+ работа котла по датчику температуры
    Aanger » » в форуме Автоматика котлов
    2 Ответы
    2157 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
Боты: Yandex [Bot]